电缆挂钩安装方法和注意事项?

蓟迎丝 | 被浏览592次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-23 19:40

    电缆挂钩安装方法和注意事项:1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m。

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-21 20:44

     1) 每一单元可串联挂钩个数不易超过10个。
      2) 为提高悬挂质量,挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井闭,如无法做到,应适当减少串联个数或增加单元组。
      3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩,可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量,造成断裂。
      4) 确认电缆整体进入弧形钩后,施工人员才可以放开电缆。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-21 19:53

    1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

    2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

    3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

    4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

    5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

    6、6kv及以上电缆接头。

    A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

    B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

    C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

    7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

    a. 导体连接良好;

    b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

    c. 密封良好;

    d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

    8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

    9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

    10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 镀锌电缆挂钩大概需要多少价格
    • 南枝0512 回答:镀锌电缆挂钩价格1000元,大概热镀锌与冷镀锌的材料相差只是500元左右,但冷镀锌要再加工处理,加工费也要千多元左右,所以冷镀锌桥架要比热镀锌桥架要贵1000左右。 冷镀锌与热镀锌相比工艺简单,成本较低。对电缆桥架的结构无特殊要求。电镀锌经钝化处理后能够显著地提高其保护性能。电镀锌层一般在12/zm左右。因而不适用于耐腐蚀寿命要求较高的场合。防腐性能较差,户外一般3-5年就报费了,室内也就2-3年就开始有生锈的情况
    • 挂钩 镀锌板 电缆挂钩 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆敷设安全注意事项有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:电缆敷设安全注意事项 电缆选型规范: (1)依据设计图纸的规格、型号、种类选择所需电缆。 (2)根据电缆盘上的标识确认电缆型号,并根据敷设电缆顺序选择电缆盘并编号。 (3)电缆规格的选型必须与设计图纸相符合。 安装仪表线路时敷设电线电缆规定如下: 1.敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值: ①塑料绝缘电缆0℃; ②橡皮绝缘电缆-15℃。 2.敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。 3.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。电力电缆的弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92的有关规定。 4.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计文件规定。 5.在电缆槽内,交流电源线路和仪表信号线路,应用金属隔板隔开敷设。 6.电缆沿支架敷设时,应绑扎固定,防止电缆松脱。 7.明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时,宜大于0.80m。 8.电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆槽内。 9.电缆敷设后,两端应做电缆头。 10.制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙;抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的位置,应有相应的防潮、防油措施。 11.综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件和产品技术文件要求。 12.设备附带的专用电缆,应按产品技术文件的说明敷设。 13.补偿导线应穿保护管或在电缆槽内敷设,不应直接埋地敷设。 14.当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。 15.对补偿导线进行中间或终端接线时,不得接错极性。 16.仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的保护管。
    • 整体橱柜注意事项 验房注意事项有哪些 水电安装注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 泄露电缆安装有哪些注意事项
    • 奋斗_9500 回答:第一,两根电缆之间不可以相互交叉,将附近靠近的,多余的电缆要及时剪掉。 第二,保持两根电缆之间的平行距离,平行距离保持在1-3米之间,最好的距离是1.5米。 第三,电缆安装的时候,根据安装地介质不同的情况, 一般是这样的,水泥地的话需要深埋的程度是3-7厘米,泥地的话需要深埋的程度是10-20厘米。 第四,在安装的时候要注意每一套的泄漏电缆之间需要有3米左右的重叠区域,每个重叠区域之间尽量保持0.3里面的间距。 第五,如果主机是安装在室外的,那这个时候就要注意加上一个可以防水的保护箱,用来保护主机不受到侵蚀。 第六,泄漏电缆附近30厘米~100里面的范围之内不可以出现信号线、电源线等。 第七、连接主机和泄漏电缆之间所用的非泄露电缆需要进行穿管保护,在上面加上一层保护管,这种保护管可以用PVC材料制成的管,也可以用钢管。 第八,埋入泄露电缆的时候要注意,要先把它安置在PVC管里面,然后再埋入地下,尤其要注意的是,只可以是PVC管,不能用钢管!钢管会导电,会将泄露电缆上的电通过钢管引导出去,会造成危险。 第九,泄露电缆掩埋的时候要注意周边环境,对于人行道至少要保持2米以上的距离,对于公路至少要保持4米以上的距离。 第十,如果旁边就是墙壁,那你需要注意,将泄露电缆远离墙体一米的距离。
    • 泄露电缆 整体橱柜注意事项 水电安装注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 电气电缆安装注意事项是什么?
    • 一追再追 回答:电气电缆安装注意事项:1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m。
    • 电气安装 电气开关 西蒙电气开关 1年以前