  • 致富之豪 2015-12-23 17:15

    你好!
    希望可以帮助到你!
    其主要型号:GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2011。

    常见电缆型号:BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 电缆种类:电线电力电缆高压电缆架空电缆橡套电缆控制电缆电缆规格型号:有单芯、多芯按照截面积:分0.5,1,1.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm2 等。

    0 评论

  • du845968102 2015-12-23 16:44

    (一)直流电阻检测
      相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成20℃条件下的直流电阻值后,其数值若小于规定的标准值,那么该电线电缆样品即为合格产品,反之则属于不合格产品。
    (二)绝缘电阻检测
      电线电缆的绝缘电阻测量值必须换算成每千米的绝缘电阻值,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便,一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。
      电线电缆的绝缘电阻检测一般采用电压电流法,又称为高阻计法。有的电线电缆具有金属保护套,有一定的屏蔽功能,对于这种电线电缆的绝缘电阻测量大多测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;而对于无金属护套的电线电缆,测量其绝缘电阻值时,须先将所测电线电缆浸入水中,然后测导体与水之间的绝缘电阻,且检测时所测试样须保持与水温的配套。
    (三)工频耐压检测
      工频耐压一般采用交流电压进行检测。国家标准规定:所用交流电压因为频率在49Hz~61Hz之间的近似正弦波;对于电线电缆额定电压为450/750V的产品,当绝缘厚度≦0.6mm时采用1500V高压;当绝缘厚度≧0.6mm时采用2000V高压,加压5分钟,若所测电线电缆试样不发生击穿或闪络即为合格产品,反之则不合格。比如,有种规格为60227IEC53(RVV)300/500V32.5的样品需要打耐压,那么我们就要把第1芯接高压对水,接着把第2芯接高压对水,然后把第3芯接高压对水,最后需要全部3芯接高压对水各打1次耐压,总共需要打4次耐压。
    (四)机械性能检测
      机械性能主要是指电线电缆老化前后的抗拉力大小。相关国家标准规定:使用强制通风老化箱制取老化后的电线电缆试样,检测时取样应尽可能靠近未老化的部分。机械性能的检测一般直接采用电子拉力测量仪器进行测定。先用测厚仪精确测定所测电线电缆中间部位的宽度和厚度,然后将试样放在鼓风干燥箱中人工老化,再用电子拉力机进行测量,记录电线电缆拉伸断裂时的伸长距离和最大抗拉应力的大小,用所得数据就可计算出所测电线电缆老化前后的抗张强度和断裂伸长率,与该产品的产品标准对比即可判断其是否合格。
    (五)其它检测项目及检测方法。
      除上述主要的检测项目外,还有绝缘厚度的检测、尺寸和标志的检测以及护套厚度的检测等项目,这些一般都可以采用一些较为简单的测量仪器或人工检查即可。绝缘厚度是指除去绝缘层上的所有保护层后的厚度,用投影仪和读数显微镜测定,将测量数据取平均值后与产品标准的规定相比较,所测平均值必须大于规定值才为合格产品。外形尺寸可以用投影仪或是绕包带测量,椭圆度测量方法是在圆形护套电缆同一横截面上测得任意两点外径,取其差值,然后用差值与电缆标准规定平均外径比不能超过15%。我国电线电缆的标志的不合格率很高,国家标准中规定:电线电缆的标志须具有连续性和耐擦性,且具有较高的清晰度,其中耐擦需要用医用脱脂棉沾酒精轻轻地来回擦拭10次,印字清晰即是合格。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-23 13:09

     不同型号的yjv电缆有不同的使用特性,工频额定UO/U为0.6/1KV。电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃。单芯电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍,多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
      电缆敷设应采用专用工具,如放线架,导辊等,敷设过程中防止机械损伤,远离热源。电缆穿管敷设时,管道内径不小于点按外径的1.5倍多,多跟电缆穿管时禁止电缆挤压,电缆的总面积不超过管内总面积的40%。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • yjv电缆标准是怎样的?
    • 家和往事兴 回答:答,1、用途代码-不标为电力电缆,K-(控制缆),P-(信号缆);   2、导体材料代码-不标为铜(也可以标为CU),L-(铝);   3、内护层代码-Q-(铅包),L-(铝包),H-(橡套),V-(聚氯乙烯护套), 内护套一般不标识;   4、外护层代码-V-(聚氯乙烯),Y-(聚乙烯电力电缆);   5、派生代码-D-(不滴流),P-(干绝缘);   6、特殊产品代码-TH-(湿热带),TA-(干热带),ZR-(阻燃),NH-(耐火),WDZ-(低烟无卤、企业标准)。   从以上常用代码中可以看出,YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,我们平时看到的黑色外皮的电缆大部分为YJV电缆 ,使用的电源主线基本上也是YJV电缆,是最为常用的电力电缆种类之一。   yjv电缆的型号分类:   yjv电缆的线芯主要有单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3 1、3 2、4 1。3 1代表了3根相线 1跟地线,3 2代表了3根相线 2跟地线,4 1 代表了4根相线 1跟地线。   根绝标准型号,具体的大小型号包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70 平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。如yjv3*185 2*95电缆为3根185平方的相线以及2根95地线组成的电缆 ,由于电缆的相线和地线之间的组合是有标准规定的,所以,yjv3*185 2*95电缆后面的95平方可以省略不说。   YJV电缆的主要规格从1平方到240平方不等(亦可单独定做),是一种用于传输和分配电能的电缆。最常用于城市地下电网、发电站的 引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。   yjv电缆使用条件及注意事项:   不同型号的yjv电缆有不同的使用特性,工频额定UO/U为0.6/1KV。电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。短路时(最长持续时间不 超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃。单芯电缆弯曲半径:不小于电缆外径的15倍,多芯电缆不 小于电缆外径的10倍。 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1年以前
  • 3 回答
    • yjv电缆规格型号有哪些?
    • q747572634 回答:yj代表着交联聚乙烯绝缘 v代表着聚氯乙烯护套 yjv则表示整个电缆型号的名称——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 yjv所能承受的额定电压范围主要是U0/U)0.6/1---26/35kv,在使用过程中,电缆内部导体的最高可承受温度为90摄氏度,当其出现短路时,最多持续时间不会超过5秒,同时yjv电缆导体的最高温度必须保持在250摄氏度以下。
    • 电缆 橡套电缆 钢管规格型号 1年以前
  • 3 回答
    • 耐火电缆检测要符合哪些标准
    • xiaoping123 回答:1。NH阻燃耐火电缆特性 耐火阻燃电线电缆(NH):在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行),可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。 2。NH耐火阻燃电缆标准   耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 3。NH耐火阻燃电缆工作状态   耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 4.结构组成:导体-耐火层(云母带)-绝缘-阻燃内衬层-阻燃护套 5.主要用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所要场所等,具有防火特性的环境场合,除了在0.6/1KV额定电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保持一定时间的安全运行,在950-1000度温火焰燃烧的情况下保证安全运行3小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。