钢筋绑扎隐蔽验收内容有哪些?

宋慧佳 | 被浏览543次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2015-12-21 15:18

    1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
    1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
    1.3柱钢筋绑扎:
    1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
    1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
    1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
    1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
    2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:
    2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
    2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
    2.3起步筋要求:
    2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
    2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
    2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
    2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
    2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
    2.4墙体竖筋搭接要求:
    2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
    2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
    2.5竖向梯子筋要求:
    2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
    2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。
    2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。
    2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
    2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
    2.6水平梯子筋要求:
    2.6.1采用短斜钢筋制作。
    2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
    2.7柱的定距框:
    2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。
    2.8保护层要求:
    2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
    2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
    2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
    2.9对箍筋的要求:
    2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
    2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。
    2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
    2.9.4四个角在同一平面上。
    2.9.5绑扎牢固。
    2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。
    2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
    2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。
    2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.
    2.10洞口加筋要求:
    凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
    2.11连系梁钢筋锚固:
    2.11.1长度必须符合设计和规范要求。
    2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
    3.顶板钢筋:
    3.1板筋绑扎前的控制:
    3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
    3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
    3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。
    3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
    3.4绑丝要求:
    3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
    3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
    3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。
    3.5混凝土板面钢筋:
    3.5.1不准用电弧点焊。
    3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
    3.6双层网片间的钢筋马凳设置。
    3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
    3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
    3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
    3.8板筋垫块:
    3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
    3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
    3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
    3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-21 14:46

    内容如下:
    钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-12-21 12:48

    .4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
    • 屋面隐蔽工程验收内容有哪些
    • 锁清秋X 回答:(一)屋面工程隐蔽验收记录的内容 屋面工程施工过程中,应认真进行隐蔽工程的质量检查和验收工作,并及时做好隐蔽验 收记录。屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容: 1.卷材、涂膜防水层的基层。 2.密封防水处理部位。 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。 (二)屋面工程竣工验收资料的内容及整理 屋面工程在开始施工到验收的整个过程中,应不断收集有关资料,并在分部工程验收前 完成所有资料的整理工作,交监理工程师审查合格后提出分部工程验收申请,分部工程验收 完成后,应及时填写分部工程质量验收记录,叫建设单位和施工单位存档。 屋面工程验收的文件和记录应按表要求执行。 表屋面工程验收的文件和记录 序号项目文件和记录1 防水设计设计图纸及会审记录,设计变更通知单和材料代用核定单2 施工方案施工方法、技术措施、质量保证措施 3 技术交底记录施工操作要求及注意事项 4 材料质量证明文件出厂合格证、质量检验报告和试验报告5 中间检查记录分项工程质量验收 记录、隐蔽工程验收记录、施 工检验记录、淋水或蓄水检验记录 6 施工日志逐日施工情况7 工程检验记录抽样质量检验及观察检查 8 其他技术资料事故处理 报告、技术总结
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 1年以前
  • 5 回答
    • 屋面防水隐蔽工程验收内容包括什么?
    • 花与少年cn 回答:隐蔽内容及要求 屋面防水检验批经检查,符合设计和施工规范要求 (隐蔽什么,是否符合设计及规范要求) 隐蔽原因 屋面防水层被砼覆盖 (隐蔽内容被什么所覆盖) 施工单位检查评定结果 符合设计和施工规范要求 项目专业质量检查员: 2007年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 2007年 月 日 注:1、检验批质量验收中未含隐蔽验收的(如电线导管在被除数砼或砂浆覆盖前的隐蔽验收)可用此表作隐蔽工程检验批质量验收记录的附表;检验批质量验收中已含隐蔽验收的(如钢筋安装)可不用此表。 2、“桂建质(附)”后的小方格“ ”内填写被隐蔽工程所属检验批的编号。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 1年以前
  • 5 回答
    • 土建隐蔽工程验收有哪些内容?
    • gjb1259599539 回答:在施工过程中,隐蔽工程记录如何填写在实际中多种多样,也可能在各地有不同的要求,这里我把我自己填写的一些隐蔽记录发上来,请大家指正一下,应如何才能更完善.      先来谈一下钢筋隐蔽的内容,按要求,钢筋隐蔽的内容要填写钢筋的间距与规范等详细情况,但是在实际中,这可能要占较大的篇幅,我在填写的过程,只是粗略的提一下,不知是否算合格规范.         基础梁钢筋隐蔽:      1.按结施-2及图纸会审记录施工.      2.梁主筋采用HRB335级14.16.18.20.22钢筋,箍筋采用HRB335级8及10钢筋,钢筋规格数量及间距均满足规范及设计要求.   3.桩头伸入梁内长度为50mm,桩钢筋伸入梁内长度为400mm,均满足设计要求.      4.梁中钢筋上部钢筋搭接采电弧搭接双面焊,下部钢筋采用搭接连接,搭接长度大于35d,同一截面内连接接相互错开50%,均满足规范要求.   5.梁保护层为35mm,采用大理石垫块垫起.      6.钢筋均无锈蚀,无污染,模板已清理干净,钢筋复试合格.                           梁板梯钢筋隐蔽:      1.梁板按结施-1-4施工,楼梯按结施-8施工,阳台按结施-7施工,其中钢筋代换及变更内容见图纸会审记录。      2.梁,板,梯中主筋采用HRB335级钢筋,主筋为8,10,12,14.箍筋及分布筋采用CRB650级5钢筋。钢筋品种,规格,数量,位置均满足设计及规范要求。      3.圈梁钢筋施工按辽2002G801相关节点施工,在节点部位的锚固长度为40d,连接采用搭接连接,搭接位置距转角处距离大于1m,搭接长度大于40d,相邻搭接位置相互错开500mm。      板中钢筋在边支座处锚固长度不小于10d,在中间支座处伸至支座中心线且不小于110mm      4.板保护层为20mm,梁保护层为25mm,梁及板底筋保护层采用大理石垫块,板中上部负筋采用铁马蹬支撑,钢筋绑扎牢固,无松动位移现象,满足规范及设计要求。      5.钢筋无油污,无锈蚀,模板上无杂物,清理干净。。。。。。。。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 1年以前
  • 6 回答
    • 钢筋隐蔽工程验收要点有哪些?
    • 若_0535 回答:对钢筋工程的质量验收是工程质量控制的一个重要环节,是一个质量停止点。 一、验收程序 1、施工方自检报验(施工方对已完工钢筋隐蔽工程进行自检、互检。)2、监理工程师查验资料是否真实、齐全(《钢筋工程报验申请表》及附件,进场后的钢筋分批报验、见证取样及实验结果,钢筋出厂合格证、质量证明书)。3、现场验收(现场技术人员进行钢筋隐蔽验收,检查钢筋规格、品种、数量、间距及形状)。4、签字认可。 二、质量控制要点:1、合同图纸要求(钢筋的品种、规格、间距、数量是否符合图纸、合同要求及施工方案);2、钢筋加工制作(外形尺寸必须符合设计要求、钢筋弯度、弯弧直接要求);3、钢筋绑扎要求(保护层垫块要适当可靠、双层筋要用马镫垫起、双层梁钢筋要垫短钢筋、墙体中拉结筋按一定间距层梅花状分布、钢筋交点应扎牢);4、构造要求(检查构造是否按要求设置);5、箍筋加密区、锚固长度;6、钢筋接头(绑扎、焊接、数量、力学性能试验)
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 筏板基础钢筋验收有什么规范
    • tian猛 回答:(1)钢筋进场后由施工班组严格按批、按规格分别堆放,材质、规格不得混淆。堆放时下部用木方垫好,离地正5~10cm。(2) 进场钢筋由施工班组、质检登记台帐,记载进场日期、合格证编号、材质、规格、数量,使用于何部位的数量、库存数等。(3) 料堆近旁由班组挂明显标牌,加以标识:进场日期,材质(钢号)、规格、数量等。(4) 钢筋加工后的余料,由班组按钢号、规格返回原处,也可分别单独堆存,分别堆放时亦应加以标识方法、内容同3)。3.钢筋代用未经有关人员签证的钢材代用证书,不准代用。凡属重要结构的钢筋代用,应有设计单位签认,否则不得代用
    • 钢筋 栏杆规范 水电安装规范 1年以前