装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

脚手架质量验收标准有哪些?

卫雨 | 被浏览1012次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2015-12-21 15:21

     1、观察钢管脚手架整体或局部的垂直偏差,尤其观察脚手架四角、开分断处二侧端口,是否偏斜,下沉。如发现有异样者,应立即组织人员进行加固。
      2、经常检查垫铺的竹笆,及时修复断筋断条,填补空洞。并应同时检查各竹笆的绑扎点。
      3、连墙杆件的紧固及移位加固。对影响施工的部位,应在技术部门制定措施后,方可进行移位变更工作,操作人员不得擅自进行连墙杆件的移位。
      4、仔细检查密目网根部绑扎是否松动,网绳是否破断,发现松动者及时恢复,发现破断者及时更换。
      5、清除积聚在脚手架危险部位的材料、砖石、砼块等杂物。
      6、监督使用人员所堆放材料,使其不超过施工荷载。用于砌筑的钢管脚手架,以堆砖为例:标准砖单行三层以下,多孔砖单行四层以下。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-21 14:23

    1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护.负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计.
    2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆.
    3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米.
    4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固.
    5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏.铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用.
    6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道.
    7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°.
    8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米.
    9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施.
    10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度.
    11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用.
    12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等).
    13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固.脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固.脚手板不准在跨度间有接头.
    14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上.在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板.
    15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料.用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接.
    16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用.检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修.
    17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架.
    18、脚手架上禁止乱拉电线.必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担.

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-21 13:21

    1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
    2)节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60Nm;碗扣应盖扣牢固(将上碗扣拧紧);8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。
    3)钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。
    4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。木、竹脚手架的搭接平杆按全长的上皮走向线(即各杆上皮线的折中位置)检查,其水平偏差应控制在2倍钢平杆的允许范围内。
    5)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 悬挑脚手架验收标准是怎样的呢?
    • 亮123 回答:悬挑脚手架验收标准: (1)脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层(兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。防护栏杆和挡 脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网,向上每隔3层设置一道,作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时,不得使用。    (2)连墙件的设置要求:连墙件的布置间距除满足计算要求外,尚不应大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其它可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度24m以上的双排架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件中的连墙杆或拉筋宜水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。  (3)剪刀撑设置要求:每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根;高度在24m以下的单、双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一组,由底部到顶部随脚手架的搭设连续设置;高度24m以上的双排架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置;剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接。  (4) 横向水平杆设置要求主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;使用钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。  (5)脚手架拆除要求拆除前的准备工作:全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求;根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后实施;由工程施工负责人进行拆除安全技术交底;清除脚手架上杂物及地面障碍物。拆除时应做到:拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如大于2步应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;当脚手架分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按照规范要求设置连墙件和横向斜撑加固;各构配件严禁抛掷至地面。  3、加强脚手架构配件材质的检查,按规定进行检验检测。   多年来,由于种种原因,大量的不合格的安全防护用具及构配件流入施工现场,因安全防护用具及构配件不合格而造成的伤亡事故占有很大比例。因此,施工企业必须从进货的关口把住产品质量关,保证进入施工现场的产品必须是合格产品,同时在使用过程中,要按规定进行检验检测,达不到使用要求的安全防护用具及构配件不得使用。脚手架钢管应采用国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体 输送用焊接钢管》(GB/T3092)规定的3号普通钢管,质量符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。冲压钢脚手板、连墙件材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,木脚手板材质应符合《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。连墙件扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。旧钢管使用前要对钢管的表面锈蚀深度、弯曲变形程度进行检查。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。
    • 工程验收标准 脚手架验收表 脚手架验收 2年以前
  • 3 回答
    • 悬挑脚手架验收规范标准是什么
    • Ambition_6663 回答:100分,60分合格。 设计计算书或未经上级审批的扣10分 施工方案中搭设方法不具体的扣6 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5 立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5 脚手架荷载超过规定,扣10分 杆件间距荷 载施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分 脚手架搭设不符合方案要求,扣7~10 脚手架铺设不牢、不严,扣7~10分 脚手架材质不符合要求,扣7~10分 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一有处,扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 检查项目合计123456789小计杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 脚手架无施工方案,设计计算书或未经上级审批的扣10分施工方案中搭设方法不具体的扣6分作业层下无平面网或其他措施防护的扣10分防护不严的扣5分大横杆间距超过规定,扣5分施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣20层间防护每段脚手架搭设后,无验收资料,扣5分无交底记录,扣5分每10m延长米立杆间距超过规定,扣5分每有一处探头板,扣2
    • 物业收费标准是什么 脚手架验收表 脚手架验收 2年以前
  • 3 回答
    • 脚手架验收规范标准是什么
    • 范式兵仔 回答:1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。 2)节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60Nm;碗扣应盖扣牢固(将上碗扣拧紧);8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。 3)钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。 4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。木、竹脚手架的搭接平杆按全长的上皮走向线(即各杆上皮线的折中位置)检查,其水平偏差应控制在2倍钢平杆的允许范围内。 5)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。
    • 物业收费标准是什么 脚手架验收表 脚手架验收 2年以前
  • 3 回答
    • 悬挑脚手架验收规范标准是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1、悬挑式脚手架搭设完毕后,方案编制人员、审批人员必须参加验收,确认符合设计要求,并签署意见后方可投入使用;   2、在检查验收中如发现悬挑式武汉脚手架不符合设计或规范规定的,应立即落实整改。对检查验收的结果及整改情况,应按实记录,并由验收人员签名留档保存;   3、悬挑式脚手架的架体验收表应采用“安保体系6-2脚手架搭设验收单”;悬挑结构验收表应采用“安保体系6-3特殊脚手架搭设验收单”并注明验收项目名称;悬挑梁或悬挑结构的预埋件验收,应制订“隐蔽工程验收表”进行验收(作为“安保体系6-3特殊脚手架搭设验收单”的附件;   4、脚手架采用租赁形式或由专业施工单位进行脚手架搭设施工的,使用前必须办理验收和移交手续,由搭设单位和使用单位双方进行签字认可。悬挑式脚手架验收合格后,应在架体醒目处悬挂验收合格牌、限载牌乙级安全操作规程牌。
    • 物业收费标准是什么 脚手架验收表 脚手架验收 2年以前
  • 3 回答
    • 脚手架搭设验收标准要求是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:一、脚手架应具备的基本条件: 1. 脚手架要有足够的坚固性和稳定性。施工期间在允许荷载和气候条件下,不产生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员人身安全。应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。 2. 按设计方案要求,脚手架作业面及荷载符合设计要求。有足够的面积,能满足工人施工,材料工具存放的要求。 3. 脚手架的受力结构应符合国家和行业有关安全规程、规范等要求,使其在承受设计作业荷载时具有足够的强度、刚度和稳定性。在此基础上力求构造简单、装拆方便,并能多次周转使用。 4. 搭设脚手架的材料规格、支搭标准要严格执行国家和行业有关安全规程、规范等要求。 在此基础上可因地制宜,就地取材,尽量节约架子用料。 5. 应根据工作任务,应制定完善的脚手架设计方案和支搭方案及拆除方案。 二、脚手架的质量技术要求: 脚手架的搭设质量是保证适用、坚固、稳定、安全的关键。控制质量的主要环节是: 1. 脚手架的搭设标准:横平竖直、连接牢固,底脚着实,层层拉牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。 2. 脚手架的允许载荷: 搭设的脚手架以可承受施工均布荷载300公斤/米2为准, 使用时施工均布荷载不得超过200公斤/米2, 脚手架应由搭设负责人注明允许荷载。 3. 脚手架的材料要求: 木杆应采用剥皮的杉木或其它各种坚韧的硬木,禁止使用杨木、柳木、桦木、椴木、油松和其它腐朽、折裂、枯节、破裂严重和杆头破损等易折木杆。严禁使用固定螺栓损坏、竹片破损、木棱断裂、螺栓孔大于10mm的木竹脚手板。 4. 脚手架各杆件的小头尺寸要求: 立杆和斜杆(包括斜撑、抛撑、剪刀撑)的小头直径不应小于7厘米。大横杆、小横杆的小头直径不应小于8厘米;直径小于8厘米大于7厘米的横杆可两根并成一根绑定后使用。 5. 脚手架各杆件的间距要求: 立杆间距不得大于1.5米,大横杆间距不得大于1.2米,小横杆间距不得大于1米,爬梯间距为0.6米。 6. 脚手架各杆件的连接要求: 立杆、大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于1.5米,绑扎小头应压在大头上,绑扎不少于三道,间距0.6-0.75米。立杆、大横杆、小横杆,相交时应先绑两根,再绑第三根,不得一扣绑三根。 7. 脚手架与主体拉接要求: 脚手架与主体拉撑牢固,拉撑连杆既能承受拉,又能承受压,并尽量拉撑在立杆与大横杆的交接处,拉撑连杆一端应与脚手架绑牢,另一端固定在主体结构的钢结构上,或者在墙体的内外用两根短木杆或钢管固定连接。在架子四周无处连接的和立杆底端无法深埋情况下架子底部必须绑设扫地杆,地杆距离地面150毫米。 8. 脚手架与主体的拉结点要求: 架子高度在7米以上或无法设支杆时,每升高4米、水平每隔7米设一拉撑点,非闭合型的脚手架尽端处,以及脚手架的最上部分,拉撑点应加密。 9. 脚手架的安全防护要求: 脚手架的外侧、斜道和平台两侧,应绑设1.05-1.2米高的防护栏杆,防护栏杆与立杆要绑扎牢固。 10. 脚手架的剪刀撑、抛撑搭设要求: 剪刀撑应自上而下循序连续设置,斜杆用长杆与地面成 45°~60°夹角,最下面的斜杆与立杆的连接点,离地面不大于50厘米。斜杆的端部应置于立杆与纵、横水平杆的节点处,斜杆应一根结在立杆上,另一根结在大横杆上。斜杆接长时,应采用搭接方法。脚手架高度较低暂时无法设置连墙件时必须设置抛撑,抛撑必须可靠固定,无法固定时必须设置扫地杆。 11. 木脚手架的绑扎材料的要求 木脚手架的绑扎材料,可采用直径4毫米,其破断拉力为32公斤/毫米2的#8镀锌铁丝。 12. 木脚手架的绑扎要求: 铁丝绑扎要注意拧扭圈数,拧得少了绑不紧,拧得多了又会使铁丝受伤,降低承受负荷的能力,一般拧扭1.5—2圈即可。立杆与纵向水平杆相交处应绑十字扣,使用平插和斜插法。 13. 对木竹脚手板的技术要求: 木竹片脚手板的厚度不得小于5厘米,螺栓孔直径不得大于1厘米,螺栓必须拧紧,竹架板长度一般为2.5米,宽为30厘米。 14. 脚手板的铺设要求: 脚手板必须铺满、铺稳,应沿长度方向铺设,严禁铺设探头跳、弹簧跳,脚手板两端必须与横向水平杆绑牢。对头铺设的脚手板其接头下面应设两根水平小横杆,板端悬空部分应为10-15厘米,并绑扎牢固,两脚手板对头处不得留有间隙。搭接铺设时,脚手板的接头必须在小横杆上,搭接长度20----30厘米,搭接方向应与脚手架上的行进方向一致;在架子拐弯处,脚手板应交叉铺设。 15.落地脚手架下面触地立杆必须要有稳定的基础支撑,基础要平整结实,不得出现沉降和不均匀沉降现象。 16.禁止钢质与木(竹)质材料混搭。禁止将脚手架和脚手板固定在不牢固的结构上;严禁在各种管道、阀门、电缆架、仪表箱,开关箱、及栏杆等设备上搭设脚手架。 三、拆除脚手架的安全要求: 1. 拆除脚手架应设置警戒区,挂安全警示牌。 2. 拆除脚手架应有专人负责监护。 3. 要遵守脚手架的拆除原则:先绑的后拆,后绑的先拆。自上而下,一步一清,不准上下同时进行。 4. 脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉,而应与脚手架的拆除工作同时进行。 5. 在电力线路附近拆除时,应保持足够的安全距离或停电。 不能停电时,应采取防止触电、感电和损坏线路的措施。 6.拆除前应首先拆除敷设在架子上的电线及附属设施和设备。 7.当有6级以上大风和雾、雨、雪、天气时,应停止作业。 四、以上标准与《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》标准发生相冲突时,以《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》为准。
    • 脚手架验收表 验收要求 脚手架搭设 1年以前