装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

给排水管道支架安装方法是什么?

董旭 | 被浏览1570次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 致富之豪 2015-12-25 14:52

    你好!
    希望可以帮助到你!
    给排水管道安装操作规程
    一 施工前的准备工作 1.要核实设计图纸,根据设计图纸深入施工现场进行踏勘,校核施工图与实际符合。 2.编制施工组织设计,提出施工进度、施工机具、劳动力使用等计划。保证施工质量、安全等技术组织措施。 3.管道定位放线,排除施工地现场的障碍物及政策处理等事项。
    二 沟槽开挖 1.沟槽放样:沟槽开挖前应根据设计图纸,在现场确定管道设计位置,沿管道中心线从管道起点至终点走向平均20米打控制桩。转折点、变坡点处应增设控制桩。按地面高程、管道坡向确定挖土深度、沟底宽度及沟槽开挖宽度。 2.管道埋深:一般管顶复土0.8米为宜。
    三 沟槽开挖的有关规定 1.人工挖槽:堆土高度不宜超过1.5m,距槽口边缘不宜小于0.5m。 2.机械挖槽:应在设计槽底高程以上保留5~10cm余量,避免超挖。余量由人工清挖及平整沟底。严禁沟底扰动施工。 3.距电缆1.0m处严禁机械开挖。 4.挖土机械在架空高压线附近作业时,应采取必要的安全措施。 5.在街道、厂区、居民区及公路上开挖,应在沟槽两端设立安全设施警告牌标志,沟槽侧边设护栏,夜间悬挂红灯(间距30m/对)。 6.堆土不得压盖消防栓、邮筒等,并不得阻碍交通。 7.遇有管道、电缆或其他构筑物,应严加保护,并及时联系,会同处理。 四 下管 1.下管前应复查管子质量。管内的杂物必须清除干净,并检查沟槽深度、宽度、沟底平整是否符合设计要求。 2.下管必须保证管道平稳下至沟底,不得发生碰撞。 五 安装 1. 管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。 2. 管道安装后,在管身回填一部分土,以防管道移位和漂管事故发生。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-24 20:43

    硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统.应解决以下技术问题:
      (1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。
      (2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑.水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。
      (3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-24 19:32

    排水管道支架安装要求:
    1、敷设暗敷设排水管道是不需要计算的;   
    2、排水管道安置的定额子目中是包括了支架安置的,不该该另行计算。   
    3、调试安置稳定方法如综合管道敷设时,排水管道的支架或者吊架需要延伸时距离的支吊架都应该进行换算增加。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给排水管道支架计算方式是什么?
    • tian猛 回答:给排水中的支架按吨计算,至于算多少吨确是个问题,严格讲按竣工图的实际用多少算多少,这需要把每个支架都画出来,按图计重量,对一个大工程,你可找出一个具有代表性的区域,精确算出该区域的重量,后推算到全工程。对一个专业安装企业,应积累过去资料,可按管道量推算出支架重量。你师傅说的图集是支架图集,支架图集是各类不同支架的制作图,至于你选用什么支架、支架间距是多少还是没有谱的,且实际支架也不会完全按图集制作,因此还是算不出重量。
    • 屋顶排水方式 房贷还款方式 市政排水管道 2年以前
  • 4 回答
    • 室外给排水管道施工规范要求是什么
    • liutao_1997 回答:室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。管道工程一般都是隐蔽工程,隐蔽前要及时验收。 1.开挖,考虑开挖的方式及所使用的设备,边坡的支护形式以及沟底的排水方式。不知道你的管道管径多少,管径大埋深大一定要注意由于边坡和支护不当产生的安全事故,以及排水不当2.连接,UPVC管一般为胶结剂连接或胶圈连接。 3.下管,直径小的UPVC管一般是人工直接下管,直径大的话可考虑机械下管,一般采取先下管再在沟槽内连接管道。 4.回填,回填一般注意回填土的质量,不能回填淤泥质土,含有机杂质等不良的土。还有就是要分层压实,管道上600mm不能用机械压实。
    • 市政排水管道 工程施工要求 施工要求 2年以前
  • 3 回答
    • 给排水管道安装规范是什么?
    • 繁华尽落 回答:给排水管道安装操作规程 一 施工前的准备工作 1.要核实设计图纸,根据设计图纸深入施工现场进行踏勘,校核施工图与实际符合。    • 栏杆规范 市政排水管道 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 室内给排水管道安装方法是什么,有哪些注意事项?
    • f4dcbe 回答:建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。 排水管的安装铺设原则:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。 (根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。) 排出管安装 (1)排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。 (2)安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固,横管支承件间距不大于2m。 (3)托、吊排出管在吊顶内者,在吊顶前需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。 立管安装 排水管通常沿卫生间墙角设置,穿过楼板应预留孔洞。立管与墙面距离及楼板预留孔洞的尺寸,应按设计要求或有关规定预留。 注意事项: (1)安装立管时,先将管段吊正对准下层承口将管端插入,不可摇动挤入,用力应均匀。要注意将三通口即甩口方向,对准横管方向。 (2)安装后立即将立管固定,用不低于楼板标号的细石混凝土堵好立管洞口。 (3)立管承口外侧与饰面的距离应控制在20—50mm。在立管上应间隔10m设置一个检查口。如有乙字管,则在该层乙字管上部设置检查口。检查口中心距所在地面高度为1m,允许偏差±20mm,并高于该层卫生器具上边缘150mm。检查口的朝向应便于检修,检查口盖的垫片一般选用厚度不小于3mm的橡胶板。 (4)安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横管方向,以免在安装时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度,应根据横管的长度和坡度来确定。三通口中和楼板的净距不得小于250mm,但不得大于450mm。 (5)立管向上延伸出屋顶面的一般管道称通气管。通气管不能与风道、烟道连接,不宜设在屋檐口、阳台下,要高出屋面0.3m以上,应大于最大积雪厚度。经常有人停留的平面屋顶,通气管应高出屋面2m。如通气管4m以内有门窗,则应高出窗顶600mm,或引向无门窗的一侧。通气管出口上应加做铁丝球网罩或透气帽。通气管安装后,管道与屋面接触处应做防水处理。 (6)立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管井内的管道,应按设计要求用型钢做固定支架。 横支管安装 (1)先将安装横管尺寸测量记录好,按正确尺寸和安装的难易程度应先行预制好(若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装),然后将吊卡装在楼板上,并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度,再开始吊管。 (2)横管与立管的连接和横管与横管的连接,应采用45o三通、四通或90o斜三通、斜四通,尽量少采用90o正三通、正四通连接。横管吊卡的间距不得于2m,且必须将吊环装在承口部位,吊杆要垂直 。 室内排水管道的冲水试验 排水管道安装完毕,应进行充水试验,用以检查安装质量。其试验方法和要求如下: (1)试验时,先将排出管外端及底层地面上各承接口堵严,然后以一层楼高为标准往管内注水,但灌水高度不能超过8m,对试验管段进行外观检查,若无渗漏则认为试验合格。 (2)楼层管道可打开排水立管上的检查口,选用球胆充气作为塞子堵住检查口上端试验管段,分层进行试验,不渗、不漏为合格。 注:当在安装交叉中发生矛盾时 :小管让大管,给水管让排水管, 支管让主管 。
    • 房子过户给子女 市政排水管道 室内装修注意事项 2年以前
  • 3 回答
    • 求问,给排水管道支架要怎么计算?
    • 最亮的小太阳 回答:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量
    • 电视支架 液晶电视支架 市政排水管道 1年以前