装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能给份建筑防水施工验收规范

郑京 | 被浏览200次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 致富之豪 2015-12-26 12:26

    你好!
    希望可以帮助到你!
    给水设备安装
    水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
    水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
    检验方法:温度计实测检查。
    敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
    检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
    给水管道及配件安装
    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。
    检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa
    然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
    给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录.
    检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。
    生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
    检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
    室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
    检验方法:观察或局部解剖检查。
    隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
    检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降, 管道及接口无渗漏为合格。
    在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
    检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
    热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4MPa。
    检验方法:试验压力下10min内压力不降、不渗不漏。
    水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量 检查。
    水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
    检验方法:温度计实测检查。
    敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
    检验方法:满水试验静置24h ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。
    与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
    检验方法:观察和手扳检查。
    连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
    检验方法:观察及通水检查
    卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
    检验方法:观察及手扳检查

    管过安莱坡度.当设计未注阴时.应符合下列规定:
    1气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰不昙小于2‰
    2气、水边向流动的补十平区竹的和汽、水逆向流动的蒸汽管道.坡度不应小于5‰.
    3散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
    检查方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查.
    补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。
    检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记 录。
    平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。
    检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。
    蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格。公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
    检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。
    方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接回,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接回必须焊接。
    检验方法:观察检查。
    方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
    检验方法:观察检查。
    散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于0.6Mpa 。
    检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏.
    水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4节和第136节的相关规定执行
    辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6MPa。
    检验方法:试验压力下2~3min压力不降且不渗不漏。
    水平安装的辐射扳应有不小于5%的坡度玻向回水管。
    检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。
    辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。
    检验方法:观察检查。
    低温热水地板辐射系网系统安装
    主控项目
    地面下敷设的盘管理地部分不应有接头。
    检验方法:隐蔽前现场查看。
    盘管隐蔽前必须进行水压试验,试驻压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
    检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
    加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
    1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。
    2 复合管:不应小于管道外径的5倍。
    检验方法:尺量检查
    采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
    1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
    2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0 0.4MPa。
    3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
    检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
    使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
    系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。
    检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
    系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。
    检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。
    .1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
    检验方法:现场观察检查。
    给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
    检验方祛:观察检查。
    管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
    检验方法:观察检查。
    给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。
    检验方法:尺量检查。
    管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
    检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压lh压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
    镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
    检验方法:观察和切开防腐层检查。
    系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
    检验方法;试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。
    消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。
    检验方法;观察冲洗出水的浊度。
    消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水柱口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。
    检验方法;观察和尺量检查
    管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。
    检验方法:现场观察检查。
    各类井室的井盖应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。
    检验方法:现场观察检查。
    设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型并圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。
    检验方法:观察和尺量检查。
    重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。
    检验方法:观察和尺量检查。
    排水管过的地度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
    检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。
    管道理设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
    检验方法:按排水检查并分段试验,试验水头应以试验段上游管项加1m,时间不少于30min,逐段观察。
    沟基的处理和井他的底板强度必须符合设计要求。
    检验方法:现场观察和尺量检查,检查混凝土强度报告。
    排水检查并、化粪池的底板及进、出水管的标高,必须符合设计,其允许偏差为±5mm。
    检验方法:用水准仪及尺量检查。
    平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。
    检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。
    直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。
    检验方法:回填前现场验核和观察。
    补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。
    检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。
    检查井室、用户人口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。
    检验方法:对照图纸,观察检查。
    直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。
    检验方法:对照图纸,观察检查。
    主控项目
    供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.55倍,但不得小于0.6MPa。
    检验方法:在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不修不漏。
    管道试压合格后,应进行冲洗。
    检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。
    管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热效金作时,应延期进行。
    检验方法:测量各建筑物热力人口处供回水温度及压力。
    供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。
    检验方法:开启和关闭阀门检查。
    12建筑中水系统及游泳池水系统安装
    主控项目
    中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。
    检验方法:观察和尺量检查。
    中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。
    检验方法:观察检查。
    中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:
    1 中水管道外壁应涂浅绿色标志;
    2 中水池(箱)、阀门、水表及给水柱均应有中水”标志。
    检验方法:观察检查。
    中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。
    检验方法:观察检查。
    1游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表面应与池壁或地底面相平。
    检验方法:观察检查。
    游泳池的毛发聚集器应采用钢或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.5~2倍。
    检验方法:观察和尺量计算方法。
    游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。
    检验方法:观察检查。
    锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合表13.2.1的规定。
    非承压锅炉,应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管,连通管上不得安装阀门。
    检验方法:对照设计图纸或产品说明书检查。
    以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气,应通向贮存或处理装置。
    检验方法:对照设计图纸检查。
    两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时,每一台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置,并应具有操作调节和闭锁功能。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-25 18:35

    建筑防水施工验收规范:加强建筑工程质量管理,统一屋面工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 说明:1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,按照建设部提出的“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的十六字改革方针。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-25 15:46

    施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
    粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水
    泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除
    遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。
    接缝做法: ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合
    剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。⑵屋面防水卷材搭接宽度长
    边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为
    30cm以上。
    保护层做防水:卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二
    次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防水施工质量验收规范求份?
    • 哎哟喂哟 回答:1,现场取样抽检防水层,检查材质,厚度,遍数。 2,检查出墙管道,集水井,后浇带,通风井等节点防水做法。 3,现场检查是否渗漏,湿渍。 4,检查内业。隐蔽验收记录。包括基层处理等。材料进场验收,见证取样。数量是否相符。抽检是否足够。检验是否合格。质保资料是否齐全。等等。具体见质保资料核查规定。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水验收规范有哪些?
    • 木子星生 回答:建筑给排水验收规范有以下几点 1 位置正确,埋设应平整牢固。 2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 4 回答
    • 求份建筑电气照明装置施工与验收规范
    • 勿忘初衷_5447 回答:1 总 则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯 具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3 灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 表2.0.2 导线线芯最小截面 灯具的安装场所及用途 线芯最小截面(mm2) 铜芯软线 铜 线 铝 线 灯 头 线 民用建筑室内 0.4 0.5 2.5 工业建筑室内 0.5 0.8 2.5 室 外 1.0 1.0 2.5 移动用电设备的导 生 活 用 0.4 — — 线 生 产 用 1.0 — — 2.0.4 在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 2.0.5 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m。 2.0.6 螺口灯头的接线应符合下列要求: 2.0.6.1 相线应接在中心触头的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 2.0.6.2 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 2.0.6.3 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。 2.0.7 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。 2.0.8 灯具的安装应符合下列要求: 2.0.8.1 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 2.0.8.2 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。 2.0.8.3 软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。 2.0.8.4 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。 2.0.8.5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。 2.0.8.6 灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。 2.0.9 公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。 2.0.10 每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。 2.0.11 36V及以下照明变压器的安装应符合下列要求: 2.0.11.1 电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。 2.0.11.2 外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。 2.0.12 固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。 2.0.13 当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg时,应增设吊链。 2.0.14 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 2.0.15 金属卤化物灯的安装应符合下列要求: 2.0.15.1 灯具安装高度宜大于5m,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。 2.0.15.2 灯管必须与触发器和限流器配套使用。 2.0.15.3 落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。 2.0.16 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求: 2.0.16.1 灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。 2.0.16.2 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。 2.0.16.3 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。 2.0.17 固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 2.0.18 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措 施。 2.0.19 霓虹灯的安装应符合下列要求: 2.0.19.1 灯管应完好,无破裂。 2.0.19.2 灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。 2.0.19.3 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。 2.0.19.4 霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。 2.0.19.5 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kV的高压尼龙绝缘导线。 2.0.19.6 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。 2.0.20 手术台无影灯的安装应符合下列要求: 2.0.20.1 固定灯座螺栓的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配。 2.0.20.2 在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。 2.0.20.3 固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。 2.0.21 手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求: 2.0.21.1 灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。 2.0.21.2 开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯多股绝缘导线。 3 插座、开关、吊扇、壁扇 3.1 插 座 3.1.1 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求: 3.1.1.1 距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所安装的插座高度应一致。 3.1.1.2 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。 3.1.1.3 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 3.1.2 插座的接线应符合下列要求: 3.1.2.1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。 3.1.2.2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 3.1.2.3 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 3.1.2.4 同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。 3.1.3 暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。 3.1.4 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。 3.2 开 关 3.2.1 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。 3.2.2 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 照明装置 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖施工及验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:给排水隐蔽工程应根据整个房屋格局和设计图来开展管位、开凿、固定等工作,并且及时检查管道通畅性,用物体胶袋等材料盖好管口,防止有其他东西进入管内,以免日后出现堵塞情况。 一切做好之后需要进行打压试水实验,同时预留检修口以及开关阀门,方便日后维修。 给水管道隐蔽工程的基本要求: 管材质量 给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。 给水管道检查 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。 给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。 施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道 给水管安装准备 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。 管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 给水管安装 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。 给水管道隐蔽工程的验收要求: 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。排水管道前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。
    • 鞋柜及屏风 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋混凝土结构施工及验收规范求份?
    • 最亮的小太阳 回答:1 总则 2 术语 3 基本规定 4 模板分项工程 5 钢筋分项工程 6 预应力分项工程 7 混凝土分项工程 8 现浇结构分项工程 9 装配式结构分项工程 10 混凝土结构子分部工程 附录 A 质量验收记录 附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度 附录C 预制构件结构性能检验方法 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验 1 总则 1.0.1 编制本规范的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收,保证工程质量。本规范不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。 1.0.2 本规范的适用范围为工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土结构工程,包括现浇结构和装配式结构。本规范所指混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,与现行国家标准(混凝土结构设计规范》GB 50010的范围一致。本规范的主要内容是在《建筑工程质量检验评定标准》GB301-88中第五章、(预制混凝土构件质量检验评定标准》GB321-90和《混凝土结构工程施工及验收规范》B 5020492的基础上修订而成的。 1.0.3 本规范是对混凝土结构工程施工质量的最低要求,应严格遵守。因此,承包合同(如质量要求等)和工程技术文件(如设计文件、企业标准、施工技术方案等)对工程质量的要求不得低于本规范的规定。当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规范的规定时,验收时应以承包合同和设计文件为准。 1.0.4 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一2001 规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。本规范是根据该标准规定的原则编写的,适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。执行本规范时,尚应遵守该标准的相关规定。 1.0.5 混凝土结构工程的施工质量应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和施工项目设计文件提出的各项要求。 混凝土结构施工质量的验收综合性强、牵涉面广,不仅有原材料方面的内容(如水泥、钢筋等),尚有半成品、成品方面的内容(如构配件、预应力锚具等),也与其他施工技术和质量评定方面的标准密切相关。因此,凡本规范有规定者,应遵照执行;凡本规范无规定者,尚应按照有关现行标准的规定执行。 2 术 语 本章给出了本规范有关章节中引用的8个术语。由于本规范应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001配套使用,在该标准中出现的与本规范相关的术语不再列出。 在编写本章术语时,主要参考了《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083-97、《工程结构设计基本术语和通用符号》GB132-90等国家标准中的相关术语。 本规范的术语是从混凝土结构工程施工质量验收的角度赋予其涵义的,但涵义不一定是术语的定义。同时,还给出了相应的推荐性英文术语,该英文术语不一定是国际上通用的标准术语,仅供参考。 3 基本规定 3.0.1 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001的有关规定,本条对混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系提出了要求。施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;对具体的施工项目,要求有经审查批准的施工组织设计和施工技术方案。上述要求应能在施工过程中有效运行。 施工组织设计和施工技术方案应按程序审批,对涉及结构安全和人身安全的内容,应有明确的规定和相应的措施。 3.0.2 根据不同的施工方法和结构分类,列举了混凝上结构子分部工程的具体名称。子分部工程验收前,应根据具体的施工方法和结构分类确定应验收的分项工程。 在建筑工程施工质量验收体系中,混凝土结构子分部工程划分为六个分项工程;模板、钢筋、预应力。混凝土、现浇结构和装配式结构。 本规范中“结构缝”系指为避兔温度胀缩、地基沉降和地震碰撞等而在相邻两建筑物或建筑物的两部分之间设置的伸缩缝、沉降缝和防震缝等的总称。 检验批是工程质量验收的基本单元。检验批通常按下列原则划分: 1 检验批内质量均匀一致,抽样应符合随机性和真实性的原则; 2 贯彻过程控制的原则,按施工次序、便于质量验收和控制关键工序质量的需要划分检验批。 3.0.3 子分部工程验收时,除所含分项均应验收合格外,尚应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验,以确保混凝土结构的安全。对施工工艺的见证检测,系指根据工程质量控制的需要,在施工期间由参与验收的各方在现场对施工工艺进行的检测。有关施工工艺的见证检测内容在本规范中有明确规定,如预应力筋张拉时实际预应力值的检测。本条规定的子分部工程验收内容中,见证检测和结构实体检验可以在检验批或分项工程验收的相应阶段内进行。 3.0.4 分项工程验收时,除所含检验批均应验收合格外,尚应有完整的质量验收记录。 3.0.5 检验批验收的内容包括按规定的抽样方案进行的实物检查和资料检查。本条列出了实物检查的方式和资料检查的内容。 3.0.6 本条给出了检验批质量验收合格的条件:主控项目和一般项目检验均应合格,且资料完整。检验批验收合格后,在形成验收文件的同时宜作出合格标志,以利于施工现场管理和作为后续工序施工的条件。检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目,这种项目的检验结果具有否决权。由于主控项目对工程质量起重要作用,从严要求是必需的。 对采用计数检验的一般项目,以前要求的合格点率为70%及以上,本规范提高了相应要求,通常为80%及以上,且在允许存在的20%以下的不合格点中不得有严重缺陷。本规范中少量采用计数检验的一般项目,合格点率要求为 90%及以上,同时也不得有严重缺陷,这在本规范有关章节中有具体规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001的规定,检验批质量验收时可选择经实践检验有效的抽样方案。本规范的一般项目所采用的计数检验,基本上采用了原规范的方案。对于这种计数抽样方案,尚可根据质量验收的需要和抽样检验理论作一步完善。 3.0.7 本条规定了检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收记录和施工质量验收程序、组织。其中,检验批的检查层次为:生产班组的自检、交接检。施工单位质量检验部门的专业检查和评定;监理单位(建设单位)组织的检验批验收。 在施工过程中,前一工序的质量未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,以免质量缺陷累积,造成更大损失。 根据有关规定和工程合同的约定,对工程质量起重要作用或有争议的检验项目,应由各方参与进行见证检测,以确保施工过程中的关键质量得到控制
    • 栏杆规范 空调结构 建筑工程施工质量验收 1年以前