  • 一追再追 2015-12-22 13:25

    中央空调冷却水系统清洗方法:清洗每台末端的回风过滤网以及接水盘,冷凝水排水管通畅,冷冻水管道整套清洁,冷却水管道清洁,包括冷却塔清洁,电气接线状态检查等等。1.空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2015-12-22 13:18

    中央空调水系统清洗:

      1. 空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。

      2. 在运行过程中,每隔一到两周应对水质进行监测,调整PH值在规定范围内(6~8),将冷却水的浓缩倍数控制在2.5~3.5左右,同时,应及时对系统进行排污和补水。

      3. 进行合理的水处理,根据水质的情况,按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂,以减少腐蚀,防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂;用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂;杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。

      4. 定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。

      5. 停机后应将冷却水全部放掉,对于冷媒水,若水质若符合要求,可以不放掉,但是若是在冬季停机,为防止管道冻裂,则需将系统中的水全部放掉。放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。

      另有研究表明,将冷却塔的进水和出水温度降到20~30℃,将冷却水系统中的冷却水流速度控在1.8~2.5m/s范围内,可以控制菌类的滋生速度,同时水中的钙、镁离子也不易聚结成垢,这是避免中央空调水系统清洗与维护的关键方式之一。

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-22 13:18

    1.空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。
    2.在运行过程中,每隔一到两周应对水质进行监测,调整PH值在规定范围内(6~8),将冷却水的浓缩倍数控制在2.5~3.5左右,同时,应及时对系统进行排污和补水。

    3.进行合理的水处理,根据水质的情况,按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂,以减少腐蚀,防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂;用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂;杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。

    4.定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 分体式空调系统和中央空调系统有什么区别
    • 大大大峻 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。 VRV,就是可变流量的意思,VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV.它是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式. 与普通走风道中央空调不同,VRV系统进入房间的管路是铜管,大部分都是变频压缩机。 1、分体式空调不属于中央空调 2、VRV属于中央空调 分体式也有变频的,所以区别在于分体式的不是中央空调。
    • 中央空调系统 空调系统 空调水系统 1年以前
  • 3 回答
    • 直流式空调系统和中央空调系统的区别是什么?
    • 荣耀vvv 回答:普通分体机分为定频与变频两种,压缩机也各为定、变频。    • 求一份中央空调通风系统清洗方案~~
    • 瞎激动51 回答:1,对风管进行取样:用检测机器人在风管内取样,进行分析,确定污染程度; 2,为顾客提供分析报告:送风中有是否明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内; 3,制订清洗的方案:分析通风管道的机构,根据顾客的要求,详细的制订出一套方案; 4,签定合同:根据分析报告,清洗方案,与顾客协商价格,签定合同; 5,施工的准备工作:设备和工程人员进驻; 6 ,现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的工业吸尘器收集管道内的污染物; 7,消毒:对管道进行物理消毒,用紫外线进行处理,避免二次的污染; 8,清洗效果检验:用目测法检验清洗的效果; 9,清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比; 10, 验收:按《空调通风系统清洗规范》国家标准检验清洗质量,确保工程质量达标; 11,现场恢复:将拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
    • 中央空调系统 通风空调 通风隔音窗 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调系统清洗保养的方法是什么?
    • 小小小帅 回答: 中央空调水系统清洗施工步骤:   1、杀菌灭藻:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。   2、粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。   3、化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。   4、表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。   5、日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀,并定期抽验,监控水质。   在后期使用中央空调水系统过程中,如果系统出现较为严重的恶臭、锈蚀、结垢等现象,则需要对水系统进行全面清洗,这需要由专业的系统维护公司到设备现场取样、调查,进行全面诊断,然后确定具体的清洗方案。