装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面刚性防水做法是什么?

蓝俊 | 被浏览321次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-22 11:05

    1.1、屋面工程
    本工程炉前低封、除尘配电室屋面采用1.5mm厚三元乙丙防水卷材屋面,煤仓框架屋面防水采用1.5mm厚氯化聚乙烯橡胶卷材防水。
    (1)施工方法:
    1)基层处理
    检查找平层的质量及干燥程度并加以清扫,符合要求后涂刷基层处理剂,一次涂刷的面积不宜过大,确保涂刷面积大小能满足当天施工需要。涂刷完毕4小时后即可铺贴卷材。
    2)施工工艺流程
    基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→节点处附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理,节点密封→清理、检查、修整→保护层施工。
    3)施工顺序
    防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟、檐口方向以减少搭接。施工中按先高后低、先远后近的原则,先施工钢屋架坡屋面,后施工平屋面,并根据实际情况划分流水施工段,组织平行流水施工。
    4)搭接方法
    铺贴卷材时采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,钢屋架处坡屋面的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于屋脊方向的接缝顺主导风向搭接。
    5)屋面特殊部位的铺贴要求
    檐口:将铺贴到檐口端头的卷材截齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用带垫片的钉子固定,钉子钉入凹槽内钉帽及卷材端头用密封材料封严。
    天沟、檐口及落水口:天沟、檐口处卷材铺设前,应先对落水口进行密封处理,落水口周围直径500mm范围内用防水涂料涂刷封堵。落水口与基层接触处留设宽20mm、深20mm的凹槽嵌填密封材料;天沟、檐口铺贴卷材时从沟底开始顺天沟从落水口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡,使卷材铺贴平整,粘贴密实。
    泛水与卷材收头:泛水部位卷材铺贴前,先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。铺贴完成后,将端头裁齐,用密封材料封严堵实。
    阴阳角:阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角处100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。
    6)保护层施工
    防水层施工完毕,经检验合格后,采用水泥砂浆做保护层,保护层施工前,应根据结构情况每隔4~6米用20厚木模设置纵横分格缝。铺设水泥砂浆时,随铺随拍实,并用刮尺找平。

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-22 10:12

    (1)施工方法:   
    1)基层处理   
  • 99小小毛 2015-12-21 22:55

    刚性防水屋面主要是指钢筋细石混凝土防水屋面,细石混凝土的厚度一般为40~50mm,强度
    为C20~C25,钢筋为Φ4~6间距100~200,双向单层。分格缝间距不大于36平方米,约为6*6
    米,分格缝的宽度10~25,缝内灌沥青类密封材料时,缝宽宜20~25mm;缝内灌聚氨酯等高
    分子密封材料时,缝宽宜10~20。刚性防水屋面的另一个关键是细石混凝土与下面构造层必须
    能滑移,一般用干铺油毡等材料进行隔离,以防热胀冷缩时,下面构造层不要对刚性防水层产
    生约束力,使细石混凝土被拉裂而造成渗漏水。
    由于刚性防水屋面的防水性能较差,使用年限不长,所以在将要出版的新《屋面工程技术规
    范》中,已取消了刚性防水屋面。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 刚性防水屋面和柔性防水屋面有哪些区别?
    • 木子星生 回答:刚性防水屋面: 主要是砂浆或混凝土类刚性材料。 柔性防水屋面: 采用沥青系、高聚系、高分子卷材。 两种防水做法都有各自优缺点: 刚性防水屋面优点: 使用年限较长。 缺点: 自重大,屋面构造形式受限大。 柔性防水屋面优点: 有韧性,适应一定的变形与胀缩,不易开裂。希望对你有用!
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是柔性防水屋面?与刚性防水屋面有何区别?
    • 最亮的小太阳 回答:1、刚性屋面是指刚性防水屋面: 是以密实性混凝土或者防水砂浆等刚性材料做的屋面防水层的屋面,从下至上的分层依次是结构层,找平层,隔离层,防水层,保护层。 优点是施工简单 缺点是施工技术要求高 不适用于东北等温差较大的地区。 房屋建筑学中还提到了泛水等复杂的结构。 柔性屋面是指柔性防水屋面: 以沥青、油毡等柔性材料铺设和粘结或将高分子合成材料为主体的材料涂抹于屋面形成的防水层,叫柔性防水屋面。    2、柔性防水屋面是以防水卷材和沥青类胶结材料交替粘贴组成防水层的屋顶。常用的卷材有:沥青纸油毡、油纸、玻璃布、无纺布、再生橡胶卷材、合成橡胶卷材等。沥青胶结材料有:热沥青、沥青玛缔脂及各类沥青胶结材料
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 刚性防水屋面最适宜的材料是什么?
    • No1等 回答:刚性防水屋面最适宜的材料要求: 1、水泥:宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时应采取减少泌水性的措施;水泥的强度等级不低于32.5MPa,不得使用火山灰质硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证,质量标准应符合国家标准的要求。 2、砂(细骨料):应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52-92)的规定,宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于2%,否则应冲洗干净。如用特细砂、山砂时,应符合《特细砂混凝土配制及应用技术规程》(DBS1/5002-92)的规定。 3、石(粗骨料):应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53-92)的规定,宜采用质地坚硬,最大粒径不超过15mm,级配良好,含泥量不超过1%的碎石或砾石,否则应冲洗干净。 4.、水:水中不得含有影响水泥正常凝结硬化的糖类、油类及有机物等有害物质,硫酸盐及硫化物较多的水不能使用,pH值不得小于4。一般自来水和饮用水均可使用。 5、混凝土及砂浆:混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥最小用量不应小于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比应为1:2~1:2.5,混凝土强度等级不应低于C20;并宜掺入外加剂。普通细石混凝土、补偿收缩混凝土的自由膨胀率应为0.05%~0.1%。
    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 9个月前
  • 3 回答
    • 楼顶屋面防水做法是什么
    • 请叫寡人大王 回答:建议: 挂起沥青,混凝土屋顶漏水应该没有,也没有解决问题单独灌浆。泄漏可以找到弱点灌浆提高的过程。干燥的草,补充做再次 两个防水卷材,或找专业的技工做看家。首先在顶层的清洁,同时确保绝对干燥(水的屋顶可能导致底部的防水油布关闭),第一电刷氯丁胶(俗称作为基油,使用地面,以防止形成空鼓),然后SBS油毡(三芯)膏层(做法是使用汽油喷灯烤贴),这样就行了。材料价格大概为:SBS油毡三芯辊65元/ 10万平方米(有两个核心的价格便宜一点),氯丁胶40元一桶,可以刷20平方米,劳动力成本10元/平方米(最高价),前者的麻烦建议早日解决防水涂料,如丙烯酸防水涂料是否有裂痕或刷牙后刷的整个屋顶的夹缝中的第一部分,铺设玻璃纤维布加强,主要是为了提高壳体的应力裂纹的脸,水应该是比刷两次,以确保一定的厚度的,它是推荐不小于1.5毫米。通过我的回答,希望可以解决问题。
    • 屋面瓦 楼顶露台装修 别墅屋面瓦 8个月前
  • 3 回答
    • 刚性防水屋面的缺点是什么?
    • ag123456 回答: (1)特点;   刚性防水屋面的特点是设计构造简单、取材容易、施工工艺单纯、造价便宜、耐久性好、维修方便,所以被广泛用于一般工业与民用建筑。刚性防水屋面所用材料表观密度大、抗拉强度低、极限拉应变小,易受混凝土或砂浆的干湿变形、温度变形、结构变形而产生裂缝,必须采取和基层隔离措施,把大面积的混凝土板块分为小板块,板块与板块的接缝柔性密封材料嵌填,以柔补刚来适应三项变形的屋面防水层。   (2)类型   1)普通细石混凝土刚性防水层。用厚40mm,采用C20以上的普通细石混凝土,设纵冷拔钢筋网片。施工中应控制   水灰比、砂率、石子的粒径、级配、水泥用量等以提高混凝土的密实性和抗渗性。浇捣应平整密实,分格的板块用密   封材料嵌缝。   2)掺外加剂细石混凝土刚性防水层。是根据技术要求,选择不同品种的外加剂,如减水剂、防水剂等,掺入普通细石混凝土中同时搅拌均匀而成,可以提高密实性、抗渗性。   3)补偿收缩细石混凝土刚性防水层。它是在混凝土内加入适量的膨胀剂配制而成,使混凝土产生适度膨胀,在钢筋、   边界的约束下,将膨胀能转变为压应力,这一压应力可抵消混凝土干缩时产生的拉应力,从而防止混凝土收缩开裂,使土致密化,起到防水的作用。   4)预应力细石混凝土刚性防水层。在屋面的细石混凝土刚性防水层中,设置先张法豹纵横预应力钢筋,提高板面的   抗裂性。   5)钢纤维细石混凝土刚性防水层。在屋面的细石混凝土刚性防水层中,掺入不定向分布的短而不连续的钢纤维,呈   三维随机分布,以提高混凝土的抗裂性。   6)块体刚性防水层。以掺入专用外加剂的防水抗裂水泥砂浆为底层防水层,中间铺砌粘土砖等块材为垫层,用防水水泥砂浆灌缝,并抹面层防水层,称为块体刚性防水层。   (3)适用范围   刚性防水屋面主要适用于屋面防水等级为III级无保温层的工业与民用建筑,对于屋面防水等级为II级以上的重要建筑物,只有与卷材刚柔结合做二道以上防水时方可使用。   考虑到保温层的强度低、变形大,易使刚性防水层产生裂缝,故不适用于设有松散材料保温层为屋面。   刚性防水屋面不适用于受较大振动或或冲击的建筑。