装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

挤塑板屋面保温做法是怎样的?

暴雁蓉 | 被浏览622次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-23 22:38

    挤塑板屋面保温施工工艺
    1、基层处理
    彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
    2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
    3、配置专用粘结剂:
    1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。
    2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
    3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。
    4、安装挤塑板
    1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
    2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
    3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。
    4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。
    5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
    6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
    7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
    8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。

    0 评论

  • 致富之豪 2015-12-23 21:48

    你好!
    希望可以帮助到你!
    外墙挤塑板保温做法:
    一、 施工准备:
    1、材料准备: ⑴、 聚苯乙烯泡沫塑料板; ⑵、专用粘接剂; ⑶、单组分聚合砂浆; ⑷、耐碱玻纤网格布; ⑸、塑料涨栓; ⑹、聚苯乙烯泡沫棒; ⑺、水。
    2、工具准备: ⑴、 电热丝切割器或壁纸刀; ⑵、手锯; ⑶、墨斗; ⑷、2m靠尺; ⑸、直尺; ⑹、木方; ⑺、卷尺; ⑻电动搅拌器; ⑼、抹子; ⑽、阴阳角抿子; ⑾、塑料搅拌桶; ⑿、粗砂纸。⒀2m拖线板
    3、技术准备: ⑴、 根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。 ⑵、 根据施工图和排块图制定出施工交底。
    二、施工条件:
    1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境。
    2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应不低于5℃,风 力不大于5级,冬施时应采取适当的保护措施。
    3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭 设防晒布,遮挡施工墙面。 4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
    5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并应达到下表要求: 工程做法 检 查 项 目 允许偏差(mm) 检查方法 砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查 全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查 混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查 >5m 10 全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查 表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查 三、 工艺流程: 基层检查、处理 配专用粘接剂 预粘翻包网格布 粘聚苯保温板 钻孔及安装固定件 保温板面打磨、找平 配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋帖网格布 抹面层聚合物砂浆 验 收
    四、 施工工艺:
    1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
    2、 挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3、 配制专用粘接剂: ⑴ 、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。 ⑵ 、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。 ⑶ 、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
    4、 预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。 5、 粘贴聚苯板: ⑴、 外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。 ⑵、 阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。 ⑶、 门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。 ⑷、 粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。 ⑸、 聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。 ⑹、 粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
    6、 安装固定件: ⑴、 固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。 ⑵、 固定件长度为板厚+50mm。 ⑶、 用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。
    7、 板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
    8、 配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
    9、 抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。 ⑴、 在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。 ⑵、 贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。 ⑶、 网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆。
    五、质量验收标准: 外墙外保温所用材料均应符合北京市标准,并出示合格证和检测报告

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-23 21:36

    一、 施工准备:
    • 屋面挤塑板施工方案谁有的?
    • 我就是我d 回答:屋面保温层施工方案 1.1 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇 整体保温材料保温层工程的施工。 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收 规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处 理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、 重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m?? K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m??K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规 格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.0 43 W/m??K。 2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进 行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有 松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范 的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 3.1 工艺流程: 基层清理 → 弹线找坡 → 管根固定 → 隔气层施工 → 保温层铺设 → 抹找平 层 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的 厚度范围。 3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计 做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3.6 保温层铺设: 3.6.1 松散保温层铺设: 3.6.1.1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣, 粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、 洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经 试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走 和堆积重物。 3.6.1.2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石 的层理平面与热流垂直。 3.6.1.3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。 3.6.2 板块状保温层铺设: 3.6.2.1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,分层铺设时上 下两层板块缝应错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松 散料湿作找坡。 3.6.2.2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基 层上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。 3.6.3 整体保温层: 3.6.3.1 水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水将炉渣闷透,不得少于3d, 闷制前应将炉渣或水渣过筛,粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌,一般配合比 为水泥∶白灰∶炉渣为1∶1∶8,铺设时分层、滚压,控制虚铺厚度和设计要求的 密度,应通过试验,保证保温性能。 3.6.3.2 水泥蛭石保温层:是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料,通常用 普通硅酸盐水泥,最低标号为425号,膨胀蛭石粒径选用5~20mm,一般配合比为水 泥∶蛭石=1∶ 12,加水拌合后,用手紧握成团不散,并稍有水泥浆滴下时为好。 机械搅拌会使蛭石颗粒破损,故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀 的调成水泥浆,然后将水泥浆均匀地没在定量的蛭石上,随泼随拌直至均匀。铺设 保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%,用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度。 4.1 保证项目: 4.1.1 保温材料的强度、密度、导热系数和含水率,必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定;材料技术指标应有试验资料。 4.1.2 按设计要求及规范的规定采用配合比及粘结料。 4.2 基本项目: 4.2.1 松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 4.2.2 板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上 下层应错缝并嵌填密实。 4.2.3 整体保温层:材料拌合应均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找 坡正确。 4.3 允许偏差项目,见表10-l。 保温(隔热)层的允许偏差和检验方法 表10 -l 项次 项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法 无找平层 5 有找平层 7 松散材料 +10 /100 2 保温层厚度 整 体 -5 /100 用钢针插入和尺量检查 板状材料 ±5 /100且不大于4 3 隔热板相邻高低差 3 用直尺和楔形塞尺检查 注:渲副N虏愫穸取£ 5.1 隔气层施工前应将基层表面的砂、土、硬块杂物等清扫干净,防止降低隔气 效果。 5.2 在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工,应采取必要措施,保 证保温层不受损坏。 5.3 保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以保证保温效果。 6.1 保温层功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因; 施工选用的材料应达到技术标准,控制密度、保证保温的功能效果。 6.2 铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺平整,操作中 应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。 6.3 保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排 水。 6.4 板块保温材料铺贴不实:影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严 格达到规范和验评标准的质量标准,严格验收管理。 本工艺标准应具备以下质量记录: 7.1 材料应试验密度、导热系数。 7.2 松散材料应有粒径、密度、级配资料。 7.3 材料应有出厂合格证。 7.5 质量验评资料。
    • 铝塑板 吸塑板 挤塑保温板 1年以前
  • 4 回答
    • 外墙挤塑板保温的做法?
    • 最亮的小太阳 回答:外墙挤塑板保温做法: 一、 施工准备: 1、材料准备: ⑴、 聚苯乙烯泡沫塑料板; ⑵、专用粘接剂; ⑶、单组分聚合砂浆; ⑷、耐碱玻纤网格布; ⑸、塑料涨栓; ⑹、聚苯乙烯泡沫棒; ⑺、水。 2、工具准备: ⑴、 电热丝切割器或壁纸刀; ⑵、手锯; ⑶、墨斗; ⑷、2m靠尺; ⑸、直尺; ⑹、木方; ⑺、卷尺; ⑻电动搅拌器; ⑼、抹子; ⑽、阴阳角抿子; ⑾、塑料搅拌桶; ⑿、粗砂纸。⒀2m拖线板 3、技术准备: ⑴、 根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。 ⑵、 根据施工图和排块图制定出施工交底。 二、施工条件: 1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境。 2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应不低于5℃,风 力不大于5级,冬施时应采取适当的保护措施。 3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭 设防晒布,遮挡施工墙面。 4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并应达到下表要求: 工程做法 检 查 项 目 允许偏差(mm) 检查方法 砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查 全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查 混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查 >5m 10 全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查 表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查 三、 工艺流程: 基层检查、处理 配专用粘接剂 预粘翻包网格布 粘聚苯保温板 钻孔及安装固定件 保温板面打磨、找平 配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋帖网格布 抹面层聚合物砂浆 验 收 四、 施工工艺: 1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。    • 铝塑板 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份屋面挤塑板保温方案
    • 芒果5270 回答:一、挤塑板屋面施工。A、倒置法施工细节。B、与屋面挂瓦的配合使用,C、与钢结构层面的配合。D、上人屋面施工。E、不上人屋面简易施工。F、XPS保温砖。 二、挤塑板的墙体施工。A、内保温解决方案。B、外保温解决方案。C、大模板施工法。D、墙体整体成型。E、地面预置保温块。 三、特型挤塑板的应用。A、超级风管系列。B、地基材。C、地热绝热材应用。E、轻质墙体。F、与其它轻质材的复合。G、冷库用材。H、抗震应用。I、绝音材的应用。
    • 铝塑板 聚苯保温板 挤塑保温板 11个月前
  • 3 回答
    • 屋面保温挤塑板价格多少
    • ND_6090 回答:1.兰色xps挤塑板隔音   地暖保温板   外墙屋顶屋面隔热聚苯板                                       15元    2.屋面保温板   挤塑板   EPS保温板   聚苯乙烯泡沫塑外墙保温板3CM                                    20元    3.XPS双面铝箔挤塑复合空调风管板   屋面隔热板   泡沫板   铝箔保温板                              60元    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 铝塑板 聚苯保温板 挤塑保温板 11个月前
  • 3 回答
    • 挤塑聚苯板屋面保温施工方案求一份?
    • 一追再追 回答:挤塑聚苯板屋面保温施工方案;基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。
    • 铝塑板 聚苯保温板 挤塑保温板 11个月前