装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

ep多层高分子复合防水卷材施工工艺谁清楚?

黄英平 | 被浏览245次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-22 22:02

    一、产品结构及特点
    高分子多层复合防水卷材产品结构分为四层。表面为增强保护层,采用复合丙纶长丝无坊布为材料,使卷材具有良好的抗拉、抗撕裂、抗顶破强度,并增强了产品表面的粗糙度。使其结合面积增大,增加了表面的牢固性。第二层为防老化层,防老化层中添加了抗老化剂、蔽光剂、抗氧化剂,用以提高卷材的抗氧化能力和抗紫外线能力,同时,该层也具有一定的防水能力。第三层为主防水层,采用高分子聚乙烯并加入一定量的综合稳定剂,使防水效果和耐候性、耐腐蚀性、低温柔性得到进一步提高。第四层为粘接层,采用复合丙纶长丝无坊布使表面粗糙,摩擦系数增大,从而增强了卷材与基面粘接的牢固程度。该产品的结构使其具有了适用范围广;防水、防潮、抗渗、耐腐蚀性强、耐候性优良、使用寿命长、无毒无害无污染、无火灾危险;粘接牢固、施工简便、安全、用料简单、成本低、进度快、经济效益高等特点。
    二、施工技术
    高分子多层复合防水卷材的施工工序为:施工准备——基层清理——配制粘接剂——节点施工——主防水层铺设——封闭接缝——盛水试验——防护层施工。
    下面将各施工工序分述如下:
    1、施工准备:该种卷材施工工具极其简单,需一至两个开口容器(可以用水桶或开口油桶),平铁锹、剪刀、扫帚、刷子、小桶及250mm长的橡皮刮板即可。施工材料也只需粘接剂和卷材就可,粘接剂主要用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥和801水剂胶或821粉剂胶配制。卷材在进入现场后需要先从外观做以检验,要求卷材应复合均匀牢固、幅面平整、无翘曲、无皱折、不缺层、不剥离、无孔洞。卷材上标识清晰,应具有出厂合格证及出厂日期。卷材进场后应根据规定现场取样送试,试验合格后方能用于工程中。
    2、基层清理:该卷材对基层无特别高的要求,只要基层平整光滑无大裂纹即可。在工程中发现因施工不注意而遗落在找平层上的灰疙瘩对该卷材是相当大的隐患,各别防水层在局部少量漏水多数是因基层的灰疙瘩没有清净而引起顶破防水层出现裂纹漏水。该卷材基层处理与其它卷材最大的不同是墙面、墙地面等夹角部位不用做圆角,阴阳角抹成直角即可防水施工,减少了抹灰的施工工序。该卷材的另一大特点是对基层含水率要求不高,含水率在40%以下即可,这会节省很多的施工时间,提高工程进度,我们在工程中常用的检测基层含水率的方法是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可进行施工。
    3、配制粘接剂:配制粘接剂的主要原料是水泥和胶。随着环保的要求,以前工程上常用的107胶近两年已被801胶及821胶所代替。水泥采用工程中常用的32.5级普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥即可。用水剂801胶其重量配比为1:2:5(801胶:水:水泥),配制时,先将水和801胶混合,然后再投放水泥搅拌均匀,如用821粉剂胶,其重量配比为1.25:30:50(821胶:水:水泥),配制时,先将821胶粉和水泥以1:8比例混合搅拌均匀后,倒入水搅拌均匀,再投入剩余水泥搅拌均匀即可。粘接剂配制后需4小时内使用完毕。
    4、节点施工:对阴阳角、天沟、落水口、排气口、穿墙管等复杂部位应先进行附加层的铺贴。
    (1)天沟、檐沟应顺长向铺贴附加层,并在卷材收头处用水泥砂浆固定密封。
    (2)高低跨、变形缝、出入口应采取适应变形的构造措施和密封处理,在转角处加铺一层卷材,在收头处用水泥砂浆密封防止翘边。
    (3)女儿墙、山墙应在转角处铺附加层,防水层收头处用水泥砂浆密封。
    (4)落水口和地漏部位的防水应在落水口周边先加铺一层不小于200mm的卷材,并将落水口与找平层的接头盖住,再铺大面

    0 评论

  • ag123456 2015-12-22 21:19

    施工工艺

    一、屋面防水施工操作规定

    1施工操作程序

    验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位(落水口、通气孔等部位处理,附加层施工)→卷材(防水层或隔汽层)施工→防水层(或隔汽层)检验→保护层施工→验收。

    2.验收水泥砂浆找平层,清理找平层。

    (1)水泥:砂(体积比=1:2.5~1:3),水泥强度等级不低于32.5级,厚度20mm。

    (2)为防止基层面积过大产生裂缝,应预留分格缝,并嵌填密封材料。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,分格缝兼作排汽道时,缝宽可适当加宽,并与保温层连通。

    (3)找平层应有利于卷材的铺设与粘贴,找平层应压实平整,表面光滑,洁净,无开裂,接茬平整。不允许有明显的酥松、尖凸、凹陷、起皮、起沙现象。

    (4)基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、烟筒、天窗壁、变形缝等)的交接处和基层的转角处,找平层应抹成圆弧半径R=20mm的小圆角过渡。

    3胶粘剂的配制

    3.1 TS防水卷材施工采用冷粘法施工。卷材与基层、卷材与卷材的搭接粘接采用水泥素浆粘结剂。水落口、排气管道等复杂部位应先采用双组分聚氨酯密封膏或单组分丙烯酸密封膏做嵌缝密封处理。

    3.2水泥素浆的配制

    用含水泥重量10~15%的聚乙烯醇胶液加水配制,水泥与水的比例控制在10:3.5~4左右,气温高时取偏高值,气温低时取偏低值。配制时先用水将水泥浸透好,然后加入聚乙烯醇胶液,用工具搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。

    3.3密封胶的使用与配制

    (1)聚氨酯密封膏使用时要求基层干燥,施工现场严禁明火。配制时聚氨酯甲、乙组份按规定比例配制,搅拌均匀,使甲、乙组份充分混合后使用(配制好的胶粘剂应在40分钟内用完,随用随配)。

    (2)丙烯酸密封膏可在潮湿基层上涂刷,但基层不应有明水,施工完毕后6小时内禁止雨淋。

    4防水层的施工与操作

    4.1施工条件

    (1)TS防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

    (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。

    4.2 TS防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作

    (1).卷材粘贴方向确定。

    当屋面坡度3%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。

    (2).屋面主体防水层施工前,应先做好节点、附加层(可选用天盾TS-C卷材)和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺设天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向减少搭结。

    (3)TS防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。

    (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。

    (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。

    (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

    (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

    4.3屋面特殊部位的处理

    (1)卷材收头处理

    卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用水泥素浆或密封材料嵌填封严。

    (2)天沟、檐沟及水落口处理

    在铺贴天沟、檐沟卷材前,应先对水落口进行处理。水落口杯的上口高度,应在沟底最低处,水落口杯与基层接触处应先用密封材料涂抹严密,然后铺贴水落口处的卷材。

    天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶走气泡,使粘贴密实。铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴入杯口内。

    (3)伸出屋面管道的卷材处理

    在伸出屋面管道根部与找平层之间应先用密封材料涂抹严密,然后加铺附加层,最后作防水层,由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。

    (4)阴阳角处理

    在屋面的阴阳角处,先铺贴增强附加层。

    (5)泛水处理

    泛水是指屋面与立墙的转角部位,此处结构变形较大,容易造成防水层破坏。为了增强泛水部位的耐久性,应在此处加铺一层卷材附加层。附加层在立面和平面上各为250mm。泛水部位卷材铺贴前应先进行试铺,将立面卷材留足。先铺增强附加层,再铺平面卷材至转角处。然后从下向上铺贴立面卷材。

    (6)最高封脊处理

    中间起脊的双面坡屋面在卷材从两边屋檐最低标高处铺至最高屋脊处时,应根据卷材的不同的铺贴方向(垂直于屋脊或平行于屋脊铺贴),采取不同的封脊处理方法。

    卷材垂直于屋脊铺贴的处理方法

    当垂直于屋脊铺贴时,在卷材从檐口铺过屋脊200mm时应断开,不允许一幅卷材从一个檐口越过屋脊一直铺到另一个檐,在屋脊进行收头搭结封脊处理。

    卷材平行于屋脊铺贴的处理方法

    当平行于屋脊铺贴时,在最高屋脊处留下的封脊间距宽度一般应不大于卷材幅宽的2/3,封脊卷材与两侧坡面卷材进行搭结。

    4.4涂胶与铺设卷材注意事项

    (1)水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。

    (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

    (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。

    (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。

    5隔离层的施工与操作

    5.1如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),宜先做一层隔离层;如果在TS卷材防水层上作块体防护层,宜先做一层隔离层。隔离层施工前,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以避免损坏卷材,在施工过程中不能有尖硬物接触卷材,如推车角、铁锨、沙砾等,同时施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材损坏。

    5.2隔离层施工

    (1)隔离层材料可就地取材,如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),隔离层可选用低强度等级砂浆20mm厚或涂刷含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆1mm厚。

    (2)如果在TS卷材防水层上作块体保护层,隔离层可选用纸筋灰、细砂或干铺玻璃纤维布或无纺布。

    6保护层的施工

    保护层施工前必须有主防水层验收合格证明,刚性防水层须等隔离层施工完毕,并基本干燥后方可施工。

    (1)非上人屋面。保护层采用含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆。水泥素浆涂刷厚度为1mm,分两次相互垂直方向刷成,待水泥胶干燥后再对烟道、通汽孔、水落口等复杂部位用聚氨酯胶补强。

    (2)上人屋面。保护层采用1:2.5水泥砂浆(体积比),抹制厚度20mm,表面抹平压光,并设1m×1m表面分格缝,分格缝用密缝材料嵌缝填实。

    (3)上人屋面。保护层采用块体材料,应留设分格缝,分格面积不宜大于100,分格缝宽度不宜小于20mm。

    (4)上人屋面。保护层采用厚度40mm细石混凝土,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于 36,分格缝宽度20~40mm,分格缝用密缝材料嵌缝填实。

    保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密,保护层应采取养护措施,以保证保护层能达到一定设计要求。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-22 20:49

    ep多层高分子复合防水卷帘施工工艺:高分子复合卷材中添加的混合料,如S型代表以煤焦油与聚氯乙烯树脂混合料为基料的防水卷材;卫生间厨房必须做防水,不要选卷材,卷材搭接缝多,卫生间面积又小容易在管根和阴阳角处漏水。现在常用的是JS复合防水涂料(聚合物水泥防水涂料)、丙烯酸防水涂料(聚合物乳液防水涂料),聚氨酯涂料也可以。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 什么是高分子多层复合防水卷材?
    • xiaoping123 回答:一、产品结构及特点 高分子多层复合防水卷材产品结构分为四层。 二、施工技术 高分子多层复合防水卷材的施工工序为:施工准备——基层清理——配制粘接剂——节点施工——主防水层铺设——封闭接缝——盛水试验——防护层施工。 下面将各施工工序分述如下: 1、施工准备:该种卷材施工工具极其简单,需一至两个开口容器(可以用水桶或开口油桶),平铁锹、剪刀、扫帚、刷子、小桶及250mm长的橡皮刮板即可。 (4)落水口和地漏部位的防水应在落水口周边先加铺一层不小于200mm的卷材,并将落水口与找平层的接头盖住,再铺大面卷材。 (5)各种管子管根部位的做法为:先取边长大于管径200cm以上的正方形卷材,中间开直径略小于管径的圆孔,从管口套入,使其紧紧箍在管根上,并与基层粘牢接铺整体防水层时,管口处剪成瓣型套在管根处封好,最后加铺一层剪成扇型的附加层紧紧围住管根。本文来源:考试大网 5、主防水层铺设:铺设时粘接层在内侧,铺设方向任意选择,宜顺长向,铺粘次序延排水方向的低处向高处铺设,先预放卷材5-10米,找正方向,调准粘接面,在卷材中间处固定好位置,从一端卷至固定处,将水泥胶均匀涂洒在卷材对应的基面上,用刮板刮到3mm左右,同时滚放卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘接层内的空气和多余水泥胶,按同样的方法铺设卷材另一端,即卷材整幅铺设完毕,铺设下幅方法相同,但要求卷材长边搭接不能小于100mm,短边搭接不能小于120mm,短边与短边间距不能小于1000mm,卷材与基面的粘接率要达到85%,不得有大面积空鼓。 6、接缝封闭:防水层铺设完,应及时对粘接质量和防水层做全面检查,发现有防水层划伤、空洞、翘边、空鼓处应立即修补,修补合格后用毛刷在所有的接缝处涂刷一层水泥胶,将接缝处封严。该卷材的另一大特点是修补极其容易,只需在修补处再粘贴一层卷材即可,省时省力。来源:考试大 7、盛水试验:接规定要求具备做蓄水试验条件的应在做保护层之前做24小时蓄水试验,不具备蓄水条件的工程可通过连续3小时自然降雨或人工连续8小时泼水试验检验。保工家苑工程2002年9月份屋面工程结束后经数场大雨及冬季大雪后至今没发现漏水现象。卫生间在10月份完工至12月1日交工前一直蓄水也没发现渗漏现象,可以说明该卷材具有良好的防水性能。 8、防护层施工:保护层分为刚性和柔性两种。刚性采用1:3水泥砂浆抹20mm厚,用于高级上人屋面和空中花园防水时,保护层要根据实际情况加厚。柔性保护层采用水泥胶涂刷1mm厚。 9、施工中应注意的问题: (1)施工过程中对卷材若有划伤,应立即修补,注意施工工具的放置防止破坏防水层。 (2)防水层凝固时间不少于48小时,在此期间不得有人践踏和出现对防水工程质量有影响的施工行为,我们在工程中总结,有很大一部分防水出现的问题是因为后期人为破坏而引起的。 (3)施工温度要掌握在5-30度之间,施工时遇雨或气温偏低必须采取相应的措施。 (4)避免与油脂和影响聚乙烯化学性质的物质接触。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是高分子自粘橡胶复合防水卷材?
    • 胜利de微笑 回答:一层防水,两道设防,防水效果更可靠。 接缝通过热风焊接形成一体,牢固可靠,具有长期可焊性。 防水性能不受主体结构沉降影响,有效地防止地下水渗入。 浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加,混凝土达到初凝期卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化的反应溶合成一个新的防水层。 l施工时可根据工程现场条件选择湿铺、空铺、机械固定、挂铺等施工工法,施工更灵活,防水效果更优。 可湿法施工,无需找平层,对基层要求低,不受天气及基层潮湿影响,雨季施工及赶工期工程有其独特的明显优势。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • ts高分子复合防水卷材施工工艺谁知道?
    • 没有昵称_0108 回答:1 施工操作程序 验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位(落水口、通气孔等部位处理,附加层施工)→卷材(防水层或隔汽层)施工→防水层(或隔汽层)检验→保护层施工→验收。 2验收水泥砂浆找平层,清理找平层。 (1)水泥:砂(体积比=1:2.5~1:3),水泥强度等级不低于32.5级,厚度20mm。 (2) 为防止基层面积过大产生裂缝,应预留分格缝,并嵌填密封材料。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,分格缝兼作排汽道时,缝宽可适当加宽,并与保温层连通。 (3) 找平层应有利于卷材的铺设与粘贴,找平层应压实平整,表面光滑,洁净,无开裂,接茬平整。不允许有明显的酥松、尖凸、凹陷、起皮、起沙现象。 (4) 基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、烟筒、天窗壁、变形缝等)的交接处和基层的转角处,找平层应抹成圆弧半径R=20mm的小圆角过渡。 3 胶粘剂的配制 3.1 TS防水卷材施工采用冷粘法施工。卷材与基层、卷材与卷材的搭接粘接采用水泥素浆粘结剂。水落口、排气管道等复杂部位应先采用双组分聚氨酯密封膏或单组分丙烯酸密封膏做嵌缝密封处理。 3.2水泥素浆的配制 用含水泥重量10~15%的聚乙烯醇胶液加水配制,水泥与水的比例控制在10:3.5~4左右,气温高时取偏高值,气温低时取偏低值。配制时先用水将水泥浸透好,然后加入聚乙烯醇胶液,用工具搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。 3.3 密封胶的使用与配制 (1) 聚氨酯密封膏使用时要求基层干燥,施工现场严禁明火。配制时聚氨酯甲、乙组份按规定比例配制,搅拌均匀,使甲、乙组份充分混合后使用(配制好的胶粘剂应在40分钟内用完,随用随配)。 (2) 丙烯酸密封膏可在潮湿基层上涂刷,但基层不应有明水,施工完毕后6小时内禁止雨淋。 4防水层的施工与操作 4.1施工条件 (1)TS防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 4.2 TS防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 4.3屋面特殊部位的处理 (1)卷材收头处理。 卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用水泥素浆或密封材料嵌填封严。 (2)天沟、檐沟及水落口处理 在铺贴天沟、檐沟卷材前,应先对水落口进行处理。水落口杯的上口高度,应在沟底最低处,水落口杯与基层接触处应先用密封材料涂抹严密,然后铺贴水落口处的卷材。 天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶走气泡,使粘贴密实。铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴入杯口内。 (3)伸出屋面管道的卷材处理 在伸出屋面管道根部与找平层之间应先用密封材料涂抹严密,然后加铺附加层,最后作防水层,由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。 (4) 阴阳角处理 在屋面的阴阳角处,先铺贴增强附加层。 (5)泛水处理 泛水是指屋面与立墙的转角部位,此处结构变形较大,容易造成防水层破坏。为了增强泛水部位的耐久性,应在此处加铺一层卷材附加层。附加层在立面和平面上各为250mm。泛水部位卷材铺贴前应先进行试铺,将立面卷材留足。先铺增强附加层,再铺平面卷材至转角处。然后从下向上铺贴立面卷材。 (6)最高封脊处理 中间起脊的双面坡屋面在卷材从两边屋檐最低标高处铺至最高屋脊处时,应根据卷材的不同的铺贴方向(垂直于屋脊或平行于屋脊铺贴),采取不同的封脊处理方法。 卷材垂直于屋脊铺贴的处理方法 当垂直于屋脊铺贴时,在卷材从檐口铺过屋脊200mm时应断开,不允许一幅卷材从一个檐口越过屋脊一直铺到另一个檐,在屋脊进行收头搭结封脊处理。 卷材平行于屋脊铺贴的处理方法 当平行于屋脊铺贴时,在最高屋脊处留下的封脊 间距宽度一般应不大于卷材幅宽的2/3,封脊卷材与两侧坡面卷材进行搭结。 4.4涂胶与铺设卷材注意事项 (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。 5隔离层的施工与操作 5.1如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),宜先做一层隔离层;如果在TS卷材防水层上作块体防护层,宜先做一层隔离层。 隔离层施工前,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以避免损坏卷材,在施工过程中不能有尖硬物接触卷材,如推车角、铁锨、沙砾等,同时施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材损坏。 5.2隔离层施工 (1)隔离层材料可就地取材,如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),隔离层可选用低强度等级砂浆20mm厚或涂刷含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆1mm厚。 (2)如果在TS卷材防水层上作块体保护层,隔离层可选用纸筋灰、细砂或干铺玻璃纤维布或无纺布。 6保护层的施工 保护层施工前必须有主防水层验收合格证明,刚性防水层须等隔离层施工完毕,并基本干燥后方可施工。 (1)非上人屋面。保护层采用厚度40mm细石混凝土,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36,分格缝宽度20~40mm,分格缝用密缝材料嵌缝填实。 保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密, 保护层应采取养护措施,以保证保护层能达到一定设计强度。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺谁清楚?
    • 奋斗_9500 回答:  清理基层→定位、弹线→抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆→揭掉卷材下表面的隔离膜→节点加强处理→铺贴防水卷材→提浆、排气→养护(48小时)→搭接口密封→质量验收   1.基层清理、湿润:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,干燥的基面需预先洒水调湿,但不得残留积水。   2.抹聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆:   采用聚合物水泥基弹性防水涂料时,其厚度一般为2mm~3mm,与自粘卷材构成刚柔二道复合防水系统,铺抹涂料时应注意压实、抹平。在阴角处,应在基层处理时用水泥砂浆抹成半径为50mm的圆角。抹聚合物水泥弹性防水涂料宽度比卷材的长、短边各宽出100mm~300mm,并确保聚合物水泥基弹性防水涂料的平整度。   采用1:3水泥砂浆时,其厚度一般为10mm~20mm(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角部位,应以水泥砂浆分层抹成半径为50mm的圆角。铺抹水泥砂浆时,铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边各宽出300mm。   3.细部节点加强处理:在大面积卷材铺贴前,应对细部节点部位按照规范要求加强处理。   4.防水层大面卷材铺贴:   揭掉防水卷材下表面的隔离材料,将卷材平铺在聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接方式铺设(一般情况下,不宜采用对接防水)。搭接缝宽度不少于60mm。   5.提浆、排气:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,排出卷材下面的空气,使卷材与聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆紧密粘结。   6.养护:卷材铺贴完成后养护48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。卷材搭接缝及密封处理:可采用自粘封口条压盖在对接部位。操作时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜(或硅油隔离纸)揭除,再粘帖自粘封口条。若搭接部被污染,需先清理干净。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前