装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

市政管道设计规范标准是什么

赵佳 | 被浏览971次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-24 16:03

    1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;  2)管道布置应统筹规划,做   到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;  3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;  4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;  5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;  6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;  7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;  8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O   %-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;  9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;  10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;  11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;  12).应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿;  13)管道布置宜做到步步高或步步低,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少盲肠;  14)气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-24 14:41

    1、管道安装应具备下列条件:
    a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
    b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
    c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
    d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
    2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
    a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
    b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
    c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
    d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
    e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
    3、法兰连接应满足下列要求:
    a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
    b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
    c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
    d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
    4、阀门安装应符合下列要求
    a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
    b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
    c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
    d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
    e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
    验收标准:
    1、管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-24 12:24

    路灯安装分主干道,次干道,支路,快速路,常规路灯安装高度:8米,对应功率60-80W,
    距离为25-30米,10米,对应功率为120-150W,距离为30-40米,12米,对应功率为180-
    200W,距离为40-50米,非常规还有14米和35米的高杆,主干道暂时国家无验收标准,次干
    道路灯照度值为15-20LX,支路为10-15LX,快速路为20-30LX,安装高度与使用功率根
    据车道和环境决定

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 市政管道验收规范有哪些?
    • 瞎激动51 回答:您好,很开心可以回答您的问题。污水处理厂土建工程和设备安装工程的初步验收的规范、标准如下:标准号 标准名称S1 全国通用给排水图集S2 全国通用给排水图集S3 全国能用给排水图集CTT-90 市政道路工程质量检验评定标准GBJ141-90 给水排水构筑物施工及验收规范GBJ202-83 钢筋混凝土工程施工及验收规范JGJ10-64 钢筋焊接及验收规范GBJ50204-92 混凝土结构工程施工及验收规范JGJ300-88 建筑安装工程检验评定标准GBJ232-82 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ93-86 工业自动化仪表施工及验收规范GBJ236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ243-82 通风与空调工程施工及验收规范GBJ14-87 室外排水设计规范GBJ13-86 室外给水设计规范TJ231-75、78 设备安装工程及验收规范YS1411-89 防腐蚀工程操作规范GB1232-82 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ93-86 工业自动化仪表施工及验收规范GBJ236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ235-82 工业管道工程施工及验收规范GBJ243-82 通风与空调工程施工及验收规范TJ231-75、78设备安装工程及验收规范GBJ14-87 室外排水设计规范GBJ13-86 室外给水设计规范对于引进设备除参照国内标准外,必要时应参照国标标准和其它相关标准进行验收。希望我的回答能够帮助到您,望采纳!
    • 市政护栏 栏杆规范 市政排水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:室内消防喷淋系统安装工艺标准         1      适用范围      本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。   2      施工准备      2.1      原材料要求      2.1.1      系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。      2.1.2      喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。      2.1.3      对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。      2.1.4      管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。   2.1.5      现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。   2.1.6      报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。      2.1.7      压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。      2.1.8      其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。   2.2      作业人员的要求。      主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。。   2.3      主要工机具      2.3.1      套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。      2.3.2      套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。   2.3.3      水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。   2.4      外部环境条件      2.4.1      土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。   2.4.2      施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。      2.4.3      施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。   2.4.4      现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。   3      操作工艺   3.1      工艺流程      施工准备   →   支架安装   →   消防干管安装   →      报警控制阀安装   →      消防立管安装      →   分层消防干管、干支管安装   →   消防水泵安装、高位水箱安装、水泵结合器安装      →   管道试压      →   管道冲洗      →   喷头短管安装、水流指示器安装   →   节流装置安装
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 市政工程管道施工规范标准是什么?
    • xhp613 回答:城市道路也是市政工程的一部分,就城市道路工程施工规范而言,具体有: 1)土路基:有计划地集中力集,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。 挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。 2)基层:对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨天来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。 在多雨地区,①应避免在雨期进行石灰土结构层的施工;②石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。 ③雨季施工水泥稳定土,注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。 3)面层:沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。(如遭雨淋要扔掉)。应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺,及时完成碾压。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 管道安装支架规范标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录