  • 可爱的橙子 2015-12-21 22:42

    卫生间防水做法:

      普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。

      涂料防水常见有2种:

      合成高分子类的——聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等)

      高聚物改性沥青类的——SBS防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等)

      沥青基的防水涂料基本不用了。

      聚氨酯防水涂料大体的做法如下:

      1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。

      2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

      3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

      4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1。5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

      5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。

      6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。
    望采纳

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-21 20:05

    你好
    1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。

    2、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。

    3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。

    4、闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。当然你也可以找专业的防水公司帮忙,这样在质量方面更有保证,在广西的话,你可以找致远防水帮忙。
    希望能够帮到你!

    0 评论

  • du845968102 2015-12-21 19:26

    基层处理→细部结点处理→防水底涂→大面积涂刷→闭水试验→做保护层。
    做闭水试验要封好门口及下水口,最高点蓄水层深度不少于20毫米,蓄水时间不少于24小时,检查是否有渗漏点。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间做防水的流程是怎样的?
    • 奋斗_9500 回答:1、刷第一遍防水涂料。   基层处理、清理,做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。   1、应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。   2、对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。   3、阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。   4、找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。   5、找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。   6、 防水层完成后,要进行成品保护,不得商人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。   7、防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
    • 验房流程 买房流程 厨房卫生 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间做防水做几遍效果最好
    • ABCDEFG_0589 回答:  卫生间防水涂料一般要做1.8米高,涂刷2-3遍。   卫生间防水施工的具体步骤:   1、基面处理: 整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。   2、 搅拌:先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器);   3、涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。   4、 养护、保护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。   5、检查(闭水试验):防水涂层固化后,不应出现起泡,空鼓,皱折,露胎,起皮等;卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
    • 最好的冰箱 除甲醛最好方法 厨房卫生 10个月前
  • 3 回答
    • 卫生间做防水需要几天?
    • ABCDEFG_0589 回答:闭水试验试水时间是在48-72小时的,这样才能更好的检验防水施工是否有疏漏,防水功能是否正常,下面是详细的检验方法: 1、防水施工完成,等到防水层完全干透之后就可以做闭水试验了; 2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵; 3、在门口砌20CM高的挡墙; 4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记; 5、蓄水时间48~72小时; 6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水; 7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。 8、完全合格后进行下一道工序。
    • 防水 防水壁灯 厨房卫生 8个月前
  • 3 回答
    • 楼房卫生间做防水怎么做?
    • huang记忆的颜色 回答:一般楼房卫生间做防水最好的防水水材料就是使用聚合物水泥基防水涂/浆料。 这种产品无毒无害无污染、施工简单快捷,它既有无机材料的耐老化性,又有有机材料的柔韧性。 它与水泥基材材料相容性好、使用寿命长,粘结强度高,防水性能好。 做卫生间的防水的施工步骤: 1)、基面处理: 整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。 2)搅拌: 先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器); 3)、涂刷: 用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
    • 楼房水电改造 复式楼房 厨房卫生 6个月前
  • 3 回答
    • 卫生间做防水注意事项有哪些?
    • 言尔无心 回答:、如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水前,一定要将地面清理干净,选用防水涂料反复涂刷2至3遍。 2、卫生间洗浴时会溅水到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,以防积水洇透墙面。但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。 3、如果使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。 4、在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,并且楼下没有发现天花板渗水,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。