壁挂式空调冷凝水泄露怎么办

张雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-12-22 17:47

      这说明面板里面和蒸发器之间存在“冷桥”或者是空调室内机某个部位漏风;
      解决办法:打开空调面板,在面板产生冷凝水的位置的面板内面贴保温棉隔冷,同时检查有无漏风处。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-12-22 13:42

      空调冷凝水泄漏的排除方法:

      1.窗式空调器若冷凝水泄漏到室内,则有可能是冷凝水倒流,可能是在安装空调时没有按说明将空调留有一定的安装坡度(既前高后低3-5度左右)或者是空调室外部分高于室内部分。若是这样则将空调调整至正常即可。

      2.空调积水盘排水口堵塞造成的泄漏,最简单的办法是找到室外排水管出口,然后用口(注意擦拭干净排水口)直接用力吹,一般情况下都能将堵塞体吹离,然后分别多次用清水冲洗室内机蒸发器(水盘)即可将堵塞体慢慢清除出积水盘;若不能则应请专业人士清理。

      3.排水管堵塞或排水管破损造成的泄漏则应该更换排水管,注意要选用材质较好的排水管,因为更换时比较麻烦;轻微的排水管堵塞也可使用“吹离”法,多数情况也可解决问题。更换排水管的办法:首先要购买材质好的空调用排水管1.5-2米(也可根据你家具体情况而定),然后拆开空调连接管扎带(此时即可看到塑料排水管),找到排水管接头下掉水管,再重新接好水管(水管接头部位最好绑上防水胶布),马上往蒸发器(水盘)上倒清水,检查新水管无泄漏后再缠上扎带即可。

      4.室内滚轴风机叶轮抛水的原因可能是你家的空调蒸发器过于肮脏,使空调冷凝水流淌不畅,进而滴落至风机叶轮上面;或是由于空气湿度特别大而此时你家空调室内机风速也打得很大则容易便冷凝水气从出风口飘落室内,解决办法是:a清洗室内蒸发器,b调低室内风机风速。

      5.空调连接管泄漏的原因可能为保温材质低劣或保温套管缺失,造成铜管直接与空气接触形成冷凝水滴落,其解决办法是:A重新按规范做好管道保温,包好扎带;b如手头一时找不到专业的保温材料(橡塑套管)则可在家中利用棉花或其它保温性能良好的材料对管道进行保温处理,直到泄漏问题解决为止。

      6.室内机有一种泄漏情况比较特殊是由于安装不规范造成的,就是室内机的排水管外墙出水口高于室内机积水盘上限,此种情况均应抬高室内机安装位,使积水盘上限水位高于外墙出水口(一般应有7度左右的出水坡度);如操作难度过大则应寻求专业人士的帮助。

      7.分体式空调室内机由于安装时的偏差造成冷凝水泄漏也比较常见,原因是新手安装室内机时经验不能丰富,错将室内机水平调整角度搞反,人为造成泄漏;此种故障的排除方法是必需找到室内机排水管出水方向,原则上是出水管一侧必需低于没有出水管的一侧(一般为5度左右,以不影响空调室内机的美观为标准)。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-22 13:16

      空调漏水的原因及解决方法:
      一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。空调滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
      二:配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。空调滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
      三:排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。空调滴水怎么办:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
      四:排水管堵塞:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。空调滴水怎么办:如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。

      0 评论