防水电缆检测标准是什么

裘代萧 | 被浏览1183次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-24 12:17

    JHS 防水电缆暂无国家标准或者行业标准。
      但注意JHS防水电缆使用条件:电缆线长期允许工作温度65℃。
      JHS防水电缆用途:防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。
      JHS防水电缆绝缘材料:绝缘采用防水橡皮;电缆的填充也采用防水橡皮;电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵,煤矿,水下作业,水中景光灯等水处理设备,采用高密度胶具有防水等功能。
    希望对您有帮助

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-23 22:44

    防水接头在固体的防护上分为七个个等级,在水的防护上分为九个等级。固体防护的标准,分为0到6七个等级,0级就是没有任何防护的等级,1级是可以防护50mm以上的固体侵入到接头内部,2级是12.5mm以上的固体,3级是2.5mm以上的固体,4级是大于1.0mm的固体,5级是防护粉尘类大小的固体侵入,而6级就是达到密封状态,完全防护。
    水的防护等级与固体的类似,0级就是没有任何防护,1到7级就是不会有太大影响或是在一段时间内在水中不会有影响,8级就是完全防水密闭。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-23 22:44

    电线电缆为国家CCC强制认证产品,国家标准对其检验项目有详细的说明,包括方面主要有电性能、机械性能、阻燃性能等。质检机构对电线电缆的检测主要是电性能方面。
    电性能的试验主要有导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、工频耐压试验、冲击电压试验等。
    目前国内和质检机构开展的电性能检测主要有导体直流电阻、绝缘电阻和工频耐压.

    外形尺寸和标志:除电性能外,电线电缆的外形尺寸和标志不合格的比率也很高。
    电线电缆的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度和外径尺寸必须符合标准的要求。。标准中规定,电线电缆的标志要有连续性、耐擦性,并具有一定的清晰度,产品标志应有型号、规格和标准号。标志的连续性即一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm,绝缘应不超过200mm。数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒,相邻两组数字标志的间距应不大于50mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • JHS防水电缆标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:jhs电缆执行标准 :   1、电力系统   电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。    2、信息传输系统   用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。    3、机械设备、仪器仪表系统   此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 电缆防水接头标准是什么?
    • 元辰枫林1 回答:电缆防水接头是在电力系统中经常用到的一种连接器件,它的标准是:燃烧性能VDE 0471 T.2-4/1, UL94,电缆防水接头DIN 需要40430 PG螺纹标准要求螺纹标准要求是/T196-1981 国标公制螺纹标准,主要是应用在户外产品、中大型的远方控制机械,本体在户外控制系统不在本体上的设备。 希望帮到你
    • 接头 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 耐火电缆检测要符合哪些标准
    • xiaoping123 回答:1。NH阻燃耐火电缆特性 耐火阻燃电线电缆(NH):在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行),可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。 2。NH耐火阻燃电缆标准   耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 3。NH耐火阻燃电缆工作状态   耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 4.结构组成:导体-耐火层(云母带)-绝缘-阻燃内衬层-阻燃护套 5.主要用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所要场所等,具有防火特性的环境场合,除了在0.6/1KV额定电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保持一定时间的安全运行,在950-1000度温火焰燃烧的情况下保证安全运行3小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
    • 耐火石膏板 耐火电缆 耐火保温材料有限公司 2年以前
  • 3 回答
    • 请问yjv电缆检测标准是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 其主要型号:GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2011。 常见电缆型号:BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 电缆种类:电线电力电缆高压电缆架空电缆橡套电缆控制电缆电缆规格型号:有单芯、多芯按照截面积:分0.5,1,1.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm2 等。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 分支电缆检测方法是什么?
    • q747572634 回答:一般是以下三种办法; 第一种、低压脉冲测试法:根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射。 第二种、直流高压闪络法:当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆。至一定电压值后故障点首选被击穿,形成闪络,利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源形成开路反射。这样电压在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消耗殆尽为止。 第三种、冲击高压闪络法: 当故障电阻降低,形成稳定电阻通道后,因设备容量所限,直流高压加不上去,此时需改用冲击电压测试。直流高压经球间隙对电缆充电直至击穿,仍用其形成的闪络电弧产生短路反射。在电缆输入端需加测量电感L以读取回波。其原理线路见图4所示,电波在故障点被短路反射,在输入端被L反射,在其间将形成多次反射。因电感L的自感现象,开始由于L的阻流作用呈现开路反射,随着电流的增加经一定时间后呈现短路反射。而整个线路又由电容C和电感L又组成一个L—C放电的大过程。因此,在线路输入端所呈现的波过程是一个近于衰减的余弦曲线上迭加着快速的脉冲多次反射波,从反射波的间隔可求出故障的距离。