建筑工程水电施工方法是什么

雷芝 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-26 11:12

      1、管道安装
      工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
      管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
      (1)管道丝接:
      1)丝接用于给水管。
      2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
      3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
      4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
      5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
      (2)管道焊接
      1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
      2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
      3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光
      4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
      5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
      6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
      7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
      (3)排水PVC管
      1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
      2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
      3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
      4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。
      5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
      (4)PPR管
      1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
      2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
      3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
      4)熔接管和附件
      加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
      5)安装前水压测试
      在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
      良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
      6)管道搬运及连接
      搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
      与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
      7)管道固定
      用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
      8)安装后水压试验
      在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
      2、水压试验
      1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
      2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
      3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
      4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
      5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格
      6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
      3、系统冲洗
      1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
      2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
      3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
      4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
      4、系统调试
      系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
      第八章 电气安装工程
      ①施工准备
      (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。
      (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。
      (3)、向施工人员做好安全、技术交底。
      ②电气配管
      (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:
      A、直线超过30米时;
      B、有一个弯,长度超过20米时;
      C、有两个弯,长度超过15米时;
      D、有三个弯,长度超过8米时;
      (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
      (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
      (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。
      ③管内穿线
      管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。
      ④器具安装
      (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
      (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
      (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护。
      ⑤设备、器具调试
      送电前全面检查线路及设备,首先进行单体设备调试,再进行整个系统调试,试验调试应请监理和业主参加,并做好检测记录。
      ⑥施工质量
      工程施工中,严格按照国家各项规范执行,并保证业主满意,保证做到将优质的工程献给用户。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-25 21:47

      建筑工程水电施工方法: 1、接地装置 、避雷引下线 (部位:基础 )2、避雷引下线、电导管 安装、等电位(从车库层到顶) 后期水电安装: 一、水 给水管理道及配件安装(可按单元报,也可按楼层报。看监理要求) 室内排水管道及配件安装。

      0 评论

    • dys19951122 2015-12-25 21:01

      家庭装修水电施工如下:

      一、排水工程
      给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。
      基本要求:
      1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
      2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
      3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
      4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
      5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
      6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降100mm,不同平面>=50mm 目测和手感及通水实验
      1、管道排列是否符合设计要求 随机抽3处
      2、管道安装是否固定、无松动 全检
      3、落水管应畅通,水表运转正常
      4、管道畅通、连接省无渗漏,龙头、阀门开启灵活
      5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距 钢卷尺
      6、管道安装横平竖直,坡度符合要求,并及时用管木固定 随机抽3处 水平尺寸
      7、通往阳台的水管 必须加阀 全检 目测
      8、管道试压 关于0.6Mpa 稳压20分钟,管内压力下降小于0.05Mpa 全检 施压泵加压测试
      电气工程
      1、各类电器开关、配电箱安装必须确认合格证 全检 电器测试
      2、电气布线 全检 封槽之前检测
      3、室内布线均应穿客敷设 全检 封槽之前检测
      4、电源线、电话线、电视线、电脑线严禁装在同一管道中 全检 钢卷尺
      封槽之前检测
      5、绝缘电阻测试 全检 兆欧表
      6、安装面板 全检 目测
      7、插座距地高度 全检 目测和手感
      钢卷尺
      8、导线、开关接头与燃气管道的间距(mm) 全检 钢卷尺
      9、禁止零线、地线泥用,漏地线位置固定,并按规定选定 同颜色 全检 测试仪
      10、电话线、网线、电视线、音箱检查 全检 万用表和测试仪

      水电改造的第一步是水电定位,也就是根据你的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关插座水笼头的位置在墙上划出水管和电线的走向线也就是布置线路,记着向你的装修队要水电图,让水电工按图把线路走向给你讲清楚,别怕麻烦,水电工一定会满足你的要求的,水电改造完成后如果你不签字,水电工别想从装修队长那里拿钱的。

      水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师付打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。

      关于水电改造,还有几点需要注意:

      1、最好在合同中注明电路改造所用的电线的品牌。

      2、全屋的开关应基本处于同一水平位置。

      3、全屋的插座应尽量处于同一水平位置,特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。

      4、电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一 致,如果可以的话,最好在合同中注明火线、零线、控制线的颜色,保护线按国家规定是黄绿双色的。

      5、插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线2.5多股就可以了。

      6、底盒埋设,如果可以,最好是自已买底盒,请装修队报安装费。

      7、关于音响线,如果你不是专业的发烧友,最好别装音响线:深圳的房屋面积基本上以100平方左右的居多,客厅的面积一般不会很大,在这样的面积里装上音响效果对一般人实在是没多大必要。空管也要算银子的。

      关于水路改造中,有一点我觉得有必要说一下:关于泠热水的问题,以深圳的天气来讲,需不需要洗脸池、厨房的洗菜池都用泠热水呢?需要热水的话,打开热水器接一下就可以了。装修时我只感叹赚钱不易花钱却如此的容易!

      最后要注意,最好在合同中注明务必等水电改造完成后木工进场,这样做的好处:你不用同时关注两样事情,水电改造是装修中一项很重要的支出,也是装修公司利润的大头,而且水电改造隐蔽性很大,如果木工同时进场施工,会分散你的注意力而不会全心关注水电改造。水路改造时,注意围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,屋子里的接原下水管的管子最好和原下水管匹配。

      电路改造中,应注意事先要想好全屋的灯具装在什么地方,以便确定开关插座的位置,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。买门铃时最好买无线门铃。

      注意以下几条:

      1.使用性:开关 面板所在位置是否使用方便,位置是否合理,考虑全面.

      2.使用性:水电家装工程在造价报中占很大的比例一般都在1/5左右(基础装修) 所以避免不实用的走线 能节省很大的开支.

      3走位正确性: 在水电走线时尽量缩短走线距离,减少不必要的浪费.但要注意保证墙地面走线保持横平竖敷设管子时,应尽量减少弯曲,当线路直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,应增设中间接线盒。保证以后维修方便直.

      4.稳定性:电路走线要做PVC管保护,强弱电之间要有足够距离以免影响弱电信号,电视、电话、网线的室内布线不允许串联

      5.安全性:给水管道要打压实验,排水管道要做排水试渗漏

      6.最后还要有水电路的走线图或实景照片 以便以后安装其他器具时做参考 防止使其破坏。

      * 基本要求

      必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。

      必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。

      电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。

      强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。

      水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们