    电缆线路的施工及验收规范

    中华人民共和国建设部1992-12-26发布 1993-07-01施行

    第一章 总 则

    第1.0.1条 为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。

    第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。

    矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。

    第1.0.3条 电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。

    第1.0.4条 电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。

    第1.0.5条 电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。

    第1.0.6条 采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。

    第1.0.7条 施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。

    第1.0.8条 与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求:

    一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

    二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:

    1.预埋件符合设计,安置牢固;

    2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;

    3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;

    4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;

    5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。

    三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。

    第1.0.9条 电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。

    第1.0.10条 对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。

    第1.0.11条 电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

    第二章 运输与保管

    第2.0.1条 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。

    第2.0.2条 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤。压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。

    滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。

    第2.0.3条 电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查:

    一、产品的技术文件应齐全。

    二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受 损。

    三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。

    四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。

    第2.0.4条 电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存:

    一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。

    二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。

    三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

    四、防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

    五、电缆桥架应分类保管,不得因受力变形。

    第2.0.5条 电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时,应及时处理。

    充油电缆应经常检查油压,并作记录,油压不得降至最低值。当油压降至零或出现真空时,应及时处理。

    第三章 电缆管的加工及敷设

    第3.0.1条 电缆管不应有穿孔,裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。

    在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

    第3.0.2条 电缆管的加工应符合下列要求:

    一、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

    二、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

    三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

    第3.0.3条 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于100mm。

    第3.0.4条 每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

    第3.0.5条 电缆管明敷时应符合下列要求:

    一、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。

    二、当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。

    第3.0.6条 电缆管的连接应符合下列要求:

    一、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。

    二、硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊。

    第3.0.7条 引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

    第3.0.8条 利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。

    第3.0.9条 敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求:

    一、电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。

    二、电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-23 19:50

    4.2.1电缆敷设
    4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。
    4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。
    4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。
    4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。
    4.2.1.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。
    4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。
    4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。
    4.2.1.8电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

    4.2.2电缆头制作安装
    施工工序:绝缘遥测 剥除电缆保护层 焊接地线 包绕填充胶 固定三叉手套 剥铜蔽层和导电层 压接铜端子 固定绝缘套管 测试绝缘 耐压试验 送电运行验收。
    4.2.2.1绝缘遥测:用1000V遥表对电缆绝缘进行遥测,绝缘电阻应在500MΩ以上,遥测完毕后应将线芯对地放电。
    4.2.2.2焊接地线:用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。
    4.2.2.3压接铜端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。
    4.2.2.4固定绝缘管:清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。

    0 评论

  • dys19951122 2015-12-23 19:34

    GB50168-92第5.4.2条 电缆施工深度应符合下列要求:
    一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑
    物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
    二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

    一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。
    管沟敷设:
    电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之
    间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保
    护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
    四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的
    温升不超过10℃。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆敷设施工规范是什么?
    • 凌星弥梦 回答:电缆桥架安装施工规范 1.1 为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 1.2 电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2 电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供 可靠的支撑。 2.3 电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架 跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度1/150。 2.4 电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 2.5 电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆施工要求规范是什么
    • No1等 回答:1.准备工作 (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 (2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 2.路由工程 (1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划,尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 (2)画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。 (3)两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。 3.光缆敷设 (1)同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。 (2)架空光缆可用7?2.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m,离房顶最小距离为1.5m。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊挂式。 (3)架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米,故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按“8”字型方式放在地上,然后布放。 (4)在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机,“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每根电杆处要有凸型滴水沟,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔几百米要有一定的盘留。 4.光缆接续 常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,纤芯的颜色按顺序分为本、橙、绿、棕、灰、白、黑、红、黄、紫、粉红、青绿,这称为纤芯颜色的全色谱,有些光缆厂家用“蓝”替换色谱中的某颜色。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组,这样一根多芯光缆里就可能有好几个束管。正对光缆横截面,把红束管看作光缆的第一束管,顺时针依次为白一、白二、白三……最后一根是绿束管。光纤接续,应遵循的原则是:芯数相等时,相同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
    • 栏杆规范 工程施工要求 施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆安装施工要求规范是什么
    • dxjian 回答:(1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。 (3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 (4) 桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: ① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆; ② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。 (7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。 (8) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 (9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 (10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 (11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。 (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。 (13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。 (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
    • 栏杆规范 工程施工要求 施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气工程施工质量验收规范是什么?
    • 言尔无心 回答:主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)   2.架空线路及杆上电气设备安装   3.变压器、箱式变电所安装   4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱   5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线   6.柴油发电机组安装   7.不间断电源安装   8.低压电气动力设备试验和试运行   9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装   10. 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设   11. 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设   12.电线导管、电缆导管和线槽敷线   13.电线、电缆穿管和线槽敷线   14. 槽板配线、纲索配线   15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试   16.普通灯具安装、专用灯具安装   17. 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷工程施工与质量验收规范是什么?
    • Qyana 回答:你好,需要检测的主要有以下几点: 1、设计方案。主要是指工程设计需要符合国家相关规范的规定,需要有主管部门审核通过的文件材料。并检查是否严格按照设计方案进行施工。 2、材料规格。包括材料的金属材料的横截面积、镀层厚度;防雷材料的型号规格;防雷器件的参数和合格证、备案等。所有材料都需要有检测报告,报甲方或监理方,及主管部门审查。 施工工艺。包括焊接的方式方法、焊接面积和焊接长度;防雷装置的安装方式方法、接地材料的埋设深度;接闪器的布置位置、高度、抗风、防腐、接闪能力等;等电位连接是否到位,采用材料和施工工艺方法是否符合规范要求,等电位连接线的线径,是否每处设备都进行了等电位连接;防雷器件的型号、参数、接法、接口、接地是否符合规范。 3、接地电阻。所有位置的接地电阻达到使用要求,需要将断接卡拆开,进行每处接地装置的分别检查。 如果是旧工程,还需要检查材料期间是否过期,腐蚀锈蚀程度是否超过使用规定,有没有新增的设备和建筑物等等。 其他防雷规范规定的内容,详细可见GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相关规范。 希望我的回答能帮到你。
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前