      交底提要:地下卷材防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。
      一、施工准备
      (一)材料要求
      1、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。
      2、底胶:聚氨脂底胶(相当于冷底子油汾甲、乙组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。
      3、CX--404胶:用于基层及卷材粘结,为黄色混浊胶体。
      4、聚氨脂涂膜材料:用于复杂部位增补密封处理,分甲、乙组份。
      5、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。
      6、聚氨脂嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。
      7、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。
      (二)作业条件
      1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,铺贴防水层前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高30cm以下,并保持到防水层施工完。
      2、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。
      3、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
      4、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃品,应单独存放,远离火源,操作时应通风,并有足够的照明。
      二、质量要求
      (一)主控项目
      l、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
      2、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
      (二)一般项目
      1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
      2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
      3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。
      4)卷材搭接宽度的允许偏差为:-1Omm。
      三、工艺流程
      配制 涂刷底胶 复杂部位增补处理 铺贴卷材 卷材收头粘结 细部处理 蓄水试验 做保护层
      四、操作工艺
      涂刷底胶前应将尘土杂物清扫干净。
      (一)配制底胶
      将聚氨酯防水涂模材料按甲:乙:二甲苯为1:1.5:3比例配合搅拌均匀,配制好后即可进行涂刷。
      (二)涂刷底胶
      将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序。
      (三)复杂部位增补处理(相当于附加层)
      l、增补剂配制:将聚氨酯防水材料按甲:乙组份以l:1.5比例(重量比)配合搅拌均匀,即可进行涂刷,配制量按需要确定,不宜过多,防止其固化。
      2、配置好后用毛刷在管根、地漏、伸缩缝等处均匀涂刷,作好附加层,厚度宜为2mm,待其固化后即可进行下道工序。
      (四)铺贴卷材防水层
      1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。
      2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将CX--404胶均匀涂刷在卷材表面,接头处lOcm不涂,待404胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。
      3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX--404胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。
      4、铺贴时将已涂好CX--404胶的卷材穿人中30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材从一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉得过紧,不要出现皱摺。
      5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。
      6、铺贴完后用30kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍排除气泡。
      (五)接头处理
      卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B两组份材料按1:l配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥约30分钟后即可进行粘结。粘结好后接头处不许有皱摺、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。
      (六)卷材末端收头
      为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密后,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工的环境应不低于5℃。
      (七)防水层细部构造处理
      l、采用外防外贴法时,应先铺贴平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接。之后砌保护墙,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补一下局部损坏才可继续施工。此时卷材用错槎搭接,上层卷材盖过下层卷材不小于15cm。
      2、采用外防内贴法施工时,应先铺贴平面,后铺贴立面,铺立面时,先贴转角,后贴大面,贴完后应做好保护层,并确保保护层与立面卷材粘接牢固。
      (八)应注意的质量问题
      l、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。
      2、渗漏:多发生在管根、地漏、变形缝等处,伸缩缝没有断开,产生防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢,卷材松动或衬垫不严有空隙等均有可能产生渗漏,施工中应加强检查,认真操作。

      0 评论

    • YR依然 2015-12-25 20:15

        地下室涂膜防水施工工艺:

        一、聚氨酯涂膜防水施工工艺

        聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工做法,不宜于外防内涂做法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。特别注意,聚氨酯涂料不应涂在保护墙上。

        非聚氨酯涂膜防水施工,如水乳型(不属于化学反应固化成膜的)涂料不得在地下室防水涂膜使用。

        1、主要材料及施工机具

        (1)聚氨酯防水涂料

        甲组分:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜;

        乙组分:如为羟基固化时,羟基含量以0.7±0.1%为宜。

        聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:

        固体含量: 不小于94%;

        拉伸强度: 不小于1.65MP;

        断裂延伸率: 不小于300%;

        柔性: -30?C弯折无裂纹;

        不透水性:0.3MPa,30min,不渗漏。

        (2)聚氨纤维无纺布

        由聚酯纤维加工制成,主要用作涂膜的增强材料,规格60-80g/m?,拉力100N/50mm,延伸率20%以上(均为横向)。

        (3)聚乙烯泡抹塑料片材

        由聚乙烯树脂成型发泡制成,厚度5-6mm,主要用作立墙外侧防水涂膜的软保护层。

        其主要技术性能符合下列要求:

        拉伸强度: 不小于0.2MPa;

        断裂延伸率: 不小于100%;

        直角撕裂强度:不小于23N/25mm;

        吸水率: 不大于0.6%。

        (4)辅助材料

        主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月硅酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)等。

        (5)施工机具

        应备有电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、滚动刷、弹簧称以及消防器材等。

        2、作业条件

        (1)基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平层或采用掺入水泥量157胶或聚酯酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。

        (2)遇有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。

        (3)须要施工涂膜防水层的基层表面必须干净干燥。

        3、施工工艺

        (1)清扫基层

        把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。

        (2)涂刷基层处理剂

        将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满这种混合料,均匀涂刷在基层表面上,涂刷时不得堆积或露白见底,涂刷量以0.3kg/m?左右为宜。涂后应干燥5h以上,方能进行下一工序的施工。

        (3)涂膜防水层的施工

        (A)涂膜材料的配制

        聚氨酯涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:0.2的比例配合,注入拌料桶内,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

        (B)涂膜防水层的操作工艺

        用长把滚刷蘸取配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷3-4遍为宜,每遍涂刷量为0.6-0.8kg/m?,对立面基层以涂刷4-5遍为宜,每遍涂刷量为0.5-0.6kg/m?。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。

        涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法涂刷第二、三、四、五遍涂膜。对立面的涂刷方向,后一遍应与前一遍的涂刷方向相垂直。凡遇到底板与立墙相连接的阴角,均应铺设聚酯纤维无纺布进行附加增强处理。具体做法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地粘在涂膜上,在无纺布上再涂刷混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

        (C)平面部位铺贴油毡保护隔离层

        当平面部位最后一遍涂膜完全固化,经检查验收合格后,即可虚铺一层纸胎石油沥青油毡作保护隔离层,铺设时可用少许聚氨酯混合料或氯丁橡胶类胶粘剂花粘固定。

        (D)浇筑细石混凝土保护层

        在油毡保护隔离层上,直接浇筑40-50厚的细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油毡层和涂膜防水层,如有损伤现象,必须用聚氨酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。

        完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。

        (E)立面粘贴聚乙烯泡抹塑料保护层

        在立墙涂刷的第四遍涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀涂刷第五遍涂膜,在该遍涂膜尚未固化前,应立即粘贴5-6mm厚的聚乙烯泡抹塑料片材作软保护层,粘贴时要求泡抹塑料片材拼缝严密,以防回填灰涂时损伤防水涂膜。

        (F)回填灰土

        完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步踏实。

        4、工程验收

        (1)应提供现场施工用的聚氨酯涂料技术性能的检测报告或其它可以证明材料质量的文件。

        (2)涂膜应厚薄均匀,封闭严密,无开裂孔洞、脱落和收不严密等缺陷存在。涂膜的总厚度不小于2mm为合格。涂膜厚度可用针刺等方法进行检验。

        (三)涂膜防水层必须均匀固化,并形成一个连续整体的防水层,不允许有渗漏水的现象存在。

        5、安全注意事项

        (1)施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。

        (2)存料、配料和施工现场必须严禁烟火。

        (3)每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。

        (4)材料库房及施工现场应配备消防器材。

        二、硅橡胶涂料防水施工工艺

        硅橡胶防水涂料是以硅橡胶乳液及其它乳液的复合物为主要基料,掺入无机填料及各种助剂配制而成的乳液型防水涂料,该涂料兼有涂膜防水和浸透性防水材料两者的优良性能,具有良好的防水性、渗透性、成膜性、弹性、粘结性和耐高低温性。冷作业施工。

        1、主要材料及施工机具

        (1)硅橡胶防水涂料

        (2)机具:与聚氨酯涂料所用主要机具相同,详见聚氨酯涂膜防水施工工艺。

        2、施工工艺

        (1)基层处理及要求

        硅橡胶防水涂料属于涂膜防水,因此对基层表面要求严格。

        (A)基层应平整,要求无死弯、无尖锐棱角,凹凸处需事先进行处理。

        (B)基层上的灰尘、油污、碎屑等杂物应清除干净。

        (C)空鼓处应先铲除,再与有孔洞处一起采用水泥砂浆填补找平,并要达到一定强度。

        (D)阴阳角应作成圆角。

        (2)施工顺序及要求

        (A)一般采用涂刷法,涂刷时用长板刷、排笔等软毛刷进行。

        (B)涂刷的方向和行程长短应一致,要依次上、下、左、右均匀涂刷,不得漏刷。防水涂料涂刷层次一般为四道,第一、四道用一号材料,第二、三道用2号材料。

        (C)首先在处理好的基层上均匀地涂刷一道1号防水涂料,待其渗透到基层并固化干燥后再涂刷第二道。

        (D)第二、三道均涂刷2号防水涂料,每道涂料均应在前一道涂料干燥后施工。凡遇到底板与立墙相连接的阴角,均应铺设聚酯纤维无纺布进行附加层处理,做法与聚氨酯涂料处理相同。

        (E)当四道涂料表面干固时,在抹上水泥砂浆保护层。

        (3)注意事项

        (A)由于渗透性防水材料具有憎水性,因此抹砂浆保护层时,其稠度应小一般砂浆,并注意压实、抹光,以保证砂浆与防水材料粘结良好。

        (B)砂浆层的作用是保护防水材料,因此,应避免砂浆中混入小石子及尖锐的颗粒,以免在抹砂浆保护层时,损伤涂层。

        (C)施工温度宜在5?C以上。

        (D)使用时涂料不得任意加水。

        (4)劳动组织

        一般以4人为一组,其分工为拌料、输送倒料各一人,涂刷刮匀2人。

        (5)质量要求:

        涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、过薄,更不允许出现露底现象,厚度满足规定要求,且厚度要一致。涂膜层与基层、涂膜层之间要粘结牢固,不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象存在。

        涂膜防水层先作节点、附加层,后作大面积涂布。在转角及节点处应薄涂多遍,不得有流淌、堆积和胎体外露现象。

        (6)验收

        硅橡胶防水涂膜厚度采用割取30mm-30mm的实样并用卡尺测量的方法,检查平面时,200m?以下取二个点,中间和两端各一点,每增加120m?加测一点。检查立面时,在长向立面各取二点,短向立面各取一点。要求施工厚度的误差不大于设计厚度的20%。防水层施工完毕不许产生渗漏现象。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-25 18:51

      地下卷材防水层工程
      配制   涂刷底胶   复杂部位增补处理   铺贴卷材   卷材收头粘结   细部处理   蓄水试验   做保护层
      四、操作工艺
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 20小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 29天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。