电热水器安装规范有哪些?

齐高鹏 | 被浏览220次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 99小小毛 2015-12-23 09:01

    1、安装位置:确保墙体能承受两倍于灌满水的热水器重量,固定件安装牢固;确保热水器有
    检修空间。
    2、水管连接:热水器进水口处(蓝色堵帽)连接一个泄压阀,热水管应从出水口(红色堵
    帽)连接。在管道接口处都要使用生料带,防止漏水,同时安全阀不能旋的太紧,以防损坏。
    如果进水管的水压与安全阀的泄压值相近时,应在远离热水器的进水管道上安装一个减压阀。
    3、电源:确保热水器是可靠接地的。使用的插座必须可靠接地。
    4、充水:所有管道连接好之后,打开水龙头或阀门,然后打开热水将热水器充水,排出空气
    直到热水龙头有水流流出,表明水已加满。关闭热水龙头,检查所有的连接处,是否有漏水。
    如果有漏水,排空水箱,修好漏水连接处,然后重新给热水器充水。
    二、安装注意事项:
    1、即热式电热水器是大功率电器,安全问题不容忽视,供电线路的电源线规格必须符合产品
    规格和电源线的国家标准,电度表和空气保护开关必须与本机型号相匹配;
    2、热水器必须采用单相三线制电源:L-火线(红色)、N-零线(蓝色)、地线(黄绿色)接
    线时要注意区分,尤其是接地的黄绿线色决不可以接到火线或零线上;
    3、即热式电热水器的安装位置选用时应该离进水管和电源较近且使用方便的地方,而且竖直
    安装;
    4、进水口和出水口进行固定密封的时候,力度不要太急太猛,以免因损坏进出水嘴造成不必
    要的麻烦,初次安装时应先接通水路试验,仔细检查接口无漏水后,方可接通电路,以防干
    烧;
    5、清洁机器时,务必确定已关闭电源;机器开启时,应避免直接向机身喷淋切勿将浴巾,衣
    物等物品挂在机器上;
    6、长时间使用后应避免花洒和滤网堵塞,需要定期对花洒和过滤网除垢,排除脏污;
    7、冬天在寒冷地区,长期不用时,应将机内排空,以防结冰,如有结冰时,不可通电使用;
    8、电度表,电线等严禁超负荷;若电源线损坏,须联系热水器维修点来更换或请专业的电工
    进行维护;
    9、一般常用故障发生时请自行参照产品使用说明书进行排障,或暂停使用并与当地指定的热
    水器销售点联系,切勿擅自拆修,以免扩大故障发生危险;
    10、电源线,进户电线,电度表,开关等额定电流,额定功率应大于热水器的额定电流或额
    定功率。希望有所帮助。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2015-12-23 11:06

     1、电热水器的安装方式为室内壁挂式为主,热水器四周空间应考虑检修方便;避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生振动的地方。

      2、应考虑热水器管道漏水或安全阀泄压时,排水应能顺利排走,不损坏附近装置;要求安全阀泄压排水管应保持向下,并安装固定在无霜环境的地漏或漏水槽处。

      3、热水器应尽量靠近使用频率最高的用热水点。

      4、热水器在其水可能喷溅到的地方,电源应有防水措施。

      5、热水器的安装必须有独立的插座及可靠接地,否则不应进行热水器安装。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-23 08:55

    中国消费者协会警示

    电热水器在我国市场占有量很大,它在给消费者带来方便的同时,也出现了个别产品因设计、生产或安装质量等原因所引发的致人死伤的案件,这种情况引起了国家有关部门的高度重视。2006年,中国国家标准化管理委员会颁布了电热水器三个新国家标准,涵盖了 “性能”、“安装”、“安全”三个方面。目前,“性能标准”、“安装规范”、“安全标准”已全部实施。

    为维护消费者的合法权益,2007年6月28日,中国消费者协会发布了题为“新国标电热水器更安全,选购时应关注明示内容”的消费警示,呼吁消费者优先选购符合新安全标准的电热水器。但是从近期的调查发现,有些消费者虽然知道安全标准,但对与自己生命健康关系同样密切的安装规范仍不清楚。在此,中国消费者协会就电热水器的安装安全问题,特别提醒广大消费者注意:

    一、电热水器的安装质量至关重要,产品自身质量和安装都符合新国标才能更有效地保障人身安全。

    二、国家电热水器强制性“安装规范”已经实施,消费者在安装时应注意询问并检查确认。

    三、接地安全是安装的基本条件,家中电路接地(地线)没有安全保证时不要选择电热水器。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电热水器好不好用,如何选择好的电热水器?
    • 大大大峻 回答:有几个要点: 1.有多少人常用,一般4口之家的话用个50~60L的就足够了,自己考虑。 2.你自己准备的预算。一般海尔,万家乐,美的,这些大厂性价比较高。 3.电热水器的能效等级,等级越高就越耗电,最高是5级。但是价钱是相对的。 就这么多吧,还有就是自己多跑几家商场对比一下价格,这样就可以买到价格好的电热水器了
    • 速热式电热水器 美的电热水器 电热水器维修 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电施工规范标准是什么
    • 秉锅锅155 回答:安装路径应是最短、电穿线管拐弯处半径不能太小、不能有死角。 水:因装修后属于隐蔽工程,隐蔽前一定把好验收关1、管材质量2、检漏。 电:同样,1、管材质量,2、一定同时走地线。 PVC穿线管上面的字体清晰,每隔一米范围内应该有“PVC阻燃电工套管”,品牌,认证,型号等字样; 别被电工套管的牌子迷糊,比如一些品牌的电工套管也有薄的(16管厚度不到1.2mm,达不到国标)电工管,有品牌并不一定产品好。 线的容量一定要够。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临电规范是什么?
    • 森深不见鹿 回答:第一条 ;为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条 ;本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。 第三条   本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。 第四条   临时用电审批程序 (一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。 (二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。 (三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 第五条   临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。 第六条 ;临时用电管理 (一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。 (二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。
    • 施工 施工许可证 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 美的电热水器和海尔电热水器哪个好?
    • 卫生巾紫了 回答:美的电热水器好。 美的电热水器采用“双引擎”速热技术,当电热水器处于加热状态时,储热加热管启动,进行储热加热。当电热水器处于用水状态时,自动关闭储热加热管,同时开启速热加热管,出水经过封闭的速热加热空间水温迅速提高,可实现出水温升10K(流量4L/min时),夏季可以实现即开即洗(当进水温度达到28℃以上时),无限增容,节省53分钟加热时间(相较于普通3000W 50L电热水器从28℃加热至75℃的时间)。
    • 美的电热水器 海尔空气能热水器 海尔防电墙 1年以前
  • 3 回答
    • 电地暖验收流程规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:家里类似客厅的部分,地暖管线需要做到铺设密度更大一些,原因是四周门、窗比较多,相对于其他部分热能耗更大。同样,热能耗较小的部分管线铺设密度相对来说就可以稍微小一些如果采取的是室内全部位置安装地暖供热,如各处过道、走廊等位置或与相邻功能间交接处管线则不一定必须触及。因为将来业主日常生活中这些地方并不是经常会有接触,即使会有接触也是很短的时间,和卧室、客厅等不同,这些地方一般都不会有长时间的停留。 除了上面说的,另外,像例如施工图纸中设计摆放橱柜、沙发等物品的部分也可以省去一些管线。这样做的目的很明显,可以在尽量减少安装地暖开销的同时还不会影响到整体的效果。没必要为这些不必要的花费买单。安装地暖过程中铺设的绝缘材料和室内墙壁拼接的拐角位置注意一定要检查有没有进行固定。因为这些拐角拼接的地方最容易拼接不牢靠,如果没有进行固定的话绝缘材料就会“爬”起来,增加日后找平的难度。电地暖完工后检测电路是不可忽视的一道工序,如果安装的是水地暖,完工后验收同样要注意做“打压试验”!地暖施工验收后详细记录现场存在的问题和一些整改建议,填写“监理现场巡检记录”。 以上内容均根据实际工作中地暖施工时遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 11个月前