  • 可爱的橙子 2015-12-26 15:52

    (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
    (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
    (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
    (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
    最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-26 10:42

    第一步:内机安装
    1.格力中央空调室内机安装:包裹住风机盘管,避免有灰尘杂质进入;
    2.排管系统安装:进出水管道,冷凝水管、信号线,并做好冷媒管接头的保护。

    第二步:外机安装
    1.在格力中央空调室内机安装完成24小时以后进行;
    2.测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

    第三步:风口安装
    1.第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后;
    2.安装风口,最后设备运行测试。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-25 23:01

    1、进入主人家里的第一件事情,安装师傅和主人一定会先帮我确定室内机、室外机安装位置,还有供回水管道、冷凝水管道以及风管的走向,让我有充分的空间可以发挥。
    2、确定好位置后,就要确定检修口、送回风口样式及尺寸了,这个时候安装师傅一定要认真严谨,这样才能确保室内机安装不出现任何问题。
    3、紧接着到了供回水管道的安装啦,安装师傅让供回水管管道横平竖直,并且在热熔连接时的温度也要合理,通过吊托支架固定牢靠,保温棉需连接严实,如此装备才能保证我正常的“新陈代谢”。
    3、紧接着到了供回水管道的安装啦,安装师傅让供回水管管道横平竖直,并且在热熔连接时的温度也要合理,通过吊托支架固定牢靠,保温棉需连接严实,如此装备才能保证我正常的“新陈代谢”。
    5、接着就是室内机电源线、控制线安装啦。电源线、控制线中间不得有接头,必须做线管保护电源线,通讯线和电源线须分开排布,避免产生干扰;同时还要打压6kg,观察管道和风机盘管有无漏水,无漏水,泄至4kg,一直保压室外主机安装。
    6、室内安装完了,安装师傅也要给我安装室外机了,他很快将供回水管道、膨胀水箱、水流开关等配件安装到位;同时还会分清零线、火线、地线,并保证各管路连接紧密。
    7、接下来,安装师傅根据预留尺寸,安装了室内风口,从而保证了室内装修的完美融合咯!
    8、另外,安装师傅也没有忘记我的小助手“温控器”,同样是根据预留尺寸,安装好温控器,既不影响室内美观,还操控方便快捷。
    9、一切安装完毕后,终于迎来了测试部分,安装师傅为了保证我的正常运行,开机调试,了解了外机参数以及出风温度的整体效果。
    10、最后一步就是安装师傅为主人讲解系统使用方法以及维护技巧了,然后主人填写验收单,我的安装也就完成了,嘻嘻!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 分体式空调系统和中央空调系统有什么区别
    • 大大大峻 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • vrv空调系统 中央空调系统 空调系统 1年以前
  • 3 回答
    • 直流式空调系统和中央空调系统的区别是什么?
    • 荣耀vvv 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。    • 中央空调安装工序是怎样的
    • axiba 回答:; 安装冷媒管、冷凝水管? ; 安装室内机电源线管? ; 安装室内机并连接冷媒管、冷凝水管、电源线管? 冷媒、管道试压? ; 安装室外机、连接室外机电源、并连接各支路管路? ; 试压? 1、冷媒管的安装 冷媒配管安装遵守三个原则;?注意雨水、工程用水的侵入、 管内冷凝结水的侵入。?焊接时管内氧化物形成的尘埃以及夹杂物 从外部侵入。?焊接不完全、嗽叭管漏气、边缘漏气 本空调工程的空调冷媒管采用优质祛氢无氧紫铜管安装并加以难燃泡沫橡塑隔热保温管加以保温。保温管厚度为20mm;用PVC扎带包扎成束;固定方式采用8mm通丝作吊筋固定。将冷媒管用相应尺寸的骑马卡经螺栓固定在通丝上。然后经膨胀螺丝固定在屋顶或沿墙敷设水平排列至管道井立面伸出至室外机处连接室外机;冷媒管穿越楼板或穿越墙体时用钢套管护套。套管高出地面 50mm;套管中间设止水环。冷媒管穿越屋顶,要预理止水钢套管护套,高于屋面至少300mm;顶部做防雨罩。吊筋的间距在1.5-2M之间;冷媒管的分支处用分支器进行分支;焊接采用充氮保护纤焊焊接;最后进行氮气检测。冷媒管焊接大于φ25的铜管用相应规格的束接连接。小于φ.05的铜管用涨杯型口的方法涨好后;接插焊接;其涨口的19 深度为7mm?0.5。 2、冷凝水管的安装 冷凝水管采用φ32的中型 PVC管安装;并用难燃发泡橡塑隔热保温管加以保温;冷凝水管的固定同冷媒管的固定方式;吊架间距不大于1-1.2m;并保证5/1000顺坡至冷凝水管主管;冷凝水排放将十分通畅,因装璜影响吊顶高度可根据现场条件;在经监理认可的情况下酌情调整;但决不可倒坡:。冷凝 1/4页 水管的连接方法;用相应尺寸的外接套接在被连接管的两端;采用胶粘工艺连接。由于本空调室内机具有提升泵;可提升300mm;所以冷凝水的排放将十分方便。 3、室内机信号线的安装 室内机信号线采用BVVBR双芯护套线加以φ16mm的PVC管穿管;由各室内机引向控制器连接;
    • 海尔中央空调 日立中央空调 油漆工序 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调通风系统清洗方案求一份
    • liwei1997 回答:清洗范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。 3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。
    • 中央空调系统 中央空调通风 屋面防水施工方案 10个月前