建筑电气设计技术规范有哪些?

姜绎雯 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 流绪 2016-03-08 10:28

      民用建筑电气设计规范,低压配电设计规范,建筑照明设计标准,供配电系统设计规范,建筑设计防火规范,高层民用建筑设计防火规范,其它的还有一些弱电的就比较分散了,建议你下一本最新版的电气专业标准规范大全,里面的规范比较的全。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-21 17:11

      一般规定
      9.1.1 施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守下列规定:
      1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定,且具有产品合格证和使用说明书;
      2 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
      3 接地符合本规范第5.1.1条和5.1.2条要求,运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处;
      4 漏电保护符合本规范第8.2.5条、第8.2.8~8.2.10条及8.2.12条和8.2.13条要求;
      5 按使用说明书使用、检查、维修。
      9.1.2 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除应连接PE线外,还应做重复接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。
      9.1.3 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。
      9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》CB 5013中第1部分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求;其截面可按本规范附录C选配。
      电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。
      电缆芯线应符合本规范第7.2.1条规定,其中PE线应采用绿/黄双色绝缘导线。
      9.1.5 每-台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除应装设过载、短路、漏电保护电器外,还应按本规范第8.2.5条要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器,以及按照本规范第8.2.6条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。电器规格可按本规范附录C选配。
      9.2 起重机械
      9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》CB 5144中的要求。
      9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求:
      1 轨道两端各设一组接地装置;
      2 轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接;
      3 较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置。
      9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4条要求。
      9.2.4 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。
      9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。
      9.2.6 塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
      9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
      9.2.8 外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。
      9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。
      9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。
      9.3 桩工机械
      9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中的IP68级的规定。
      9.3.2 潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力。
      9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。
      9.4 夯土机械
      9.4.1 夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。
      9.4.2 夯土机械PE线的连接点不得少于2处。
      9.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
      9.4.4 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
      9.4.5 多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;前后工作时,其间距不得小于10m。
      9.4.6 夯土机械的操作扶手必须绝缘。
      9.5 焊接机械
      9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
      9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。
      9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
      9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
      9.5.5 使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。
      9.6 手持式电动工具
      9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处;除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。
      9.6.2 在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时,必须符合本规范第9.6.1条要求;其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用I类手持式电动工具。
      9.6.3 狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接PE线。漏电保护器的选择应符合本规范第8.2.10条使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中,应有人在外面监护。
      9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
      9.6.5 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定的数值。

      0 评论

    • prettygirl 2015-12-21 16:42

      一、建筑电气的含义
      传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。(1)强电。强点系统的技术发展,是广大工程技术人员有目共睹的,如此巨大的发展,为我国的建筑电气建设奠定了良好的基础,也为建筑的安全用电创造了条件。随着建筑智能化技术的深化应用,有些设备或系统的控制,逐渐走向由专业的控制系统进行监控,并向建筑设备监控系统开放其通信协议,达到系统间的互联和互通。(2)弱电。建筑的实施,要从可持续发展的战略高度出发,注重生态、注重环境保护,是可持续发展的永恒主题。通过多年的实践,以理性和务实的态度,从工程的实际需要出发,以实用和适用为标准,又做到投资合理的设计理念,针对不同工程的使用功能、投资标准和管理 要求等方面的具体情况,找出先进性、可靠性、合理性与经济 性的最忧交点。
      二、建筑电气设计方面存在的问题l、设计违背或偏离设计规范的规定,安全性、可信性方面不执行设计规范的现象相当普遍。目前施工图设计达不到建设部《建设工程设计文件编制深度规定》要求的现象相当普遍,主要是设计文件可实施性方面的缺陷,直接导致施工安装困难或错误,也可能导致可用性的欠缺。
      2、设计深度不够。由于不按规定的深度进行必要的计算与标注,往往造成设计文件本身出现原则错误而难于及时发现,将影响项目建成的使用功能。
      3、相关专业设计文件衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。设计文件是工程施工与监理的最主要根据,设计能否认真执行国家规定、设计文件的深度及相关专业的密切配合问题等等都直接影响工程质量。
      三、建筑电气设计中的原则
      1、满足建筑物的使用功能。即满足照明的照度、色温、显色指数;
      满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。
      2、考虑实际经济效益。节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。
      3、节省无谓消耗的能量。节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。
      首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。
      四、建筑电气设计需要注意的一些问题1、低压配电系统中导线{电缆)载流量与断路器整定电流不匹配问题。
      电线(电缆)的载流量需与低压短路器的整定电流配合选择,供线路受到短路器的保护,是每个工程都要遇到的问题,是设计人员必须掌握的基本功,看起来很简单,但实际的施工图中问题很多,这类问题主要表现在导线允许持续载流量小于保护该导线的断路器脱扣器的整定电流。正确的做法应是先按负荷的计算电流确定保护短路器的整定电流,再按其选择导线,使导线受到短路器的有效保护。总之,应严格按照《低压配电设计规范》进行设计,全面考虑各种因素,以确保供电安全可靠。
      2、减少低压柜的出线回路。当我们做一个工程的电气设计时,首先将负荷的种类和位置确定,将同一区域内相同性质的负荷,由低压母线馈出的一个回路供电,这里的同一区域可以是同一层内,也可以是不同楼层但轴线位置相同的区域,这样做可以减少低压柜的出线回路,减少低压柜的台数,降低设备成本,缺点是当出线端故障或馈电回路检修时会造成大范围的断电,然而此种情况在现实中发生的可能性非常低,因此在非重要负荷采用大容量回路出线是可行的,也是降低电气设备成本的有效方法。
      3、电缆线路的合理设计。在一个工程中,线路左右上下纵横交错,小工程线路全长不下万米,大工程更是不计其数,所以线路上的总有功损耗是相当可观的,减少线路上的能耗必须引起设计重视。在建筑中,低压配电室应靠近竖井,而且由低压配电室提供给每个竖井的干线,不至于产生支线沿着于线倒送的现象,亦即低压配电室与竖井位置的布局上应使线路都分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线。另外,还可利用某些季节性负荷的线路,这些用户不用时,可提供给常期用户作供电线路使用,以减少线路和电阻。
      4、电气减灾系统的设计。(1)安全用电。人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题。电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益,我们应该牢记:安全第一。(2)防雷。雷击是一个概率事件,设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害。传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针。(3)防火。随着建筑物的日趋复杂化,功能的多样化,防火问题变得越来越重要。由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业,水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟,电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。
      5、降低线路电器的功率损耗。对于供电线路,应采取选用电阻率较小的导线;、设计线路走直线,在低压配电中尽可能不走回头路;变电所应靠近负荷中心,以减小供电半径;增大导线截面积,虽然增加了线路费用,但由于节约能耗而减少了运行费用;在输送功率不变的情况下,由于电能损耗与电流强度的平方成正比,与运行电压的平方成反比,在额定电压允许波动的幅度内,适当提高运行电压等等。对于用电设备,在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备,如同步电动机等;电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备;用静电电容器进行无功补偿具体可采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式。
      6、做好电气设计的技术管理工作。做好工程方案评审工作,制定合理的供配电方案,通过优化设计、精心设计,使技术与经济紧密结合,使设计做到安全、可靠、经济、实用,并经过综合性的评估,取得综合性最优的电气设计方案,切实解决电气设计的经济性问题。并制定各专业设计经济性相应的管理制度和有关规定,将设计阶段的投资控制纳入工程造价的管理体系。同时要注重提高设计人员的专业素质,将技术与经济有机的结合起来,改变目前普遍存在的重技术轻经济的保守做法。电气设计人员应加强学习,更新知识,了解国际电气发展科技动态和科技成就,及时掌握新产品的性能、价格,以免造成设备选项错误影响电气设计的经济性。
      总之,作为专业的电气设计人员,应该高度重视建筑电气设计问题,在整个设计过程中精心考虑,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合分析,不断的研究探讨、总结经验,为建筑电气设计做出应有的贡献。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-21 14:21

      民用建筑电气设计规范一
      《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全
      书编写以图表为主,辅以文字说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电
      部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参
      考,也可作为大专院校相关专业师生学习资料。
      ..............................................................................................................................................................
      民用建筑电气设计规范二
      本书主要根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,选取其中强电部分具
      有典型和应用广泛的条文做系统阐述,收录与其相关的设计示例和参考数据供读者参考。全书
      共分12章,包括:概论、术语、供配电系统、配变电所、继电保护及电气测量、自备应急电
      源、低压配电、配电线路布线系统、常用设备电气装置、电气照明、民用建筑物防雷、接地和
      特殊场所的安全防护等。
      ..............................................................................................................................................................
      民用建筑电气设计规范三
      为了节省投资和减少运行维护工作量,凡可不用自动补偿或采用自动补 偿
      效果不大的地方均不宜装设自动无功功率补偿装置。 本条所列的基本无功功率 是指当用电
      设备投入运行时所需的最小无功功率, 常年稳定的无功功率及在运行 期间恒定的无功功率
      均不需自动补偿。我国并联电容器国家标准规定,并联电容 器允许每年投切次数不超过
      1000 次。所以对于投切次数极少的电容器组宜采用 手动投切的无功功率补偿装置。
      ..............................................................................................................................................................
      民用建筑电气设计规范四
      电机运行于第四象限,为了避免过电压,不宜单独用电容器补偿。对于多速
      电动机,如不停电进行变压及变速,也容易产生过电压,也不宜单独用电容器补偿。如对这些
      用电设备需要采用电容器单独补偿,应为电容器单独设置控制设备,操作时先停电再进行切
      换,避免产生过电压。当电容器装在电动机控制设备的负荷侧时,流过过电流装置的电流小于
      电动机本 身的电流。 设计时应考虑电动机经常在接近实际负荷下使用,所以保护继电器应
      按加装电容器的电动机一电容器组的电流来选择。
      ..............................................................................................................................................................
      民用建筑电气设计规范五
      剩余电流动作值的选择应符合下列要求,当住宅的电源总进线断路器整定值
      不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。当住宅的电源总进线断路器整定值
      为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。当住宅的电源总进线断路器整定
      值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的
      断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。
      ..............................................................................................................................................................
      民用建筑电气设计规范六
      多层住宅小区应分区域设置若干户外10/0.4/0.23kV 预装式变电站(带环网
      柜)。低压供电以住宅楼单元为供电单元,从户外变电站至单元总电源箱采用等截面电缆供
      电。多层住宅宜采用树干式供电,并宜采用电缆埋地进线,进线处应设有电源箱,电源箱可选
      用室内型或室外型。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。