三相四线漏电开关跳闸的原因是什么

梅燕 | 被浏览2302次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-24 18:23

    您好,原因在于220照明电上,220V是取漏保的一相,当当照明投入的时候漏保的三相中有一相电流要大于其他两相,此时漏保内部机构就会判断这是漏电了,开关就会跳闸,解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了

    6 评论

  • 一追再追 2015-12-24 18:56

    三相四线漏电开关跳闸的原因:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的

    2 评论

  • xiaoping123 2015-12-24 20:34

    第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
    第二种原因,负载或导线存在短路。
    第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
    第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关老是跳闸的原因是什么
    • 大大大峻 回答:漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。 1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。 2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。
    • 空开跳闸 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关经常跳闸的原因是什么
    • q747572634 回答:实际上 1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得. 2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关. 3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线. 4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关
    • 空开跳闸 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关跳闸的原因是什么?
    • 这妞很酷 回答:,电源进线电压过高   这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。 总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。