低压配电柜设计要求规范是什么

周凤 | 被浏览539次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-26 11:22

    1. 检查柜体喷涂层,无破损、划痕;
    2. 低压电器元件的安装位置与设计图纸相符,且安装牢固可靠;
    3. 一次线截面积符合图纸要求;
    4. 一次线铜排连接处镀锡处理,且接触面积符合要求;
    5. 一次线连接螺丝紧固可靠,接触电阻符合要求;
    6. 相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C;
    7. 电气间隙大于10mm,爬电距离大于25mm;
    8. 地排和零排要按图纸安装;
    9.各种标志粘帖齐全、正确;
    10. 开关分合操作灵活可靠,无阻碍;
    11. 二次线的接线与设计图纸相符,通电试验无误;
    12. 工频耐压:2kV/1min, 不闪络,不击穿。

    1 评论

  • 一追再追 2015-12-25 21:38

    低压配电柜设计要求规范:你把1D1移到1D2的位置,变压器往下移到1D1的位置。低压盘尽量使用一条母线。 母线大概可以节省2.5m-0.8m=1.7m,算3000A的话节省万把块钱。 侧面800是指到墙800,A、高压部分: 1.GB16927.1-1997 《高电压试验技术 第一部分:一般试验要求》。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-25 21:13

    1.安装前对准备工作的检查
    在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工
    1)、配电室
    配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
    2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)
    设备到达现场:
    3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。
    2.安装
    2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。
    2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。
    2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。
    2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。
    2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。
    2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。
    2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:
    2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。
    2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
    2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。
    2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。
    2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。
    2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。
    2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:
    2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。
    2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。
    2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。
    2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。
    2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:
    2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。
    2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;
    2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;
    2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;
    2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。
    2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。
    2.12配电装置的安全技术要求:
    2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。
    2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。
    2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定:
    (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。
    (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。
    (3)软母线应标明相别。
    (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。
    2.13端子板的安装应符合下列要求:
    2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。
    2.13.2端子板应便于更换且接线方便。
    2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
    3检查
    3.1巡检
    3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。
    3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。
    3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。
    3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。
    3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。
    3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。
    3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。
    3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。
    3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。
    3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。
    3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。
    3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。
    3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。
    3.2月检
    每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。
    3.3年检
    每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。
    3.4检修及保养
    3.4.1检修及保养每月进行一次。
    3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。
    3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。
    3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。
    3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。
    3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 低压配电柜设计规范是什么
    • 我叫张小花 回答:1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。 2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求: 2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。 2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧; 2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地; 2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护; 2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。 2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。 2.12配电装置的安全技术要求: 2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。 2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。 2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定: (1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。 (2)硬母线应涂色,其色别为:a 相**;b相绿色;c 相红色;零线黑色。 (3)软母线应标明相别。 (4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。 2.13端子板的安装应符合下列要求: 2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。 2.13.2端子板应便于更换且接线方便。 2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 3检查 3.1巡检 3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。 3.2月检 每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。 3.3年检 每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。 3.4检修及保养 3.4.1检修及保养每月进行一次。    • 低压灯 配电柜 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜进出线的要求是什么?
    • 天上的木兰星 回答:低压动力配电柜的进线方式: 上部、下部进线的都有,要根据整个系统的开口设计来安排进线位置。 如果是母线槽的话,最好设计成上部进线,这样可以节约电缆,而且开关不需特殊设计。但如果旁边还有其它组柜的话,可能会存在翻线问题(就是将开关下口的出线重新翻到临柜“出线柜”的上口)。 如果是电缆沟设计的话,一般都是下进线,而且开关宜使用倒装式,可减少不必要的翻线,使出线直接到临柜(出线柜)的开关上口 。
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电柜技术要求是什么啊?
    • 随意夜风 回答:低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范)
    • 低压灯 配电柜 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜防护等级要求是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:  低压配电柜一般用于室内,外壳采用普通冷轧钢板制作,防护等级IP20~IP54不等; 也可能用于室外,一般采用冷轧钢板或不锈钢板制作,也有采用增强塑料做外壳的,防护等级一般IP33~IP65不等。看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级什么是IP(防护等级)? IP(IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级
    • 低压灯 配电柜 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求规范是什么?
    • 森深不见鹿 回答:1、使用条件 1.1 户内安装,安装场地海拔不超过 2000M; 1.2 环境温度:≤40℃,≥-5℃,在 24h 内其平均温度不高于 +35℃; 1.3 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数 额定运行电压(V) 400 额定绝缘电压(V) 1000 额定频率(Hz) 50 峰值耐受电流(KA) 50KA 短时耐受电流(KA/1S) 105KA 外壳防护等级 IP31(防垂直落水) 可扩展性 宽度方向 内部分隔形式 类型 3 3、产品符合标准 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 4、低压配电柜技术要求 4.1 招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经 过试验验证,完全保证设备的可靠性。 4.2 开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直 接接触带电部分,保证人身安全。 4.3 柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。 4.4 一次母线系统采用镀锡铜母线, 配电垂直母线采用异形母线 或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。 4.5 母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。 4.6 配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配 置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。 4.7 母线连接应采用 8.8 级的高强度螺栓, 并采用数字力矩控制 装配。 4.8 柜内的 N 和 PE 母线应“T”形分布,方便用户就近接线的 要求。 4.9 低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统 低压配电柜应满足电磁兼容性, 扩展的要求。 扩展的要求。 4.10 主断路器: (1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.11 馈电断路器: 额定电流 630A 以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电 流 630A 及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.12 柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压 等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌 产品 4.13 试验 配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形
    • 配电柜 栏杆规范 空调技术 1年以前