  • ag123456 2015-12-21 19:51

    施工顺序: 拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层
    一、防水层施工
    1)
    作业条件
    a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。
    b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。
    SBS卷材施工:

    工艺流程:
    基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工

    基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。

    SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意:
    u
    层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。
    u 基层处理剂干燥后方可铺贴卷材。

    附加层施工:在所有结构阴阳角、管根处、都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓。阴阳角的附加层宽度为500mm。阴角附加层采用全粘实铺,阳角采用空铺。


    铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工。找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm。女儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。
    先确定卷材铺贴方向,卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面,从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心,卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离,往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法,不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm。热熔封边:卷材接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。

    0 评论

  • ND_6090 2015-12-21 18:37

    补漏施工方案

    一、工程概况

    北京市某外墙因原未做防水设防,加之外墙因温差变形导致外墙饰面层灰缝开裂;另外由于地基不均匀沉降造成墙体拉裂,使外墙渗水严重,影响到房屋的正常使用,急需维修治理。我公司根据多年来的房屋渗漏治理施工经验,结合相关防水材料的性能,特编制本施工方案。

    二、原因分析

    1、外墙的饰面砖采用普通水泥浆勾缝,该材料粘结性能低,抗裂性能差,往往在勾缝后出现横向裂缝。同时勾缝的施工质量差,经常出现漏勾、砂眼、不饱满等缺陷。

    2、文化石块材粘贴的水泥砂浆不饱满形成空腔,成为“蓄水库”现象。雨水首先通过灰缝透到找平层并在“蓄水库”积聚,然后渗入墙体直接影响室内。

    3、由于外窗台周边在安装窗户的时未做防水处理,或者工人在安装后窗框周边缝隙填塞不饱满,窗边密封不严,造成雨水通过窗边缝隙向室内渗透,使室内窗边饰面层出现发霉、泛黄、涂料面层起泡。

    三、材料选择及介绍

    针对以上原因,我公司根据多年的经验,特选用以下材料进行处理。

    1.DQ705彩色防水防霉填缝剂

    一)材料简介:

    “青龙牌”DQ705彩色防水防霉填缝剂是我公司最新研制开发、采用精选水泥,细骨科及聚合物添加剂等精制而成,具有经久耐用, 防水、防霉及美化装饰等功效,是室内外墙 地砖接缝的理想填缝材料。

    二)适用范围:

    适用于室内外各类饰面砖及石材等拼缝的填缝处理。

    三)产品特点:

    1)具有良好的防水、抗渗和抗裂性能,粘结力强,有柔韧性;

    2)色彩多样,匹配各类瓷砖及石材,令装饰效果更臻完美;

    3)能杜绝反浆、挂泪、泛白等污染饰面现象,具防水防霉功能;

    4)性能稳定,日晒、雨淋不变色;

    5)色彩缤纷,随心所欲,可根据客户要求配制成各种颜色。

    2.OT803护墙宝

    一)产品简介:

    OT803“护墙宝”是以有机硅乳液为主剂,经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料,将其喷在外墙饰面干固后,即能起到憎水的目的,还能达到可靠的防水效果。

    二)产品优点:

    1)雨水不能渗入饰面和内墙,而室内的潮气可向室外散发,像人的皮肤一样,既能防水又能透气,是新一代的憎水性防水涂料。

    2)经“护墙宝”处理过的墙面,雨水落下不留水迹,墙面始终处于干燥状态,因而具有可靠的防水性能。

    3)防潮、防霉、防污染、不泛白、不变色、不长青苔。抗风化保原色, 本产品在基面上脱水后形成甲基硅氧有机物,对墙面起到保护作用。

    4)本产品采用独特的配方,先进的生产工艺,涂料施工后能渗到墙面一定的深度,不易受到紫外线辐射及大气的老化,因而具有较好的耐久性和渗透性。

    5)本产品无毒、无味、无污染、不腐蚀、不燃不爆、安全环保。

    三)适用范围:

    1)建筑物的外墙面、涂料罩面或砖墙面的防渗、防漏、防污染。

    2)文化石、花岗岩、大理石等天然石材墙面的防盐析泛碱。

    3)仓库、图书馆、档案室、博物馆等的防潮防霉。

    4)古建筑红黄粉墙、雕塑、碑刻等防腐蚀防风化。

    5)用于各种装饰瓦、石棉制品、纤维板、帆布、石棉瓦等防潮防腐。

    6)发泡、加气混凝土、空心砖、轻质式多孔砌体等材料的防潮处理。

    四、施工工艺流程

    五、施工技术要点

    1、施工前,安装高空吊船或吊板作为主要施工平台。

    2、清理:确定治理范围,检查外墙灰缝的质量,外墙灰缝开裂、漏勾、起鼓、砂眼等质量缺陷的部位,应先将缝内清理干净,如灰缝有1公分宽以上,可用尖凿剔除,太窄的灰缝用角磨机安装金钢石切割片切除。经清理后的灰缝用压力水将灰尘清洗干净。

    3、 勾缝:使用时需要将材料按填缝剂:水=5-6:1(重量比),不断搅拌至均匀无颗粒的膏状,静置5—10分钟;施工时用填缝抹刀或橡皮底灰匙将拌好的填缝 剂压入缝隙内,沿对角方向填满缝隙,不留下空洞,然后将表面多余的部分刮掉。缝较宽时,可略少加水勾缝一天后,开始洒水养护,至少持续两天。勾缝后一天内 如遇雨水冲刷,应重新勾缝。勾缝施工合格后,将外墙文化石表面采用洗涤剂进行清洗干净。

    4、喷涂护墙宝:治理范围内的外墙表面喷涂两遍我 公司生产的OT803护墙宝,形成一到防水外衣。使用时应按乳液:水=1:8~10(重量比或体积比)充分搅拌均匀后即可使用,通常分两遍进行施工,用喷 雾器或刷子均匀地喷涂第一遍涂料,在第一层涂料干固后方可进行第二遍喷涂施工。

    六、成品保护及验收

    1.我方施工完成后,如遇其他队伍进行其他施工,必须保证我公司施工完成的地方,不遭到破坏,喷涂OT803后48小时内不能对外墙进行其他的淋水、洒水等操作。

    2.验收时可用水淋在外墙上,由于本产品和水干固后与水不相融,所以水淋在墙体上会形成水珠流下来。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-21 17:36

    1、屋面做法:

    现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层

    2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

    3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

    4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

    5、防水卷材铺贴的施工要点:

    (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

    (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
    (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材按水流方向搭接。

    (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷 材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时 应弹出标线。

    (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。

    (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴 天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

    0 评论

相关问题

  • 7 回答
    • 谁有屋面防水补漏施工方案,求分享~
    • xiaoping123 回答:1、屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 楼顶防水补漏 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份防水补漏施工方案
    • 逆袭_8315 回答:1.屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2.屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3.在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4.防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 楼顶防水补漏 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份屋面补漏施工方案
    • woshi1091888511 回答:施工方法: 1、基面必须平整、坚固、干净、无明水,不平整处须先找平,阴阳角应做成圆弧角。 2、按规定比例取料,如需要加水,先加在液料中,用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间3分钟以上,最好不用手搅拌)。上层涂料可加颜料以形成彩色防水层。在规定的加水范围内,斜面、顶面或立面施工不加或少加,平面施工应多加些。每平方米用量3~4kg,施工厚度1.5—2mm。 3、选择适当的工具(滚子、刷子、或刮板等),依照相应工法,按打底层→下层→中层→上层的次序逐层完成。 4、砂浆保护层或装饰层施工,须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时,为了方便施工,应在防水层最后一遍涂刷后,立即撒上干净的中粗砂。如果采用液料:粉料=10:20-30调成腻子状,也可用作粘结、密封材料。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前