装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

钢筋绑扎隐蔽验收内容有哪些?

宋慧佳 | 被浏览431次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2015-12-21 15:18

    1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
    1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
    1.3柱钢筋绑扎:
    1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
    1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
    1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
    1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
    2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:
    2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
    2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
    2.3起步筋要求:
    2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
    2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
    2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
    2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
    2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
    2.4墙体竖筋搭接要求:
    2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
    2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
    2.5竖向梯子筋要求:
    2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
    2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。
    2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。
    2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
    2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
    2.6水平梯子筋要求:
    2.6.1采用短斜钢筋制作。
    2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
    2.7柱的定距框:
    2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。
    2.8保护层要求:
    2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
    2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
    2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
    2.9对箍筋的要求:
    2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
    2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。
    2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
    2.9.4四个角在同一平面上。
    2.9.5绑扎牢固。
    2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。
    2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
    2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。
    2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.
    2.10洞口加筋要求:
    凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
    2.11连系梁钢筋锚固:
    2.11.1长度必须符合设计和规范要求。
    2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
    3.顶板钢筋:
    3.1板筋绑扎前的控制:
    3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
    3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
    3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。
    3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
    3.4绑丝要求:
    3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
    3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
    3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。
    3.5混凝土板面钢筋:
    3.5.1不准用电弧点焊。
    3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
    3.6双层网片间的钢筋马凳设置。
    3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
    3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
    3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
    3.8板筋垫块:
    3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
    3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
    3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
    3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-21 14:46

    内容如下:
    钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-12-21 12:48

    .4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
    • 钢筋隐蔽工程验收要点有哪些?
    • 若_0535 回答:对钢筋工程的质量验收是工程质量控制的一个重要环节,是一个质量停止点。 一、验收程序 1、施工方自检报验(施工方对已完工钢筋隐蔽工程进行自检、互检。)2、监理工程师查验资料是否真实、齐全(《钢筋工程报验申请表》及附件,进场后的钢筋分批报验、见证取样及实验结果,钢筋出厂合格证、质量证明书)。3、现场验收(现场技术人员进行钢筋隐蔽验收,检查钢筋规格、品种、数量、间距及形状)。4、签字认可。 二、质量控制要点:1、合同图纸要求(钢筋的品种、规格、间距、数量是否符合图纸、合同要求及施工方案);2、钢筋加工制作(外形尺寸必须符合设计要求、钢筋弯度、弯弧直接要求);3、钢筋绑扎要求(保护层垫块要适当可靠、双层筋要用马镫垫起、双层梁钢筋要垫短钢筋、墙体中拉结筋按一定间距层梅花状分布、钢筋交点应扎牢);4、构造要求(检查构造是否按要求设置);5、箍筋加密区、锚固长度;6、钢筋接头(绑扎、焊接、数量、力学性能试验)
    • 隐蔽工程 钢筋 工程验收单 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑工程钢筋验收规范的内容主要有什么?
    • yaya0901 回答:对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检查数量:按进场的批次和产品抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。
    • 钢筋 工程验收单 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收规范标准是什么
    • 小牛k1 回答:《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300,: “3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。” 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204规定: “5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; 2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4 预埋件的规格、数量、位置等。
    • 隐蔽工程 钢筋 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收表要怎么写?
    • 可爱的男精灵 回答:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 钢筋隐蔽验收要有哪些资料?
    • 木椿mf 回答:钢筋检验批质量验收记录 模板检验批质量验收记录 图纸及变更 原材料进场报验记录等(主要包括水泥、钢筋) 工程钢筋隐蔽前验收,则必须对照设计图纸详细检查,钢材要抽样做强度试验,不符合强度要求的不准使用;同时,要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置,使之符合设计图纸和规范要求;浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,如有变位应及时进行校正等。 根据钢筋隐蔽工程验收记录可知钢筋隐蔽验收的主要内容有:质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。
    • 隐蔽工程 钢筋 资料柜 1年以前