管道保温层施工技术要求有谁知道吗?

古采乐 | 被浏览691次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-21 17:14

    1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中,应任选l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。

      2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。

      3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5ºC时,应按冬季施工采取防冻措施。

      4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;

      (2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥充填时,缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝,内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝,缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填;

      5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,接头处不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。

      6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定,成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。

      7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装,靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰,应在冷紧或热紧完成后再进行保温。 8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。 9、保温层端部应做成60˚~70˚角的坡面,设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位,应做成45˚角的坡面。

      10、保温层施工偏差,应符合规定。

      用尺检查

      (1)温层不得有负偏差; (2)隔20延长米测一点;﹪ (3)伸缩缝抽查10%。﹪

    1 评论

  • xiaoping123 2015-12-21 18:44

     管道保温层施工技术要求:
      1.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
      2.保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌铁丝,每节管壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和接缝处理。
      3.有伴热管的管道保温层施工时,伴热管应按规定固定。伴热管与主管线之间应保持空间,不得填塞保温材料,保证加热空幻。
      4.采月预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材科的胶泥勾缝。
      例如:
      输气管线站场管道保温采用岩棉保温,保温工作在管线及设备防腐工程验收合格后进行。
      每段保温层用镀锌铁丝捆扎,间隔250一300mm,保温带或保温管壳的纵向接缝位于管子的侧下方,镀锌铁皮保护层的搭接长度,其接缝处用轴心铝铆钉。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-20 23:55

    1.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
    2.保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌铁丝,每节管壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和严缝处理。
    3.有伴热管的管道保温层施工时,伴热管应按规定固定;伴热管与主管线之间应保持空隙,不得填塞保温材料,以保证加热空间。
    4.采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等材料的胶泥勾缝。
    5.管道上的阀门、法兰等经常维修的部位,保温层必须采用可拆卸式的结构。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给水管道施工技术要求是什么?
    • 奋斗_9500 回答:1、在给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有误差时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2、给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 工程地质和水文地质资料;气象资料;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件; 工程材料、施工机械供应条件; 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 3、施工组织设计的内容有工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 4、施工测量应符合以下规定: 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
    • 给水管道安装 工程施工技术 给水管道 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 硅酸铝保温层要如何施工
    • modiudiu 回答:你好,那个硅酸铝保温层的施工流程是: (1)在屋面上铺设一层硅酸铝保温材料:将硅酸铝保温材料用水调配后批刮在被保温的屋面表面上,形成一层硅酸铝保温层; (2)用石灰水将炉渣闷透至少3天,用机械搅拌的方法将水泥、白灰、炉渣均匀搅拌后涂抹在硅酸铝保温层上形成中层保温层; (3)最后再在中层保温层上铺设一层硅酸铝保温层。 希望能帮到你!
    • 美利保锁芯 墙面保温层 硅酸铝针刺毯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层施工方法具体是什么样的
    • ABCDEFG_0589 回答:使用最多的是:膨胀聚苯板薄抹灰系统和挤塑板薄抹灰系统, 施工方法: 材料准备---基层墙面处理---弹线---粘贴保温板并设翻包网----板缝处理及板面整理---保温板打磨找平---锚固件安装---保温板隐检----配置面层砂浆---线条及窗口加设塑料护角---涂抹首层抹面砂浆---铺设玻纤网(首层加设加强网)---涂抹面层抹面砂浆---面层砂浆隐检验收
    • 内外墙涂料施工 墙面保温层 外墙保温施工方案 1年以前