日立中央空调安装对层高有要求吗?

邢亦飞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-22 11:52

      你好,准备工作 1 室外机安装位置应符合以下要求: (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动; (2)安装的部位要便于操作、调整与维修; (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活; (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏; (5)外机尽可能安装于背明地方。 家用空调安装步骤 2 室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源; (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。 做好了以上的准备,就可以安装了,家用空调分为分体壁挂式和分体式空调,所以我们按照不同的空调进行安装的讲解: 家用空调安装步骤 END 分体壁挂式空调器安装家用空调安装 1 (1) 安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。 2 (2) 安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。  室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。 3 (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。 4 (4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。 5 (5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。 6 (6)试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。在机器制冷过程中,要观察排水管排水是否畅顺。试运转以后,将运行开关退回原处。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-21 14:46

      从安装上来看,家用中央空调对于房屋的面积、层高要求并不严格,普通家庭也可以安装。
        一般层高在2.60米以上安装中央空调是比较好的。主机安装在厨卫吊顶中,一般会占去30厘米以内的层高,如果层高不够,可将主机安装在阳台或室外。正常情况下,层高在2.60米以上安装都不会感觉压抑,而且更可以选择角饰型内机,做局部吊顶来释放空间。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-21 14:29

      日立中央空调安装要求:
      日立中央空调安装——冷媒管安装
      冷媒管采用脱磷无缝紫铜管,要求管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、夹杂、铜
      粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷。在焊
      接时要充入氮气保护,防止铜管焊接氧化。分歧管必须要水平安装或垂直安装,相邻两个分歧
      管之间的直管段长度不得小于500mm。所有管道系统保温处理,安装完之后要进行冷媒配管
      敷设完成,连接机组之前,要用约6.0kgf/cm2氮气吹扫铜管系统,将铜管内的杂质灰尘等吹
      出去
      日立中央空调安装——室内机安装
      风机盘管的安装采用室内吊装形式,吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ10mm圆
      钢。吊杆长度超过1.5m时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。必须水平安装,室内机
      顶部到楼板之间的最小距离为10mm,减少噪音。应用随机塑料袋或纸板封堵风口, 包裹防
      尘。吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留450×450mm的检修口,或者也可回风
      口作为检修口。
      日立中央空调安装——冷凝水管安装
      冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管,不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管
      并用闭孔发泡橡塑保温筒保护。安装需有1%的坡度,带有水泵室内机可是减少对层高的要
      求,安装完要对冷凝管进行排水和满水实验,确保水管不能够正常排水并没有漏水现象发生。
      日立中央空调安装——室外机的安装
      室外机安装区域要求室外机前、后、左、右四面全部开放,前面最少500mm以上的距离,
      后面最少300mm以上,上面最少1500mm以上或过小加装导风管。室外机摆放加橡胶
      波纹板减振。
      日立中央空调安装——检查实验
      系统安装完成后要进行气密实验,验证配管系统没有泄漏,真空干燥抽真空,除去冷媒系统管
      路内的空气和水分。
      日立中央空调安装——充注冷媒
      冷媒采用R410A环保冷媒,根据管道长度计算要多少冷媒,采用称重的方式注入量。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。