真空断路器辅助开关要怎么调整?

尧金根 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ND_6090 2015-12-23 23:03

      这一步很关键,须注意以下几点:             (1)行程不可过大,否则可使触片变形弯曲,破坏接触状态和性能.    (2)串联于合闸回路的触头必须调整到断路器合闸后能可靠切断.    (3)如发现动静片已失常变形,应立即校正恢复.    (4)调试时应满足电压降低后的合闸要求.    希望可以帮到你

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-23 22:46

      辅助开关的轴与断路器的动作轴相连,断路器动作时辅助开关的轴也跟着动作,断路器合闸时,辅助开关的轴也跟着转到合闸的位置,辅助接点就出现了有一些打开,有一些闭合。断路器打开时,辅助开关也同轴转动到打开位置,原来打开的接点闭合了,原来闭合的接点打开了。控制接线可以根据设计要求,取用不同的接点

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-23 20:14

      调整方法如下:
        1.电机回路,主要是储能给合闸提供能量的
        2.合闸回路是用来合闸的
        3.分闸回路用来分闸
        4.防跳电磁铁回路主要是防止合闸后合闸开关未断开,当发生事故时跳闸后又合闸,造成跳跃式分合闸,发生危险
        5.辅助回路是提供辅助触点的
        6.闭锁回路用于两台以上断路器的连锁
        7   其他辅助触点   电机储能点   用于连接电机储能指示灯   试验位置和工作位置微动开关   提供位置信号的。

      0 评论