装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

应急照明箱尺寸一般是多少

连惜蕾 | 被浏览354次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • hll961714764 2015-12-25 12:54

    1   疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2   人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3   楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;希望对您有所帮助。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-24 22:14

    通用的标准尺寸为800*600*200,其中栓箱距地960,栓头中心距栓箱140,距地1100。箱内
    消防按钮高度需高于1500,一般设在1600高位置,以方便放置水带。一般室内家庭用的
    300X230 软电箱250X180但是这个没定义。有时家庭的电箱是根据电的分配多少来重新划
    定。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-24 20:56

    通用的标准尺寸为800*600*200,其中栓箱距地960,栓头中心距栓箱140,距地1100。箱内消防按钮高度需高于1500,一般设在1600高位置,以方便放置水带。一般室内家庭用的300X230   软电箱250X180但是这个没定义。有时家庭的电箱是根据电的分配多少来重新划定。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 照明箱尺寸是多少?
    • a1120520977 回答:一般来说照明箱高比宽要多100㎜,厚度最低位200㎜,并且以50㎜为单位进度,最后不会超过400㎜,在国家标准上面,照明箱没有规范,一般在看实际搭配情况以及外观协调为准,一般在市场的主要有(长x宽 x厚)200x300x200(㎜)、 300x400x200(㎜) 、400x500x250(㎜)、500x600x300(㎜)、600x800x300(㎜)、800x1000x300(㎜)、 1000x1200x400(㎜)等。
    • 照明箱 茶几尺寸一般是多少 照明控制箱 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯照明时间是多少?
    • 小小小帅 回答:一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明 灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95【9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电 时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间 不应少于30min;
    • 应急照明灯具 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前