装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防工程施工技术交底是怎样的?

刘君昊 | 被浏览247次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-25 21:24

    1 - 一、施工方案1、工程名称:湘潭市第一人民医院肿瘤防治科研大楼1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格,创湖南省优质工程,争创鲁班奖。1.2工程概况:1.2.1:本工程地上面积39627平方米,地下为2372平方米,地下1层,地上20层,主楼建筑高度71.45米。地下一层主要为车库和设备用房,一层至六层为医疗综合用房,七至二十层为病房。车库层高为4.5米,一层为4.2米,二层为3.9米,三、四层为3.5米,五层为4.2米,六层为3.7米,七至二十层为3.5米。本建筑属一类高层建筑。1.3编制依据:1.3.1设计院设计的湘潭市第一人民医院肿瘤防治科研大楼消防工程《水施和电施以及暖通图纸》和招标文件的要求。1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1.3.3施工合同文件1.4编制的原则:1.4.1接受任务为业主着想,施工过程对业主负责,交工验收使业主满意。1.5编制的目的:1.5.1在施工中做到有组织、有计划,不盲目混乱施工,从而使工程在施工中确保工程质量达到合格工程等级,不发生任何质量安全事故,做到文明施工,有条不紊地按照预计的工期顺利完成好该项工作的施工任务。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-25 16:08

    1、作业人员进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品。
    2、操作人员必须身体健康持有效操作证,方可独立操作。
    3、脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好,脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业,必须设有供操作人员上下的走道。
    4、浇筑地下工程的混凝土前,应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。
    5、夜间施工应有足够的照明,临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。
    6、泵送设备放置应离基坑边缘保持一定距离。在布料杆动作范围内无障碍物,无高压线。
    7、水平泵送的管道敷设线路应接近直线,少弯曲,管道与管道支撑必须紧固可靠,管道接头处应密封可靠。
    8、当布料杆处于全伸状态时,严禁移动车身。作业中需要移动时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管,装接的软管应系防脱安全绳带。
    9、泵送工作应连续作业,必须暂停时应每隔5~10min(冬季3~5min)泵送一次。若停止较长时间后泵送时,应逆向运输1~2个行程,然后顺向泵送。泵送时料斗内应保持一定量的混凝土,不得吸空。
    10、浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。
    11、特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。
    12、地下工程深度超过3m时,应设混凝土溜槽。滑放混凝土时,应上下配合。
    13、浇筑无板框架的梁、柱混凝土时,应搭设脚手架,并应附设防护栏杆,不得站在模板上操作。
    14、用草帘或草袋覆盖混凝土时,构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志,以防操作人员跌落或受伤。草帘或草袋等用完后随时清理,堆放到指定地点,并应在堆置地点设置消防设施。
    15、在大风雪或暴风、雷雨的情况下(六级风以上),不得在露天进行高空作业;气温较低(-15℃左右),又在高空或迎风方向连续作业时,应加强保暖,必要时休息取暖。
    16、应经常检查脚手架的接头处是否牢固,检查安全防护设置是否齐全,是否因冰、雪、风、雨的影响而松动下沉。走道及跳板通道,应经常清扫或进行防滑处理。
    17、酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员,严禁参加高空作业。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-25 16:02

    ⑴   工艺流程:选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测⑵   在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。⑶   管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。⑷   穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。⑸   不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。⑹   导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。⑺   不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。⑻   管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。⑼   管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20   m。⑽   火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防工程施工安全技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:消防工程施工安全技术交底:交底内容: 1、 遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。 2、 施工场地布置、施工方法和施工技术均要符合消防要求。
    • 施工 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场技术交底的要求是什么?
    • ag123456 回答:技术交底是对施工过程中的一项技术指导,技术交底是结合《施工图》、《施工工艺流程》和现行的有关国家标准、规范及质量标准、规范而做出的一份详细的施工作业技术指导书,在施工过程中一切按照技术交底的要求、步骤进行施工,施工作业前必须认真的看懂技术交底的要求及施工步骤,并且还要使每一个施工作业人员清楚的了解技术交底中的要求和施工步骤,不能不按技术交底的要求和步骤进行野蛮施工,而造成工程质量有隐患或工程返工等情况。 技术交底在实际施工中起到主导作用,施工过程中如果没有技术交底就像“盲人摸象-不知是何物”技术交底做出了对材料准备、主要机具、作业条件、操作工艺步骤、交底内容、质量要求、成品保护措施、安全注意事项、环保措施的要求。 技术交底在施工中就形成,不允许施工一套,应付检查一套,应该是一次性成活,这也是为什么施工技术交底不能以口头的形式形成,而必须以书面的形式形成。同时也反映出施工过程实际是按照《施工图》、《施工工艺流程》和现行的有关国家标准、规范及质量标准、规范等的要求进行施工,也是出现施工错误或质量问题后,分包施工方和总承包方追究责任的主要依据,双方都不能承担不明不白的责任。 技术交底可以控制质量、安全等各方面的问题,但是技术交底不能停留在形式上,那样就起不到任何作用,每个施工企业、每个施工现场应该从企业本身和项目的实际情况制定技术交底的相关制度和措施,能让实际操作的工人知道他所负责的工序应该注意什么问题,会出现什么样的质量通病问题,我想切合实际的技术交底就可以避免那些低级的质量问题了,从而提高施工质量。 技术交底要求对设计\\施工工艺\\质量要求\\安全环境要求\\成品保护等方面都要进行技术交底,技术交底是指导施工的一个方面,要切合实际,不过在施工现场操作人员对交底并没有认真学习,只是一种形式而已. 首先现场交底单我们做两种:技术交底和安全交底。作用就很明显,技术交底从技术角度直接指导施工;安全交底从安全、环保等方面提出需注意事项。 有很多时候我们都照搬方案,或是沿袭其他工程的模式,并不具有现场指导意义。这种技术交底,可以这么说,专业工人根本不屑一看,多年的施工经验可能比那些模式更能指导施工。可操作工人不具有理论知识,或是见识面有限,照抄来的技术交底根本不能解决现场实际问题。 技术交底好象没有这么分的,呵呵,这就是现实的体现,以前人家来检查,只看你有没有做书面技术交底,不管你交底的内容和效果,施工单位或许由于技术水平有限,或许由于偷懒只是应付检查,编出厚厚的一本来叫上班组长签字了事。现在这种情况已经开始有所改观了,技术交底的实际可操作性已越来越引起人们(检查人员)的重视,这就要求我们把技术做细,对工程实际情况要了如指掌,明确各部位需注意的实际问题,分专业、分项目、分部位进行交底,比如钢筋交底,绑扎要是绑扎的交底、机械连接要是机械连接的交底、焊接要是焊接的交底,这是分专业,可绑扎不能整个单位工程就是一份交底,还要细化,比如“首层墙柱钢筋绑扎交底”,这就是要根据施工实际情况按构件进行交底,真正做细了的技术交底,就是一张纸、两张纸,这是对我们这些技术人员提出了更高的要求,也是我们的责任所在。
    • 施工 交底 空调技术 8个月前
  • 3 回答
    • 钢结构焊接施工技术交底求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:钢结构焊接技术交底如下: 1、准备工作 (1)、钢结构加工前,由施工人员编制工艺规程,并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况,并做好加工图纸的制成和互审工作。 (2)、 对加工所需各种材料及机具进行检查,工艺装备应符合工艺规程的规定。 (3)、 施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。 (4)、对上岗操作人员提前做好培训和考核,对特殊工种进行资格确认,必须持证上岗。 (5)、 放样前应核对加工图和掌握工艺要求,发现问题及时向有关部门提出。 2、钢构件放样 (1)、钢构件在放样过程中,要核实钢结构及连接件数量、用料规格、型号、尺寸等,然后进行配料,划线放样,分类堆放。 (2)、对加工图中结构或构件的重要节点尺寸可放实样或计算校核。 (3)、号料前必须核对钢材规格、材质、批号,并清除钢材表面油污、泥土等脏物。 3、切割 (1)、型钢翼缘板、腹板及端头板放样后采用CG1-100半自动切割机切割,避免钢构件板边不直,缺边碎角现象;肋板及刚性支撑连接板用剪板机进行剪切;型材用手工切割或砂轮机切割。 (2)、切割前应将钢材表面的铁锈、油污等清除干净。 (4)、板材气割应在专用平台上进行。 4、制孔 (1)、钢构件与连接件的连接部位是用高强度螺栓连接。孔径位置、大小、要求精确度较高。采用钻床钻孔。 (2)、钻孔时采用钻模和叠板套钻,制孔应用夹具固定,以防钻模或层板串位。 (3)、制孔完毕后应用磨光机彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。 5、组装 (1)、组装前应将所下零件进行矫正,对较厚钢板可采用压力机或火焰加热进行矫正。 (2)、构件采用翼缘矫正机对所制作梁进行矫正。 (3)、构件组装应根据其结构形式、焊接方法和焊接顺序等确定合理组装顺序。以减小焊接变形。 (4)、本工程钢柱、梁均在钢平台上按1:1比例放实样,将所有零件按加工图组装上。 6、焊接 (1)、一般要求 a焊工需持证上岗。 c焊条、焊剂使用前应按技术说明书规定的烘焙温度进行烘焙,。 c施焊前焊工应复查构件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,应在修整合格后方能施焊。 (2)、焊接工艺 a在施焊前,施工人员根据工艺评定书编制焊接工艺指导书,具体指导焊工进行焊接作业。 b下雨或下雪严禁露天施焊。 c定位焊工应具有焊工合格证,定位焊所使用的焊接材料应与正式焊接材料相同,定位焊不得有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。 d同一部位的焊缝返修次数不应超过两次。 (3)、 H型钢焊接 本工程所有H型钢构件焊接采用LMZ-1500型自动龙门焊机、自动埋弧焊、气体保护焊机进行焊接,避免漏焊、夹渣、焊瘤等缺陷。 7、检验 (1)、构件加工完成后,按照加工图和(GB50205—2001)有关规定对成进行验收。 (2)、构件验收标准为钢结构施工质量验收规范(GB50205—2001)及施工图。 8、涂装、编号 (1)、一般要求 a构件除锈和涂装工作应在构件质量检验合格后进行。 b涂装瓣对涂装施工人员进行专业培训,熟悉有关涂料的性能和涂层作业要领后,方可施工。 (2)、涂料管理 a各种涂装材料的品种规格应符合设计要求。 b构件所用涂料技术条件必须符合专业标准规定,并有产品合格证。对超过使用保管期的涂料应进行复验,合格后方可使用。 9、出厂 按吊装计划将合格构件分批包装,运至工地。 10、进场前准备 (1)、施工员及有关人员到达施工现场进行安装前准备工作。 (2)、施工员对进行进场前教育,对质量、工期、安全等方面工作向班组进行全面贯彻,对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。 (3)、与甲方进行现场交底,如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿,协调并确定施工款项和各工序施工计划,与其他施工单位交叉作业协调计划。 (4)、对施工工序(基埋件及相关设施)进行复核,确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确。做好交接手续。 (5)、根据钢结构工程的要求,准备提升机械、设备、工具、材料计划及专用工具;做好机具及辅助材料的准备工作,如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具,落实好垂直运输条件。 (6)、检查验收钢构件的定位轴线、标高、并做好钢构件安装用的辅助线放线工作; (7)、负责钢构件安装运输起吊、定位、校正、紧固螺栓、焊接安装焊缝等工作; (8)、根据现场实际情况,对施工作业计划进行适当的调整和补充并上报项目经理部审核批准。
    • 交底 焊接 空调技术 8个月前
  • 3 回答
    • 屋面施工技术交底要怎么写?
    • Hzl_8542 回答:1 总则 2 设计基本要求 3   细部构造 4 施工基本要求 5 三元乙丙香蕉卷材防水系统施工 6 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材施工 7 高聚物改性沥青防水卷材热熔施工 8 自粘橡胶沥青防水卷材施工 9 聚合物水泥防水卷材(简称JS防水卷材涂料)施工 10 种植屋面防水施工 11 沥青瓦屋面施工
    • 交底 屋面瓦 空调技术 8个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份屋面施工安全技术交底
    • prettygirl 回答:1.患有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等,不适于高处作业者不能进行屋面工程施工作业,屋面上座业时严禁嬉戏打闹,临边位置作业时应挂好安全带,安全带应高挂低用; 2.施工前应先检查脚手架、防护栏杆或安全网架设是否牢固,屋面檐口周围应设不低于l.4m高的防护栏杆; 3.用车子运材料应注意稳定,不得猛跑,前后车距离应不小于2m;坡度行车两车距离应不小于10m。禁止并行或超车。 4.各种运至屋面的施工材料应分类码放,材料运至屋面后应分开均匀码放于屋面上,严禁集中荷载过大; 5.屋面上如有雨水时,要及时清扫,出屋面的洞口用钢管做好防护,屋面预留洞口及时进行封堵; 6.屋面上杂物、垃圾、施工材料应集中往下运,不准随便往下乱掷;避免砸伤现场施工人员; 7.工具和螺栓(螺母、垫圈等)应放在工具袋内,严禁散丢在屋面上,以防掉下伤人。 8.操作时精神要集中,严禁嬉笑打闹,也不准互相上下抛掷物品。 9.在已铺设好的保温板、防水上行走时,应穿软底、平地鞋,鞋底要清洁,不要粘有泥沙和杂物,以防划破防水层,保温层、防水层施工后应及时进行保护层的施工; 10.防水、保温施工时,应在屋面作业面范围内每5米设置一个灭火器,施工人员严禁吸烟; 11.每班工作后,必须将放在屋面或脚手架上的尚未使用的施工材料及工具,用绳索牢固地绑扎稳妥,或吊下地面放好; 12.大风、雨天严禁进行屋面施工,要做好屋面的防滑工作,雨天过后应及时进行屋面清理积水排水工作; 13.使用手持电动工具,必须严格遵守相关规程的安全规定,确保使用安全正确使用手提配电箱,当日下班后将电源箱电源切断,各种电动机械设备存放在屋面上用塑料布覆好或者运至地面仓库; 14.施工现场及屋面上保温板材、防水卷材堆放位置要严格做好防火工作,材料码放处设置好灭火器。
    • 交底 屋面瓦 空调技术 8个月前