- 设计本
- 家用分体空调安装有哪些规范?
3条回答
-
Hzl_8542 2015-12-22 13:50
规范空调安装工作
空调安装不好,很可能会使空调器不能实现或不能理想实现其预定的安全和使用性能。据空调生产厂方统计,空调器故障有三分之一是由于安装不当而引起的。空调器安装工作是整个空调器制造过程的延续,可以说分体空调器在出厂时是半成品,要通过安装工安装、调试后才是成品,所以空调器的安装质量尤其重要。现在很多空调生产厂家已越来越重视空调安装调试等售后服务工作。
分体式空调器的安装
分体式空调器是将室内热交换器(蒸发器)、离心风扇和电机及电路控制操作部分组成一个整体,作为室内机组安装在室内。室外热交换器(冷凝器)、轴流风扇和电机、压缩机及电源部分组成—个整体,作为室外机组安装在室外。然后用两根连接紫铜管以快速接头、喇叭口或弹簧接头相接,从而实现制冷或制热的目的。
室内机组的安装位置,要求放在平稳、坚固的墙壁面或地面上,考虑到产品造型,安装时要注意与室内陈设的协调,以增加美感。其进气口和出气口要保持畅通,以确保冷气能够有效地吹向整个房间。从安全检查考虑,室内机组要安装在远离热源、易燃气体源处。室内机组不宜安装在电视机等家用电器上方,以防止室内机组由于安装的水平欠佳而使冷凝水滴到家用电器上,造成家用电器损坏。世纪星介绍若室外机组安装在商店门口或人行道旁,应按当地规定处理,否则会对街上行人安全及环境带来危害。 室内机组的安装首先考虑连接管的方向、挂壁板固定位置、墙壁开孔位置。 -
q747572634 2015-12-22 12:47
1)避开易燃气体发生泄露的地方;(2)避开有强烈腐蚀气体的环境;(3)尽量避开人工强烈电磁场直接作用的地方;(4)尽量避开易产生噪声、震动的地点;(5)尽量避开自然环境恶劣的地方;(6)尽量避开儿童易触及的地方,以免发生危险;(7)尽量缩短室内机和室外机连接的长度;(8)维护、检修方便的地方;(9)应考虑安装在通风合理的地方;(10)不得为了空调器的安装,擅自改变降低建筑物的承重结构。 室内机组安装位置选择:应保证气流运行通常合理,尽量离其他家用电器一定距离,以免相互干扰。 室外机组安装位置选择:应考虑环境保护、市容整洁美观的有关要求,而且气流运行通畅合理。沿道路两侧建筑物安装的室外机组,其安装架底部(安装架不影响公共交通时,可指水平安装面)距地面的极力应大于2.5米;应尽可能地远离相邻的门窗,以免振动和噪音影响邻居的正常生活和工作。
-
99小小毛 2015-12-22 10:00
国家质量监督局在1999年颁布过《房间空调器安装规范》的国家标准(GB17790-1999),
在该规范中,列出了对空调器的安装要求和安装后的检测方法。
安装要求:
对空调器使用空间的要求:在选配和安装空调器时,要考虑房间与周边环境相适应,否则,空
调器工作时的实际制冷量会有不同程度的增减。
噪声和振动:空调器的噪声在出厂前都应该符合国家GB/T7725《房间空气调节器》规定的要
求。要求实际安装后,不得产生附加的异常噪声和振动。
冷凝水排除:空调器在正常运行时,室内换热器会产生冷凝水;安装后冷凝水的排放应不妨碍
他人的工作和生活。
制冷剂:空调器安装以后必须进行检漏实验。一般而言,分体式空调器出厂之前充注的氟里昂
数量与预定的室内外连接管道长度是相对应的。如果连接管因故要减短或加长,就需要按说明
书的要求放出或加入部分氟里昂。
安装位置:(1)避开易燃气体发生泄露的地方;(2)避开有强烈腐蚀气体的环境;(3)尽
量避开人工强烈电磁场直接作用的地方;(4)尽量避开易产生噪声、震动的地点;(5)尽
量避开自然环境恶劣的地方;(6)尽量避开儿童易触及的地方,以免发生危险;(7)尽量
缩短室内机和室外机连接的长度;(8)维护、检修方便的地方;(9)应考虑安装在通风合
理的地方;(10)不得为了空调器的安装,擅自改变降低建筑物的承重结构。
室内机组安装位置选择:应保证气流运行通常合理,尽量离其他家用电器一定距离,以免相互
干扰。
室外机组安装位置选择:应考虑环境保护、市容整洁美观的有关要求,而且气流运行通畅合
理。沿道路两侧建筑物安装的室外机组,其安装架底部(安装架不影响公共交通时,可指水平
安装面)距地面的极力应大于2.5米;应尽可能地远离相邻的门窗,以免振动和噪音影响邻居
的正常生活和工作。
与相对方门窗距离不得小于:
额定制冷量不大于4.5KW的,为3米;
额定制冷量大于4.5LKW的,为4米。
管线安装位置选择:空调器室内连接管、电线(电源线、控制线)安装时,原则上应顺墙布
置、合理拐弯、横平竖直、相互平行。尽量避免横空跨越,更不能阻塞交通。
安装面的选择:空调器的安装面是安装固定支撑空调器的受力面,应该具有足够的承载能力。
电器安全要求:
使用电源:按使用说明书中的要求,一般为市电(交流电)。频率50Hz,单相电压为220V,
三相电为380V。
电磁干扰:按照国家有关标准的要求,要通过电磁兼容检测。既要具有防止别的电器产品使用
时发出的不规则电磁波强度限制在一定范围内,防止影响别的电器产品的正常使用;要求空调
器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源;室内机的安装应尽可能地远离电视机、音响等电
气器具。
电线容量:房间空调器由于运行时用电量较大,其电源供给电缆线需要较粗,一般需要铺设一
个专用分支线路供电;分支电线的线径(或横截面积)应按该空调器额定电流值1.5倍以上选
取;而用户的专用电度表的容量应该大于空调器和其他全部家用电器总用电量之和;用户的接
户电线和进户电线的线径应该按照用户总使用电量的最大值选取。
电路保护:空调器电源线路中,应安装漏电保护器或空气开关,以便在以外发生时立即自动切
断电源,保护人身及财产安全。
电气接地:任何空调器随机所装的电源线上,都必有接地线;用户接地装置的接地电阻值不得
大于4欧姆。严禁将自来水管、煤气管道、玻璃钢窗框、避雷导线当作接地装置使用。机械强度要求:空调器安装架的承重能力应不低于空调器机组自重的4倍,承重能力至少不低
于180kg。安装架和安装面之间,应该连接牢固、稳定可靠。一般情况下,使用膨胀螺栓固
定;钢制安装架应进行防锈处理。
安装寿命:空调器的安装寿命原则上应不低于产品的使用年限,安装后一年内,不应由于安装
不良而影响空调器的正常运行及使用性能。空调器安装后三年内,不应由于种种安装不良而影
响空调器的安全运行和发生重大安全事故。
空调器安装完毕如何进行试运行和检查
空调器安装连接完毕以后,必须进行检查和试运行。检查和试运行是一项整体工作。
试水:打开面板在蒸发器上注入一些水,观察水是否从排水管顺利排出。窗式空调安装后一般
前高后低,以便于排水。排空:所有各种分体式空调安装完毕以后,试运行前都需要将室内外
机连接管道内和蒸发器内的空气排除出去。否则空气将会与氟里昂一道参与运行,并大量积聚
在冷凝器的上部,占据传热面积造成热堵,使冷凝压力上升,影响制冷效果。另外,管道内和
蒸发器内残留的水分及空气中的水分也会导致毛细管冰堵。排空的方法有二种:
自力排空:在空调器出厂前,在室外机组中多加了30-60g氟里昂(视机组大小),以备自力
排空时连带放出;
真空抽气:使用真空泵将连接管道和蒸发器中的空气排去,真空压力
相关问题
- 4 回答
-
- 约克家用分体空调怎么样?价格多少?
- 梦见了什么 回答:1.约克YHJH-90A/E3AF,网络报价¥3520 空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖电辅 空调匹数:1P 适用面积:10-15㎡ 变频/定频:变频 制冷功率:765(320-1200)W 制冷量:2600(1250-3100)W 室内机噪音:30-39dB 室内机尺寸:802×265×189mm 制热功率:850(320-1170)+700W 2.约克YHJH-120A/E3AF,网络报价¥3920 空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖电辅 空调匹数:1.5P 适用面积:15-22㎡ 变频/定频:变频 制冷功率:1100(320-1360)W 制冷量:3500(1450-3850)W 室内机噪音:34-42dB 室内机尺寸:880×286×192mm 制热功率:1240(320-1265)+1000W 3.约克YFJH-170A/E3AF,网络报价¥6820 空调类型:立柜式空调 冷暖类型:冷暖电辅 空调匹数:2P 适用面积:22-34㎡ 变频/定频:变频 制冷功率:1650(650-2270)W 制冷量:5100(2000-6000)W 室内机噪音:34-46dB 室内机尺寸:300×500×1770mm 制热功率:2050(650-2410)+2100W
- 空调分体机 约克中央空调 约克 2年以前
- 3 回答
-
- 分体空调和柜式空调的区别是什么?
- AN拉勾勾 回答:分体式空调一般指:舒适性空调室内机和室外机独立存在,相互之间有两根制冷管(一个气管、一个液管)+ 电源线 +信号线连接。 包括的种类有壁挂式、 柜机式、 吸顶式 。整体机就是窗式空调,整体安装在墙壁中间,出风口冲着室内。
- 空调分体机 柜式空调多少钱 5匹柜式空调 2年以前
- 3 回答
-
- 大金家用分体空调制冷效果怎么样?
- 我就是我d 回答:大金的制冷效果好,舒适性也高。日本国内三菱的卖得比大金好。大金在中国大陆特别是长三角装得比较多,除了显身价外还有就是质量还不错。个人觉得还是大金的好。
- 变频空调制冷效果 冰箱制冷效果不好 大金家用空调 2年以前
- 3 回答
-
- 家用分体和中央空调哪种好?
- 家和往事兴 回答:如果房间是装修比较高档,建议选择中央空调,比较美观。如果是简装,可以选择分体机,毕竟便宜很多, 当然有些高档小区不允许放太多的外机,只能选择中央空调了。
- 空调分体机 分体空调 科勒分体马桶 2年以前
- 3 回答
-
- 家用分体空调安装有什么规范?
- 荣耀vvv 回答:(一)检查与准备: 1、检查空调器包装箱是否完整无损; 2、开箱检查; 3、阅读产品说明书; 4、选择安装位置; 5、检查电源; 6、工具和材料:1) 、一字和十字头螺丝刀、斜口钳、尖嘴钳;2) 、卷尺、水平仪;3) 、内六 角扳手、活动扳手;4) 、抹布、导线、绝缘胶带、冲击钻、锤子、电锤或水钻、钻头(应与安装机 型匹配) ;5) 、制冷工具:割刀胀口器、真空泵、储液钢瓶、加液管、肥皂水、毛刷;6) 、电工工 具:钳形电流表、电笔、温度计、压力表、钳子;7) 、其他材料:与所用冲击钻头配套的膨胀螺栓 螺母,固定螺栓,制冷剂。 (二)安装工艺 1、安装位置的选择 室内机组安装上方及左右两侧要留有一定空间,与墙的距离应在 5~10 厘米或以上,以利于空 气流通。 室外机组安装,机组前离障碍物应大于 70 厘米、上部大于 10 厘米、左部大于 10 厘米、右部 (检修面板)大于 50 厘米。 2、打穿墙孔 分体式空调器的结构, 决定了其必然由室内机和室外机两部分组成。 机组间用管路、 线路连接, 因此需要在墙体上进行开孔作业。注意事项如下; 1) 根据选择的安装位置并考虑走管的合理性,小心避开线管和水管,测量并确定开孔位置, 注意穿墙孔位置应略低于室内机挂墙板。 2) 打墙洞时,开出的穿墙孔应该大小适当,高度应低于室内机托水盘的高度且内高外低,由 内向外向下倾斜 9 度,以便空调器的冷凝水顺利排出。在开墙洞时,要有人在楼下指挥,防止行人 接近危险区域,且尽量往室内排泄砖石和水泥,孔径应与穿墙管适宜,一般为孔径 65~80 毫米。 3) 打孔时应将附近的物品、电器搬走并用盖布盖好,打孔时使用防尘罩,在打孔后放入穿墙 保护套管,立即清扫现场,减少粉尘。 3、室内机及热交换器(即制冷循环的蒸发器)连接管道的安装 (1) 室内机安装高度一般在 2m 左右,以利于室内空气的流动。 (2) 将机组背面的安装板取下,将安装板用钢钉固定在墙面上,并保持水平或出水侧略低。 (3) 将与室内机组的连接管的两个管头与室内机组连接好,同时将室内机组的排水管及电源 线、信号控制线也一并与室内机组接好。(4) 用绑扎带将两根室内机组制冷系统连接管套好保温套后包扎在一起(排水管在上、排水 管在下) ,绑扎应从室外机端喇叭口 10 厘米处向室内机进行,这样绑扎雨水不容易进保温套,绑扎 不要用力过大,避免将出水管压瘪。全部管线绑扎好后,不能把管路上的保护螺栓去掉,以免灰尘、 水份、杂物进入铜管,造成故障。将与室外连接的制冷管道、排水管、排水管等端部包裹好一并从 穿墙洞出送到室外侧,准备与室外机组连接。 (7) 将室内机组挂到固定安装板上(应事先弯好室内机组连接管并弯曲成直角) 。 (8)加长电源线时,每个接线间距不能低于 10CM。 (9)在管路施工时,当管线需铺设在地下或墙底的,电源线和信号线应加装穿线管。 (10)当排水管线过长时,更换整根排水管。 4、室外机安装 (1)机组下面有专用固定螺栓孔洞,在支架式安装架上安装室外机时与安装面之间要用螺栓拧 紧,连接牢固、稳定可靠。 (2) 安装支架要留有安装及维修人员脚、手活动的空间,以便安全操作维修。 (3) 选择合适的安装位置后,安装人员必须扎好安全带,并检验安全带另一瑞连接无误后,方 可进行户外作业。 (4) 固定安装支架的膨胀螺栓至少要用 10 毫米×100 毫米(规格)6 个以上,4500W 以上的空调 器应不少于 8 个膨胀螺栓 (5) 室外机支架的承受重旦应不低于空调器机组自重的 4 倍,安装支架要进行除锈和涂防锈漆 处理。 (6) 空调器的室外机安装向为建筑物的墙壁或屋顶时,其固定支架的膨胀螺栓必须打在实心砖 或混凝土内;如果安装面为木质、空心砖,表面有一层较厚的装饰材料时。其强度明显不足,应另 采取相应加固措施,必须将螺栓打穿,内外固定。 (7) 使用四个底脚螺栓将室外机底脚与支架紧固,螺栓应加防滑垫片,防止螺母松动成外机坠 落引发事故。 (8) 室外机由于墙体原因振动大时,应垫上适当材料,以起到减振作用。
- 空调分体机 家用空调 分体空调 2年以前