装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

管道支架计算方法是什么?

杨雨嘉 | 被浏览1499次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2015-12-24 11:56

    管道支架计算方法如下:
    1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米。在实际施工中,1000*320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#角钢1.15米,12mm圆钢2米,其中两个支架按防晃支架计算(将螺杆换成角钢,即5#角钢1.15+2*1)。 2、如果要计算风管法兰刷漆的话可按每1.2米含一副法兰计算,法兰采用4#角钢。希望对你有帮助!

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-24 11:49

    你好,根据支架规格选重量,型式计算长度,长乘重量既是。例:L形40*4角钢架子:长0.5m/个*2.422kg/m=1.211kg,最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(你要根据管道规格确定支架间距,根据长度就可以确定支架数。

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-24 11:29

    1、先按管径的大小确定支架的距离。
    2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。
    3、立管支架=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。
    4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 通风管道支架计算方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架)   算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)   算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。
    • 电视支架 液晶电视支架 管道支架安装 1年以前
  • 3 回答
    • 管道安装支架规范标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 物业收费标准是什么 管道支架安装 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道支架距离有谁知道?
    • xiaoping123 回答:直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。   其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。   1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。   2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。   3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。   4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。   所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 消防斧 消防闭门器 管道支架安装 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道支架重量一般是多少?
    • Hzl_8542 回答:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。    2、管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。    4、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。    5 、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。    6、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 希望对你有所帮助
    • 冰箱重量 管道支架安装 地板重量 1年以前