ppr热水管试验压力是多少?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
一追再追 2015-12-22 20:13
ppr热水管实验压力是:试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于1.0Mpa,在试验压力下1h内压力不得大于0.05Mpa,然后降至工作压力的1.15倍稳压2h,压力降不大于0.03Mpa,做外观检查不渗不漏为合格。
0 评论
[昵称被屏蔽] 2015-12-22 18:47
试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于1.0Mpa,在试验压力下1h内压力不得大于0.05Mpa,然后降至工作压力的1.15倍稳压2h,压力降不大于0.03Mpa,做外观检查不渗不漏为合格。
米多奇hq 2015-12-22 18:00
国家规范要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。