    • 灯泡大怪兽 2015-12-23 11:25

      有关三轴水泥搅拌桩工程量的计算
      (一)搭接的水泥土搅拌桩每幅桩截面积的计算:
      见每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法)。
      (二)水泥土搅拌桩水泥用量的计算:
      根据上海地区的岩土工程勘察报告得知:土的重度(r0)在16~20KN/m3之间,大多为18KN/m3左右。当设计未表明被加固土体的重度时,土的重度按18KN/m3来计算水泥土搅拌桩的水泥用量。有的围护工程设计提出土的重度按19KN/m3计算。
      换算公式:1tf/m3=9.80665KN/m3≈10KN/m3
      18KN/m3÷10KN/m3=1.8tf/m3
      加固土体的水泥用量=被加固土体的重度×水泥掺量
      如:常用的水泥掺量为13%或15%
      1、当水泥掺量为13%,土的重量按1.8t/m3
      水泥用量=1.8t/m3×13%=0.234t/m3=234kg/m3
      即:加固1m3土体的水泥用量为234kg
      2、当水泥掺量为15%,土的重量按1.8t/m3
      水泥掺量=1.8t/m3×15%=0.270t/m3=270kg/m3
      即:加固1m3土体的水泥用量为270kg
      (三)每幅水泥土搅拌桩每m段的水泥用量计算:
      根据每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法),φ700mm的每幅桩截面积为0.70224549㎡,计算时按0.702㎡。
      1、当水泥掺量为13%,截面积按0.702㎡
      每m段的水泥用量=234kg/m3×0.702㎡×1m=164.27kg
      2、当水泥掺量为13%,常规截面积按0.71㎡
      每m段的水泥用量=234kg/m3×0.71㎡×1m=166.14kg
      (四)水泥土搅拌桩的灰浆密度计算:
      水泥密度3t/m3 水的密度1t/m3
      1、当水灰比为0.5
      即:1t水泥:0.5t水 两体拌和后的重量为1.5t
      两体拌和后的体积=1/3m3+0.5/1m3=0.83m3
      灰浆密度=重量÷体积=1.5t÷0.83m3=1.8t/m3
      2、当水灰比为0.55
      即:1t水泥:0.55t水 两体拌和后的重量为1.55t
      两体拌和后的体积=1/3m3+0.55/1m3=0.883m3
      灰浆密度=重量÷体积=1.55t÷0.883m3=1.755t/m3
      (五)每幅水泥土搅拌桩每m段的浆量计算:
      根据上述(三)和(四)可得知
      1、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.702㎡时,每m段的水泥用量为164.27kg。
      1t水泥可拌制灰浆0.83m3
      即:1kg水泥可拌制灰浆0.83L
      则:每m段浆量=0.83L×164.27=136.89L
      2、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。
      则:每m段浆量=0.83L×166.14=138.45L
      3、当水灰比0.55,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。
      1t水泥可拌制灰浆0.883m3
      即:1kg水泥可拌制灰浆0.883L
      则:每m段浆量=0.883L×166.14=146.76L

      14 评论

    • 一追再追 2015-12-23 18:34

      三轴水泥搅拌桩工程量计算方法:JGJ79-2002建筑地基处理技术规范, 水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数 空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数 对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆。

      10 评论

    • ND_6090 2015-12-23 15:48

      三轴搅拌桩水泥方量计算方式


      1)l=0.017453ar=0.017453×92°×0.325=0.522m
      A1=1/2[rl-C(r-h)]=1/2[0.325×0.522-0.469(0.325-0.1)]=0.032m2
      2)圆A=3πr 2=3×3.1416×0.325×0.325=0.995m2
      3)Ф650搅拌桩大幅面积A2=圆A-4A1=0.995m2-0.032m2×4=0.87 m2

      4)Ф650搅拌桩小幅面积=πr 2=3.1416×0.325×0.325=0.332m2




      附注:
      1、阴影部分为搅拌桩重复套钻,以确保桩体的连续性和接头的施工质量,以达到止水的作用。
      2、重复套钻不重复计算工作量,实际组成一组桩为:一大幅(3孔) 一小幅(1孔),单桩断面面积为(0.87m2 0.332m2),便于折中计算单桩断面面积为(0.87m2 0.332m2)/2=0.6 m2。
      3、SMW工法围护搅拌桩工作量计算式:桩截面积(0.6m2)×设计桩长×桩组数。
      4、延长米*间距(0.9)×0、6×桩深=面积
      5.用电量250千瓦---300千瓦,正常施工20小时20根桩