工地用电热水器价格谁知道?

三姐妹 | 被浏览342次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木椿mf 2015-12-23 13:47

    即热式电热水器大功率三相380v 12kw工地宿舍酒店 3000元
    Dupow电热水器 商用大型常压热水器 低谷蓄能 晚上烧水一天 3980元
    50kw2000升煤矿工地用电热水器 4万
    以上价格均来自网络,仅供参考,购买时请以实物为准

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-12-23 12:57

    1.电热水器
    品牌/型号:亨利康HONICOM/RJ2-8.5KWA|安装方式:挂式|重量:1(kg)
    控制方式:智能控制|容量:50L以下(L)|价格范围:1000以下
    报价:900元
    2.电热水器
    品牌/型号:凯润/KR|外形尺寸:1000(mm)|重量:1(kg)
    容量:150L以上(L)|安装方式:其他|控制方式:机械控制
    报价:100元
    以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-23 12:54

    1、人民电器插座 空调热水器电磁炉工地大功率排插 电源转换器 参考价33
    2、 林君美容院美发店 即热式电热水器 速热节能商用工地 参考价1280
    3、双皇冠 适合公司 工地用的电热水器,蒸饭箱 参考价650
    以上价格来源于网上,仅供参考,具体价格以购买为准,希望我的回答对你有帮助!

    0 评论

相关问题

  • 7 回答
    • 建筑工地安全用电规范有哪些内容?
    • TANKAI 回答:1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。4、 正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属外壳;配电柜的金属外壳。5、 发电机、柴油空压机的排烟管道必须伸出室外,发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。6、 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。7、 架空线必须设在专用电杆上,严禁假设在树木、脚手架上。8、 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。9、 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2 .5m。10、 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。11、 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如何置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。12、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。13、 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。14、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。15、 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于水泵等潮湿场所的漏电开关,其额定动作电流应不大于15mA。额定漏电动作时间应小于0.1 S16、 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。17、 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。18、 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。19、 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。20、 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。21、 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。22、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。23、 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。24、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。25、 配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。26、 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。27、 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。28、 现场照明禁止使用碘钨灯,现场选用额定电压为220V的照明器。 对下列特殊场所应使用安全电压照明器:一、 隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明、电源电压应不大于36V;二、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。三、 在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。29、 照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。30、 室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m
    • 建筑构件 空调用电 栏杆规范 1年以前
  • 7 回答
    • 建筑工地用电有什么规范?
    • 哎哟喂哟 回答:  施工现场临时用电管理规定   一 总 则   第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。   第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。   第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-83)等标准制定。   二 现场用电系统的设计与使用管理   第四条 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。   第五条 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。   第六条 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。   第七条 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
    • 建筑构件 空调用电 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑工地临时用电配置要求有哪些?
    • **其实我不帅 回答:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线; (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接; (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW; (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。 3、施工现场采用配电线路架空敷设: (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好; (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头; (3)线间距不小于0.3m; (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m; (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。 4、施工现场用电缆敷设: (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设; (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷; (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m; (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤; (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。 5、施工现场用电设备的负荷线: (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆; (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应; (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线; (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤; (5)电缆无中间接头和扭结。 6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求: (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线; (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出; (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。 7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求: (1)应做保护接零的机械设备; ①电机、变压器、电焊机的金属外壳; ②配电屏控制屏的金属框架; ③配电箱、开关箱的金属箱体; ④电动机械和手持电动工具的金属外壳; ⑤电动设备传动装置的固定金属部件; ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索; ⑦起重机轨道; ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架; ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。 (2)可不做保护接零的情况: ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳; ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。 (3)施工现场保护接零的连接规定: ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离; ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。 8、施工现场用电设备的要求: ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定; ②保护外壳完备; ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ, ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。 9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用: (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。 (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘; (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应; (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关; (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。 (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。 (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S. (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。 (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌; (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。 (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。 10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定: (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。 (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。 (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。 (4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。 11、施工现场照明供电要求: (1)一般场所的照明电压为220V; (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V; (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V; (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V; (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器; (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。 12、施工现场防雷接地要求: (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。 (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。 (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。 (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。 (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。 13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。
    • 建筑构件 建筑玻璃 空调用电 1年以前
  • 3 回答
    • 空气能热水器是否用电?用电多吗?
    • Lin_4987 回答:空气能热水器需要用电,但只需要少量的电启动压缩机,通过压缩空气产生的热量进行加热。当天气不佳,或热水需求量增大时,还需要开启电辅热加热热水。空气能热水器是吸收空气中的热量来加热水温,空气入进风口进入机器,通过蒸发器,里面的制冷剂不断蒸发,吸收空气中的热量,然后通过压缩机时不断压缩空气,进入冷凝水箱,空气中高温高压的热量开始释放,通过外绕盘管加热水温。
    • 格力空气能热水器 a.o史密斯热水器 空调用电 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工地仓库管理制度谁知道?
    • 随意夜风 回答:建筑工地仓库管理制度如下所示: 第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。   第二条 仓库管理工作的任务   (1) 做好物资出库和入库工作。   (2) 做好物资的保管工作。   (3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。   第二章 仓库物资的入库   第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。   第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。   第三章 仓库货物的出库   第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。   第四章 仓库货物的保管   第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
    • 道闸 麦道地板 油烟机排烟管道安装 1年以前