    1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中,应任选l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。

      2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。

      3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5ºC时,应按冬季施工采取防冻措施。

      4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;

      (2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥充填时,缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝,内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝,缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填;

      5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,接头处不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。

      6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定,成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。

      7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装,靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰,应在冷紧或热紧完成后再进行保温。 8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。 9、保温层端部应做成60˚~70˚角的坡面,设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位,应做成45˚角的坡面。

      10、保温层施工偏差,应符合规定。

      用尺检查

      (1)温层不得有负偏差; (2)隔20延长米测一点;﹪ (3)伸缩缝抽查10%。﹪

    1 评论

  • xiaoping123 2015-12-21 18:44

     管道保温层施工技术要求:
      1.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
      2.保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌铁丝,每节管壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和接缝处理。
      3.有伴热管的管道保温层施工时,伴热管应按规定固定。伴热管与主管线之间应保持空间,不得填塞保温材料,保证加热空幻。
      4.采月预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材科的胶泥勾缝。
      例如:
      输气管线站场管道保温采用岩棉保温,保温工作在管线及设备防腐工程验收合格后进行。
      每段保温层用镀锌铁丝捆扎,间隔250一300mm,保温带或保温管壳的纵向接缝位于管子的侧下方,镀锌铁皮保护层的搭接长度,其接缝处用轴心铝铆钉。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-20 23:55

    1.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
    2.保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌铁丝,每节管壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和严缝处理。
    3.有伴热管的管道保温层施工时,伴热管应按规定固定;伴热管与主管线之间应保持空隙,不得填塞保温材料,以保证加热空间。
    4.采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝。
    5.管道上的阀门、法兰等经常维修的部位,保温层必须采用可拆卸式的结构。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问下,外墙保温层施工做法是什么?
    • 工人的孩子 回答:1 基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线, 以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 3 EPS板的固定方法 粘贴法 粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于 40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。
    • 下水管 美利保锁芯 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • 给水管道施工技术要求是什么?
    • 奋斗_9500 回答:1、在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2、给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3、施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4、施工测量应符合以下规定: 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
    • 空调技术 给水管材 给水管道安装 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温层施工流程是什么
    • AN拉勾勾 回答:屋面保温层施工流程: 基层清理——找坡层——保温层——找平层——防水层——隔离层——结合层——地砖(上人屋面) 1)基层要求 在铺设水泥膨胀珍珠岩之前,要事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出部位须踢平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢、垃圾等必须事先清理干净。屋面结构标高进行事先确定,校对屋面做法厚度与现场实际标高偏差情况,将屋面设备基础、通风孔、排气孔等定位,以便下道工序方便施工。 2)水泥膨胀珍珠岩 铺设前在女儿墙上弹好坡度标高线,找出排水坡度最高点并挂线,在结构基层上用1:3水泥砂浆做好灰饼。开始搅拌水泥膨胀珍珠岩时必须搅拌均匀,严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩过稀,水泥与膨胀珍珠岩比例为1:8(体积比)。铺设时根据提前打好的灰饼拉线进行虚铺,虚铺后用靠尺按照图纸2%找坡,最薄处30mm,最后滚压密实。 3)排气管安装 由于屋面板和保温找坡层中有一定的水汽存在,故需设置排气孔,因此在找坡层铺设前女儿墙上间隔6米弹好排气管分隔线,等水泥膨胀珍珠岩铺设一半时,按照 弹好的分隔线拉线布置排气管(埋入找坡层内的管子上采用电钻钻6-8mm@200mm小孔),并在排气管交接处设置排气孔。如图1(排气孔做法)图2(排气孔布置成排成线) 3.5.3保温层施工 在找坡层施工完成后或具备保温施工时,在找坡层上直接铺设60mm厚挤塑聚苯板,由于挤塑聚苯板膨胀系数低,不需要留置伸缩缝,直接错缝铺设,遇到屋面设备基础或其他突起物处将挤塑聚苯板切割后铺设,若因剪裁不方正或屋面不方正形成缝隙,应用挤塑聚苯板条填塞密实。屋面四周保温板采用宽度不小于500mm的A级保温材料,设置水平防火隔离带。 3.5.4找平层施工 为确保挤塑聚苯板的整体性。保温层施工具备找平层施工条件后,及时进行找平层的施工,材料采用20mm厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维0.75~0.9KG/m3 1)首先在女儿墙上弹好+50标高线,根据坡度要求贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处做泛水,冲筋完成后开始找平层施工,砂浆铺设应由远到近,由高到低的程序进行,尽量在每分格内一次连续铺设完毕,施工时要严格控制坡度,采用2m铝合金靠尺找平压实,转角处抹成圆弧形,半径不小于50mm,终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面尽量少踩踏,常温下24小时后进行洒水养护,养护时间一般不少于7天,要求找平层表面不得有松酥、起砂、起皮现象。干燥后即可进行防水施工。找平层分格缝按照找坡图进行分格,缝宽20mm,并用沥青砂浆填塞密实。 2)找平层遇管道应做成小圆台,遇水落口处应坡向水落口,水落口周围50cm范围内做成略低的凹坑(5%找坡),伸出屋面的管道根部直径50cm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道与找平层之间,应留出20mm*20mm的凹槽,并用密封材料嵌填密实。
    • 屋面瓦 美利保锁芯 装修流程是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温层施工方案谁有?
    • 一追再追 回答:屋面保温层施工方案:即开始进行基层清理,保温层,找平层施工。做完屋面找平层后,听取天气预报,在预报有3-4天好天气的情况下连续进行屋面防水层施工,检查合格后及时进行保护层施工。 3.2根据工程实际情况:屋面工程施工采取自东向西。
    • 屋面瓦 美利保锁芯 别墅屋面瓦 1年以前