请问水电验收要注意什么?

孙波 | 被浏览403次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-24 22:52

    1、水管:镀锌管铰牙不少于8牙,生料带6圈以上缠裹拧紧,不许烂牙。塑料管或铝塑管注意安装要用专用工具,严格按照规定操作,最后进行试压(试压大于24小时)。

      2、水管的排放注意走墙体,不要走地板、地砖下或高空排放。如一定要走地板、地砖下面,要求水管安装一定要平直,不许有接头,阀门要装在地面上面,水斗进水管应装三角阀。

      3、电器线路排放,除走空心楼板外,还须穿管,如用PVC管,壁厚不小于1.2mm。电器线路排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下。

      4、煤气(天然气)要用明管,控制坡度,接头要用麻丝厚白漆,不要用生料带,还要进行试气。

      5、提醒您最后别忘了让施工队留下电线布线图,特别是暗线,一定要留下准确的电线电器走向图,以防万一急修之需。
    江苏九工装饰工程有限公司成立于一九九九年,具有建设部颁发的国家二级双资质(设计、施工)、双品牌(九工装饰、达兴装饰)、AA级重合同守信用企业,集设计、施工、配材、配饰及完全后期服务为一体的装饰全程服务提供商,服务范围涉及厂房、办公楼、娱乐、休闲等商业空间、古典园林等工程的专业设计及精良的施工。(小D)

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-24 22:39

    首先,要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。
    其次,要看合理性,是否有不合理的环绕情况;
    第三,要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。
    第四,要看美观性,安装是否平正,同一室内是否在同一水平面。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-24 22:13

    一、水电验收准备工作
      1、工具
      简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
      2、预备
      (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
      (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。

    二、水验收流程
      1、试压
      (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
      (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
      (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
      2、水卸压
      确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
      
    水电装修验收注意事项

    三、电验收流程

      1、检查
      检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
      2、电气线路开关箱的安全
      电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
      3、电笔测试插座面板
      用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
      4、拉阀断电测试
      电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
      5、看电表是否通电
      电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

      电验收工具

      四、水电装修验收注意事项

      1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
      2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
      3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
      4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水电验收注意事项有哪些?
    • 封梦怡 回答:1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处。此项目一般房产建设商会进行的)2、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。3、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。4、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)5、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。7、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。9、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。10、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。11、同一室内的电源、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。12、卫生间插座应为防溅型。13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。14、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。15、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
    • 水电安装注意事项 水电验收注意事项 水电装修注意事项 10个月前
  • 3 回答
    • 水电验收该注意哪些问题?
    • 潘疑 回答:1,试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6mpa,压力值一般在0.6mpa-0.8mpa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好. 2,埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验. 3,试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具. 4,采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行. 5,测试分歧格的其他原因:堵头没有装好,截止阀型总进水阀有质量题目.
    • 水电验收注意事项 水电安装验收 水电改造验收 10个月前
  • 3 回答
    • 水电验收要注意什么?
    • 李义 回答:水电装修验收注意事项:1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。5、卫生间插座应为防溅型。6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。7、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。8、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。10、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。11、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压。安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水。关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格。16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通。载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
    • 水电验收注意事项 水电安装验收 水电改造验收 10个月前
  • 3 回答
    • 改水电验收技巧是怎样的?
    • 可惜没如果 回答:1、要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。 2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况。 3、要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。 4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。 5、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。 6,隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水。做试压后《打压到10个气压30分钟》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装,有专门设备检测。 7,另外还要测量水电实际用线的数量,这个要跟装修公司的一起测,避免出现虚报数量的情况。
    • 水电验收注意事项 水电安装验收 水电改造验收 9个月前
  • 3 回答
    • 房子要验收那水电方面应该怎么去检查?
    • 黄曼曼 回答:现在的人花了那么多钱买房子,又花了那么多钱装修,却很少人对于室内装修检测这块重视.既然花了钱装修就应该要请专业的机构来进行检测验收房子合不合格,当然如果自己在这方面也比较专业的话可以不要请专业的机构,自己来检测也是可以的.下面我给你说一下自己检测的时候要注意哪些事项吧! 水电检查要仔细 隐避工程容易忽略. 水电检查是验收最重要的项目,业主可以要求装饰公司进行打压试验,而且业主最好亲自参加,看是否有漏水现象.同时可以在卫生间泼一盆水,看有无积水现象.一般工人在施工的过程中都有检测. 电力也是重要项目,业主要请装饰公司专业的电工进行电力检查,业主验收时可以把灯打开,看电源通电情况,看供电是否正常,发现问题可以及时维修.这样才能保证家人的安全. 墙面平整很重要 墙面是否平整也是重要的项目,除了影响美观,不平整的墙面也更容易出现开裂现象,业主可以用肉眼看,用靠尺检查一下,阴角阳角是否方正,有问题及时提出.同时检测墙面是否平整也可以用手电筒等进行照射,如果不够平整是可以用肉眼看出来的. 木器质量要环保 木器的质量可以通过观察看油漆是否有色差,是否有流坠现象,是否有刺激性气味.同时也要结合购买的过程进行或是检查. 保洁工作要监督 装修完毕应该要求装饰公司做好保洁工作,标准是窗明几净,铁器明亮,室内无灰尘,一般装修公司应该用吸尘器进行最后的保洁. 环保监测最好做 在装修验收以后要及时通风,在冬天最好在中午1点到下午3点之间,5天以后如果还有刺激性气味,最好要做环保监测,需要强调的是最好家具不要很快搬进去,以免出现空气质量不合格引起责任扯皮. 这里要说的最后一点也是人们常常不重视的一点,很多人装修完后就马上入住了,感觉交了房贷就要马上入住,不然很吃亏一样的意思.其实他们的想法都是错误的,装修完以后一般要通风两个月到三个月以上才能入住,这样才能确保家人的身体健康啊,身体健康才是最重要的.
    • 水电验收注意事项 房子怎么去甲醛 房子怎么去味 10个月前