3条回答
Standby凡 2015-12-23 10:35
1)室内排水管道
室内排水管道安装,应按管材种类、链接方法、管径大小分别以“延长米"为单位计算,均不扣除接头零件所占长度,但管件已在预算定额中作了综合考虑,不应单独计算。但定额中不包括管材的价格,应另行计算。
2.排水管道室内与室外的计算界限应以出户第1个排水检查井为界。
3.排水栓、地漏、避油器等的安装,按其不同直径分别以“10个"或“10组"为单位进行计算,定额中不包括主材和附件的价格,应另行计算。
4.承插排水铸铁检查口安装,已在排水管道安装预算定额内作了综合考虑,不得重复计算。
5.铸铁排水管、雨水排水管均包括了管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装,不得重复计算 。
2)室外给水管道
1.室外给水管道与室内给水管道得界限是以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界。与市政管道的界线是以水表井为界,无水表井者以市政管道接头点为界。
2.室外给水管道敷设,按管道材质、接口方法及管径等分别计算。给水管道工程量均按管道平面图的管道中心线以“延长米"为单位计算,阀门及管件长度均不从管道延长米中扣除。预算定额中不包括管材价格,应另行计算。
3.阀门安装,根据阀门种类、接口方法、直径大小,分别以“个"为单位计算。
4.关于水表安装原定额规定应扣除部分管长度,但《全国统一安装工程定额》规定是综合考虑的,故不再减管的长度。水表安装应按其种类(分螺纹式、法兰式)和规格以“组"为单位计算。其中法兰式是按S145《给排水标准图集》编制的,定额中包括旁通管及止回阀,如与实际不符时可作调整。
3)室外排水管道
1.室外排水管道与室内排水管道的界限以出户第一个排水检查井为界。室外排水管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。
2.室外排水管道敷设,是以管材种类、管径、接口形式、接口材料等分别计算。在计算长度时,应按平面图及系统图管道中心线所量出的长度(包括阀门、管件在内),以“延长米"为单位。坡度影响和管件均已包括在定额内。其中排水检查井和连接井等所占的长度,应按井的内部直径或管道同轴线内边长度从管道的延长米中扣除。
4)其他。
1.给排水管道埋地部分的土、石方工程量,应按土建工程的计算规则进行计算。
2.各种砖、石、混凝土、钢筋混凝土砌筑的检查井、水池、水槽及其他构筑物,应根据土建工程量的规则进项计算或委托土建人员代算。
灯泡大怪兽 2015-12-23 13:10
1.根据建筑物的类型、高度、体积,确定:
⑴同时灭火的水枪支数
⑵每只水枪的最小出水量
⑶最小充实水柱长度
⑷火灾的延续时间
2.确定消火栓口径、水枪口径、水带口径、水带长度和材质;
3.查表或计算确定实际出水量(qxh)和水枪口所需水压(Hq);
4.平面布置立管,校核消火栓的间距;
5.绘制系统的计算草图;
包括:管道、消火栓、水泵结合器、消防水池、消防水泵、消防水箱。
6.计算最不利点消火栓口所需水压Hxh;
7.分配立管流量,确定干管流量,列表进行水力计算,确定计算管路的管径、流速、单阻和沿
程水头损失;
8.求计算管路的累计沿程水头损失、局部水头损失和总水头损失;
9.确定其它管段的管径;
10.升压储水调节设备设计计算:
⑴消防水池:容积、几何尺寸、个数、最低水位标高
⑵消防水箱:容积、几何尺寸、安装高度
⑶消防泵:扬程、出水量,选择消防泵的类型和台数
11.绘制正式的平面图和系统图;
12.局部放大图:水泵间、水箱间;
13.说明和材料表。
相关问题