装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

混凝土强度等级评定标准是怎样的?

宋文山 | 被浏览1119次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-21 20:13

    当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用:
      一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;
      二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。
      第3.0.4条   每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。
      第3.0.5条   检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法均应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。

    0 评论

  • xiaoping123 2015-12-21 18:53

    若只是简单评定混凝土强度就比较简单了,根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002)的规定:三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。 如果要评定混凝土强度等级,那这个问题就会稍微麻烦一些,需要做强度统计性分析,数据点越多,越具有说服力,但根据实际情况可少做一些。国外一般至少做30个试块,标养28天,按标准做抗压强度试验,得出平均值fcu,m,标准差σ,那么: 混凝土强度等级=fcu,m-1.645σ 上式结果要取成5的倍数,并取较小的。 如结果为43时,则混凝土强度等级为C40; 结果为47时,则混凝土强度等级为C45。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-21 17:51

    混凝土抗压强度包括如下三种类型:
      一、混凝土立方体抗压强度(fcu):按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)下,养护到28d后测得抗压强度。
      二、混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k):是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d后用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。这个值我们常用,其强度等级分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共十四个等级,C50即表示混凝土立方体抗压强度标准值为50MPa≤fcu,k≤55MPa。
      三、混凝土抗压强度代表值:以三个试件抗压强度的平均值为代表值。若最大值或最小值与平均值的偏差大于15%,则以中间值作为代表值,若最大值与最小值与平均值偏差均大于15%,则此组数据无效。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 砂浆试块强度等级怎么评定?
    • ag123456 回答:最小一组平均值(fm)必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍(如设计强度等级:M10,砂浆强度评定最小值要求是:fm,min‍≥0.75×10≥7.5MPa). 原来是:同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍. 现在是;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%.因规范已修编过了,现行是:《砌体结构工程施工质量的验收规范》GB50203-20211. 一、原《砌体工程施工质量的验收规范》GB50203-2002 4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合下列规定: 同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度; 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍. 注:①砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组.当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度. ②砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准. 二、现《砌体结构工程施工质量的验收规范》GB50203-20211 4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定: 1 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.1倍; 2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%. 注:1 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组;同一验收批只有1组或2组试块时,毎组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组; 2 砂浆强度应以标准养护,28d龄期的试块抗压强度为准; 3 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致.
    • 混凝土强度等级 水管试压 砌块强度等级 1年以前
  • 5 回答
    • 混凝土强度评定标准是什么
    • 芒果5270 回答:混凝土抗压强度包括如下三种类型:   一、混凝土立方体抗压强度(fcu):按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)下,养护到28d后测得抗压强度。    • 物业收费标准是什么 混凝土强度等级 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土强度等级评定方法?
    • 灯泡大怪兽 回答:根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T     50081-2002)的规定:三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。     如果要评定混凝土强度等级,那这个问题就会稍微麻烦一些,需要做强度统计性分析,数据点越多,越具有说服力,但根据实际情况可少做一些。国外一般至少做30个试块,标养28天,按标准做抗压强度试验,得出平均值fcu,m,标准差σ,那么:     混凝土强度等级=fcu,m-1.645σ     上式结果要取成5的倍数,并取较小的。     如结果为43时,则混凝土强度等级为C40;     结果为47时,则混凝土强度等级为C45。
    • 防火门等级 混凝土强度等级 砌块强度等级 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土砌块强度等级有哪几个等级?
    • 寄北 回答:你好,加气混凝土砌块的强度级别有:A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10七个级别。                     加气混凝土砌块具有极好的保温隔热性能,是墙体材料中唯一的单一材料即可达到节能要求的材料,加气混凝土砌块设备在建筑中除担负围护和填充的作用外,好需要承担饰面的负荷等,这就对它的抗压强度等物理学性能提出了较高的要求。
    • 混凝土砌块 混凝土强度等级 砌块强度等级 1年以前