室内石材墙面干挂怎么施工?

拉拉 | 被浏览327次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 麻麻都夸我乖 2015-12-22 14:24

    您好,很高兴为您回答问题! 室内干挂石材施工方案:1. 基层处理:(1)对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向总包反映。(2)将基层浮灰等进行清理(3)注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象 2. 弹线:在柱体、墙面或角钢上弹出底排石材标高线,并在柱面、墙面上作好控制线;根据石材分隔图弹出石材分隔线。 3. 骨架制作:用角钢或槽钢进行骨架制作,角钢与基底连接采用φ10不锈钢膨胀螺栓,角钢与角钢连接采用焊接,角钢与石材连接采用不锈钢石材挂件。对方钢、槽钢、角钢等碳钢配件进行防锈处理。对于楼梯扶手等重要部位,需加焊横向钢板增加侧向稳定。制作骨架时,每一分隔都必须严格检查角钢标高,以保证石材安装准确、牢固。 希望我的答案可以帮助到您,谢谢!

    0 评论

  • ag123456 2015-12-22 13:22

    1把钢板用膨胀螺栓固定在强上,
    2把槽型钢用电焊焊在墙面的钢板上并做防腐处理.
    3把打好孔的角钢焊在槽钢上面就可以了.
    每个环节必须的是横平,竖直,

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-22 10:48

    1、工艺流程清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝 →石料打孔→背面刷胶
    → 贴柔性加强材料→ 挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定
    →灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板
    上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内、临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺
    栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板
    2、工地收货:由专人负责,发现有质量问题,及时处理,并负责现场的石材堆放。
    3、石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设
    计图纸及分块顺序将石材编号。
    4、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,规矩,弹出垂直线和水平
    线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石的位置线和分块线。
    5、挂线:根据设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最
    好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,并在控制线
    的上下作出标记。
    6、支底层饰面板托架,把预先安排好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要
    支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向钉铺通长的
    50mm厚木板,木板上口要在同一个水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上。
    7、上连接铁件:用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置,使平钢板
    的小孔正好与石板的插入孔对上,固定平钢板,用扳子拧紧。
    8、底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位。
    9、调整固定:面板暂固定后,调整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的连接平
    钢板上垫一相应的双股铜丝垫。调整垂直度,并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙,直
    至面板垂直。
    10、顶部面板安装:顶部最后一层面板除了解按一般石板安装要求外,安装调整好,在结构
    与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平为石板上口下去250mm,吊点可设在连
    接铁件上。可彩铝丝吊木条,木条吊好后,即在石板与墙面之间的空隙里放填充物,且填塞严
    实,防止灌浆时漏浆。
    11、清理大理石、花岗石表面:把大理石、花岗石表面的防污条掀掉,用棉丝把石板擦净。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 室内石材干挂施工工艺是什么
    • 繁华尽落 回答:室内石材干挂施工工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将大理石、花岗石等饰面石材干挂 在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出40~50mm的空腔 用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地 震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力和地震力消失后,石材也随结构而复位。该工艺与传 统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能, 更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。
    • 石材 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 2年以前
  • 6 回答
    • 室内石材干挂工艺流程是什么
    • tian猛 回答: 一、工程概况:   大厦属於钢筋混凝土预应力框架结构,其中1~2层为裙楼.选料天然花岗岩板材约30-38mm厚,尺寸控制在1200x630mm范围内.   二、 施工过程:   (一) 建筑物外墙饰面石材乾挂的施工流程如下:   清理结构表面→结构上弹出垂直线→ 大角挂两竖直钢丝→ 工地收货 →挂水准位置→石料锯槽→背面刷胶→ 贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→ 调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管 →结构钻孔并插固定螺栓→镶不銹钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔 →插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内 →临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓 →镶不銹钢固定件 →镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂→竣工验收.   (二)、施工过程实况:   1)施工及材料准备   (1) 施工队伍及设备准备:   板材安装是整个石幕墙安装中最後的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作.准备好一切所需工具如电源,锯机及锯片等.并根据工程实际情况及进度计画要求分组排好人员.   (2)钢架铁器配件准备: 不同款式尺寸之不銹钢码;HILTI-HSA M10不銹钢膨胀镙丝;不銹钢穿墙镙丝;L50Χ50Χ5镀锌角钢;不銹钢焊支.材料进场抽样送检确定符合设计规定要求.   2)基层准备:   待塔楼以上外墙装修完成,确保无须使用棚架後,将塔楼部份棚架拆除,对裙楼的棚架进行一次全面的清理检查及调整加固,确保挂石施工有足够的施工空间及确保施工安全.完後将安全网临时拆除以使用经纬仪进行放线定位,放线定位完成再绑上.清理预做饰面石材的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线和水平线.并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线.   3)挂线:   按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装.竖向挂线上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查.并在控制线的上、下作出标记.   4)支底层饰面板钢支承托架:   (1)挂石受力原理:挂石自重、所受风力及振动力→不銹钢支架→镀锌角钢→不銹钢彭胀镙栓→主体结构.   (2)钢支承托架结构:本工程为钢筋混凝土框架结构,外墙为灰砂砖墙.外墙荷载由水准布设角钢支承,建筑主体上布设节点,各个节点共同支承主架传来荷载,节点沿竖直方向每隔2m布设一个,混凝土结构面上用不銹钢彭胀镙栓,砖墙用不銹钢穿墙镙栓.   (3)钢支承托架施工:   A 基本情况:由於钢支承托架是影响干挂石外墙饰面工程品质及安全的关键,因此施工必须严格施工规范及施工工艺流程进行施工.安装底层支承托架前确保所用材料必须经检验合格.   B 钢架施工:   a) 节点固定:在RC围护结构上打孔、下膨胀螺栓:在结构表面弹好水平线,按设计图纸及石板料钻孔位置,准确的弹在围护结构墙上并作好标记,然後按点打孔,打孔使用冲击钻,打孔时先用尖凿子在预先弹好的点上凿一个点,然後用钻打孔,若遇结构裏的钢筋时,可以将孔位在水准方向移动或往上抬高,要连接铁件时利用可调馀量再调回.成孔要求与结构表面垂直,成孔後把孔内的灰粉用小勾勺掏出,安放膨胀螺栓,宜将本层所需的膨胀螺栓全部安装就位.各个节点完成後,报监理验收.   b) 主架安装:节点完成後,复核分缝格线後,在节点上标明轴线标记,依标记按设计要求在两个节点竖直方向相同的一边定出相同一边的受力L100Χ30Χ8-100镀锌角钢位置,并用两个点焊固定,安放[100Χ50Χ5镀锌槽钢就位,临时点焊固定,检查水准及竖直有否偏差,若有偏差则重新调整并点焊固定直至校验轴线准确、槽钢水准、竖直满足要求为止.槽钢定位後再焊接另一边的受力镀锌角钢,按设计要对节点进行全满焊.其他部分槽钢施工同上,完成报监理复核验收.   安装时先焊接L50Χ50Χ5-100 镀锌角钢焊接在主槽钢上,焊接高度要比水平线低5mm,确保长段L50Χ50Χ5镀锌角钢搭接後保持在同一水平线上,由於乾挂石饰面板在竖直方向上可调节位移空间非常小,所以控制整体水平度十分重要;用M10Χ35不銹钢镙栓将长段镀锌角钢与短段镀锌角钢临时固定,复核调整确保位置正确後满焊再上紧不銹钢镙栓.   主次架安装完成後,按设计图纸焊接安装防雷带,经自检合格後报监理设计办理验收手续,然後对所有焊缝进行防銹防腐处理,再进行报监理设计进行隐蔽验收.   5) 挂石板材安装:   上连接铁件:用设计规定的不銹钢螺栓将不銹钢挂件固定在镀锌角钢上.调整不銹钢挂件的位置.   石板材抽坑:根据挂件的设计位置定出石板材抽坑位置.所有抽坑将於工场内按设计图纸要求进行.   板材安挂:板材试安装调整不銹钢挂件达到水准,竖直位置,取下板材,将已预先准备好的石材专用胶粘剂用力压入底槽内,将板材挂上压入不銹钢挂件上,调整位置确保板材平面水准、竖直,分格缝平直,固定不銹钢挂件,用力矩扳子拧紧,将多馀的胶粘剂抹掉.其他同理,待同层面板全部就位後,检查一下各板水准是否在一条线上,如有高低不平的要进行调整;低的可用木楔垫平;高的可轻轻适当退出点木楔,退到面板上口在一条水平线上为止;先调整好面板的水准与垂直度,再检查板缝,板缝宽应符全设计6mm的要求.   底层封口板材安挂:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位,安装方法与与普通板材安挂相同.板材安装後用1∶3的英泥和砂配制的砂浆,砂浆需加入漆加剂以加强其黏度,灌於底层面板内20cm高,砂浆表面上设排水管.   顶部面板安挂:顶部最後一层面板按一般石板安装要求,安装调整後,在结构与石板的缝隙裏吊一通长厚木条,木条吊好後,即在石板与墙面之间的空隙裏塞放聚苯板,聚苯板条要略宽於空隙,以便填塞严实,防止灌浆时漏浆,造成蜂窝、孔洞等,灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用.   6) 贴防污条、嵌缝:   全部板材均挂设完成後,经自检合格後报监理办理验收手续.验收完成後沿面板边缘贴防污条,应选用4cm左右的纸带型不乾胶带,边沿要贴齐、贴严,在花岗岩板间缝隙处嵌弹性背衬条,最後在背衬条外用嵌缝枪把中性矽胶打入缝内.嵌底层石板缝时,要注意不要堵塞流水管.根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料.   7) 清理花岗石表面,刷罩面剂:   把花岗石表面的防污条掀掉,用棉丝将石板擦净,若有胶或其他粘接牢固的杂物,可用开刀轻轻铲除,用棉丝沾丙酮擦至乾净.在刷罩面剂的施工前,应掌握和瞭解天气趋势,阴雨天和4级以上风天不得施工,防止污染漆膜;罩面剂按配合比在刷前半小时对好,注意区别底漆和面漆,最好分阶段操作.配制罩面剂要搅匀,防止成膜时不均.涂刷要用羊毛刷,沾漆不宜过多,防止流技,尽量少回刷,以免有刷痕,要求无气泡、不漏刷,刷的平整要有光泽.
    • 烤漆工艺流程 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 2年以前
  • 5 回答
    • 墙面石材干挂施工工艺?
    • zsysandman 回答:  墙面石材干挂施工方面如下:挂件安装,待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。肺面板安装  根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。安装石材应由下至上进行,将石材按顺序排列底层板,先上好侧面连接件,调整面板后用大理石干挂胶予以固定;同一水平石材上完后,应检查其表面平整及水平度,待合板后,再予以嵌缝,同一部位的石材表面颜色必须均匀一致;
    • 墙面漆施工工艺 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 2年以前
  • 4 回答
    • 室内石材干挂工艺是什么
    • tian猛 回答:五莲红干挂石材幕墙制作安装包括如下主要工序:(1)五莲红花岗石板材采购;(2)五莲红花岗石板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔),(3)五莲红花岗石幕墙预埋件安装;(4)五莲红花岗石幕墙龙骨安装;(5)五莲红花岗石幕墙防雷装置安装;(6)五莲红花岗石幕墙防火带安装;(7)五莲红花岗石幕墙板材安装;(8)注密封胶。
    • 石材 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 2年以前
  • 4 回答
    • 墙面干挂石材施工方案?
    • tian猛 回答:建筑外墙干挂石材施工方案 目 录1 工程概况... 12 施工准备... 13 施工设计... 14 设计依据... 25 测量放线... 26 施工方法... 26.1 施工工艺... 26.2 施工方法... 26.2.1 骨架安装... 26.2.2 骨架焊接... 26.2.3 石材安装... 37 质量措施的保证... 38 技术交底... 49 安全措施... 4 1 工程概况 2 施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。(2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。(4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。(5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。(7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。(8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。(9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图;2)所有单块及拼接石材加工大样图;3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。(10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。(11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材脚手架满足JGJ80-91国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要求的脚手架,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时间。(12)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,不锈钢挂件以及镀锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时间。(13)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。(14)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。3 施工设计 本工程设计为干挂25mm厚,花岗岩作外墙饰面,石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用63×40×5槽钢,作竖向主龙骨,用L50×50×5角钢做时平次龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,焊接时,焊缝长度不得小于焊接点周长的一半,厚度H=5mm,钢材表面作冷镀锌防腐处理,石材安装时,相互间要留6mm缝隙,缝隙要均匀一致,并用Φ8mm炮沫条嵌缝,表面打胶791N密封胶。4 设计依据 主要根据业主方要求,并参照业主方提供的有关资料和原设计图纸,结合《幕墙建筑规范》和《建筑构造通用图集》以及石材干挂的常规作法。5 测量放线 因主体结构质量不明确,为清除结构偏差对花岗岩干挂板度的影响,在挂板放线前,首先对建筑物外形尺寸进行测量,根据测量结果,确定出干挂板的基准面。在建筑物的挂板而交圈,控制点的建立水平向仍以各层的建筑标高为基准线,垂线方向以纵轴线为基准线,根据偏关测量结果,产生累计误差至建筑物两端。6 施工方法 6.1 施工工艺 测量、放线→配料→分格定位→弹线定膨胀栓位置→钻孔→连接件安装固定→焊主龙骨→二次放线→焊水平二次龙骨→焊接点清理并防腐→石材挑选搬运→板材开槽→不锈钢挂件安装→石材临时固定→调整固定并打结构胶→板缝嵌泡沫条打密封胶→板面清理→验收。6.2 施工方法 6.2.1 骨架安装 石材安装的钢骨架,主要是采用[63×40×5槽钢作竖向主龙骨,安装时,先在主体结构表面,按水平间距800mm,弹纵向垂直线。然后将槽钢沿纵向垂线进行布置。布置完毕后,在槽钢两侧按竖向间距1500mm,确定固定点(膨胀螺栓)位置,并用电锤钻Φ16圆孔(固定∠50×50×5角钢),切成100mm左右作角码连接件。在角码连接的一侧用台钻钻Φ12.5圆孔与固定点(膨胀螺栓)安装固点,同时将连接件与主龙骨进行连接安装并焊接。待主龙骨安装完毕后,按石材竖向分格尺寸在主龙骨表面,弹出水平次龙骨定位线,再将∠50×50×5角钢与主龙骨连接安装并焊接。6.2.2 骨架焊接 (1)焊条采用E42(2)电焊操作工需持正上岗,作业时要备灭火器、水桶等防火措施,并指定专人看火。(3)熟悉图纸做好技术交底。(4)电焊工在操作过程中,焊缝长度不得小于焊接点周长一半,焊缝厚度H=5mm,焊缝宽度要均匀一致,不得有夹碴等现象,焊接焊好后,表面焊碴要清理干净,并补刷防腐漆二遍。6.2.3 石材安装 (1) 为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,花岗岩石材板的安装,要精心挑选板材的色差,要求板的误差移到分缝之内。在板安装前,根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,在建筑物大角外做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线,确保钢骨架安装后处于同一平面上(误差不大于2mm)。(2) 同时,通过室内的50cm,线验证板材水平线和纵垂线,以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构平面,垂直平整凹凸程度,为结构修补及安装龙骨提供可靠的依据。(3) 本工程花岗石材为25mm厚,横纵通缝为6mm,采用硅酮密封胶、封缝勾勒。板钻孔位置应用标定工具自板材露明面返置板中或图中注明的位置。板材开槽深度与宽度依据不锈钢挂件长度厚度予以控制。为防止硅酮密封胶、塑化前的挥发老化时间,结合6mm缝宽的情况。嵌缝做到内凹5mm,背后衬胶条。分缝之间的嵌胶按拆架的要求分层嵌胶。(4) 石材加工按国家技术监督局颁布JC205-92待业标准中一等品执行。7 质量措施的保证 (1) 精心组织有专业施工水平的队伍,加强工人的思想教育,贯彻安全第一,质量第一的思想观念。(2) 对于每个施工五一节,要加强质量检查,进行自检、互检、交接检。严格把关,严格按设计图纸施工。(3) 认真遵守质量标准,随时接受各监督部门及建筑单位的监督检查,对检查发现的问题及时改正。(4) 加强石材进场的加工质量验收工作,施工过程中再一步控制把关,对石材色的自然成分进行有效的区分,根据可能发生的色差分区、分部位,渐进改变达到外观优质的要求。(5) 安装前应先对基层做外形尺寸的复核,对偏差较大的影响安装的情况下,要事先与设计单位联系,妥善解决。](6) 悬挂结构与块材的连接形成一个稳固的整饰面,达到牢固要求。(7) 平直面的整体表面平坦,拼接横平竖直,缝宽均匀,表面顺畅异形部位达到要求。(8) 板材端面开槽要严格要求,尺寸准确,当块料有薄厚差异时,要以块料的外装饰面作为开槽的基准面。(9) 按设计要求对有效焊缝进行检查,并检查该处防锈漆情况。(10) 每完成一层干挂工作后,应作几何尺寸和外观的复核,对板材的色差较大的,要进行调整或进行更换。(11) 施工人员进场实行全员技术质量交底,包括施工工艺、操作规范、质量规范标准等,并做到书面交底。(12) 施工中实行奖优罚劣制度。(13) 做好各种安装记录,以便查验和存档。8 技术交底 为确保工程能够按期,保质、质量完成,减少工作中失误,施工之前,对所有施工人员,特别是班组长要进行全面细仔技术交底,规程质量标准和要求,(见附表1)严格执行“建筑装饰工程施工及验收规范”(JG73-91)做到:图纸不全不施工、技术交底不清楚不施工、不懂不施工干挂花岗石安装质量见下表:序号项 目花岗石允许偏差(mm)检查方法光面粗面1立面垂直23用2m托线板检查M立面平整22用2m靠尺和塞尺检查3阴阳角方正23用200mm方尺检查4接缝平直23拉5m线检查5接缝宽度0.21用尺检查9 安全措施 (1) 安全生产,以防为主(2) 施工人员要认真学习《安全法》、《交通法》等法规,严格遵施工现场的各项管理制度,服从现场管理。(3) 进入施工现场要带好安全帽,严禁违章作业,酒后操作。(4) 特殊工各,操作工要持证上岗,动用明火时,要到有关主管部门开用火证,并备灭火器,水桶等防火措施,同时清理作业面附近易燃、易爆品,指定专人看火。(5) 一切用电设备必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,对中小型电动机具应经常检修,经培训检修合格后才可使用。禁止私自挪移大电箱,需由专职工办理。(6) 现场棚架、平台或脚手架,必须安全牢固,棚架上下不准堆放与干挂施工无关的物品。脚手架上只准堆放单层石材,当需要上下交叉作业时,互相错开,禁止上下同一工作面操作。(7) 运输道貌岸然路平整,石材放在手推车上运输时,垫好松软材料,两侧有人扶持,以免发生脱落。(8) 各工种必须严格遵守规章制度,施工前工长就做好书面安全交底,班前讲话,跟踪管理落到实处。(9) 脚手架严禁私自拆改,如有整改要求,由专架子工进行整改,报主管安全部门同意。(10) 成品保护措施:(11) 认真贯彻执行施工顺序,少数工种的活先做在前面防止损坏,污染外挂石材。(12) 及时清理残留在石材表面污染物品。(13) 已完成的柱面,人行通道两侧墙面采用木板或栏杆违护。(14) 地面铺设完成后,用塑料膜进行覆盖,护养期间严禁踩踏
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙干挂石材 2年以前