请问漏电开关怎么安装?

张静璀 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-12-24 16:37

      漏电开关安装方法:1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-24 16:00

      漏电开关是一种防止电器设备发生漏电时危害到人的生命安全的保护器件,在使用超过安全电压的设备,而又有可能在发生漏电情况时危害到人身安全时,就应该安装漏电保护开关或漏电保护设备了。
      漏电保护开关或设备的安装位置,应该在电源到用电设备这段线路的电源端,即电源到这台设备或这条要保护的线路的“总电源”控制端。安装方法是:从总电源开关出线处接入漏电保护开关或设备,再从该开关或保护设备的出线处接出线路到要保护的用电设备或线路。漏电保护开关或漏电保护设备的安装,应该和该用电设备或线路上的额定电压、额定电流等参数相“配套”。安装的方式,在目前常用的漏电保护开关或漏电保护设备来看,都是采用垂直于地面的“方向”。
      漏电保护开关或漏电保护设备的原理,最常见的是:该设备内的保护机构有一个称为“零序互感器”的器件,线路的供电,经过保护器的进线接线柱后穿过此零序互感器再到该保护器的出线端,接入用电线路;零序互感器的“二次侧”输出接有“漏电流”(即不平衡电流)检测器件和脱扣(断电)机构,当线路正常工作时,线路上的电流都从电源出来经过保护器到用电设备再从另一条线经过保护器到电源成回路的,所以此时保护器的零序互感器所产生的感应电流由于大小相同方向相反而相互抵消,零序互感器的二次侧也就没有感应电流信号产生。在发生漏电时,电流从电源出来经过保护器的零序互感器(相当于互感器的一次侧)后,有一部分不在从另一条线按“原路”返回,而是经过人体或其它导体(比如电器的接地线和金属外壳等)流入大地,这样在保护器的零序互感器的二次侧上就会感应出漏电流信号来,此信号经过保护器的有关放大电路放大后,来驱动保护器的脱扣机构动作,使保护器的主电路(电源的进、出线)断开,保护了人身和设备的安全。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-24 14:28

      要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与
      其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。
      必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保
      护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基
      尔霍夫的节点定律我们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为
      IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为
      本文开始提到的我单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。
      3接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。
      4对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,
      如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起
      更为严重触电事故。