    一、 编制说明
      1.1编制依据
      1、 淮安市平安房地产开发有限公司提供的江淮人家小区二期 15#楼工程图纸及施工合同;
      2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》;
      3、 《建设工程安全生产管理条例》;
      4、 江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程施工组织设计。
      二、工程概况
      2.1建设单位:淮安市平安房地产开发有限公司
      2.2工程名称:江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程。
      2.3工程地点:北京西路北面、北京北路东面江淮人家小区内
      2.4设计单位:北京中外建建筑设计有限公司
      2.5监理单位:淮安市中盛建设工程监理有限公司
      2.6施工单位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司
      2.6建筑部分工程概况
      江淮人家小区二期12#楼工程,位于小区2#楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m 。15#楼工程,位于小区5#楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。15#楼±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家二期12#、15#、18#楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。
      三、 施工机具配置
      根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:
      3.1施工机具一览表
      序号 机械名称 规格型号 数量 功率(单台) 总功率
      1 卷扬机 1台 5.5 5.5
      2 砂浆搅拌机 HJ-50A 1台 1.5 1.5
      3 手推车 20
      4 托灰板 40
      5 木抹子 40
      6 铁抹子 40
      7 制尺 40
      8 阳角抹子 20
      9 阴角抹子 20
      10 大小杠 10
      11 托线板 20
      3.2主要检测器具
      序号 名 称 规格 单位 数量 备 注
      1 精密水准仪 NAL132 台 1
      2 铝合金塔尺 6m 把 1
      3 卷尺 5m 把 10
      4 磅秤 300kg 台 1
      5 自制靠尺板 2m 根 10
      6 靠尺 2m 根 1
      7 工程检测工具 套 1
      四、 施工方法及要点
      4.1外墙保温工程施工循序:
      门窗框四周堵缝—→墙面清理—→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋—→弹灰层控制线—→浇水预湿—→兔界面处理剂—→抹第一遍保温砂浆—→浇水养护—→抹第二遍保温砂浆—→检验平整度、垂直度、厚度—→浇水养护—→抹第一遍防裂砂浆—→粘挂钢板网—→抹第二遍防裂砂浆—→浇水养护—→验收—→A:外墙涂料施工。B:外墙面砖施工。
      4.2外墙保温施工方法:
      4.2.1面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、6mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、4mm厚抗裂砂浆;6、5mm厚粘结砂浆+面砖
      4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、10mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、高分子乳液弹性底层涂料;6、柔性耐水腻子+涂料。
      4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点
      4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。
      4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。
      4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。
      4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环境干燥情况确定,保持表面不出现发白现象,浇水养护不得少于7d。
      4.3.6分格条用界面处理剂粘贴在保温层表面,现场安装后形成分格缝。
      4.3.7抗渗防裂砂浆抹灰必须在保温砂浆层充分凝固后进行。一般在7d后或用手按不动表面的情况下进行。施工前一天浇水湿润。抹灰前1h再浇一遍水。防裂砂浆施工时,用铁抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。
      4.3.8抗渗防裂砂浆应随拌随用,停放不应超过3h,落地灰不得使用。初凝后应浇水养护,养护时间不得少于7d。
      五.施工管理
      5.1外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)工程计划工期为38天,基础工程质量达到合格。
      5.1.1界面砂浆施工3天
      5.1.2第一遍保温砂浆施工5天
      5.1.3第二遍保温砂浆施工5天
      5.1.4第一遍抗裂砂浆施工4天
      5.1.5粘挂钢板网2天
      5.1.6A:第二遍抗裂砂浆施工4天;B:高分子乳液弹性底层涂料3天
      5.1.7A:粘结砂浆+面砖+勾缝料7天; B:柔性耐水腻子+涂料5天。
      5.2按本项目确定的工期与质量承诺的要求,在外墙保温工程施工中,合理配置生产诸要素,确保施工进度,确保基础工程的施工质量,实现合同目标。
      5.3施工时要合理安排好各工种之间的相互关系、施工顺序,确保有序施工。并合理调配、安排好劳动力,满足施工进度需求
      5.4 根据施工进度及时采购建筑材料,并按规范要求做好进场检验工作。
      5.5在外墙保温沙浆的施工中,严格按配合比进行计量投料并设专人负责保温砂浆的搅拌工作,ZMBW保温砂浆的搅拌时间为6~8min,水灰(干砂浆)比宜为0.55~0.65,稠度应控制在60~80mm。确保外墙保温工程的施工质量。
      5.6加强施工过程中的监督指导工作,对外墙保温施工实行全过程有效控制。
      5.7各工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。
      5.8按规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。
      六、安全与文明施工
      6.1外墙保温工程安全与文明施工目标为:轻伤以上安全事故为零,施工现场整洁文明。
      6.2施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。
      6.3施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。
      6.4施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2015-12-21 10:59

    外墙保温板施工规范:
    一. 施工前的准备工作:
    1. 施工材料:
    聚合物胶浆:标准耐碱玻纤网布;固定件:伸缩缝塑料条、聚笨板 (EPS)或挤塑板(XPS)。
    2. 施工工具:
    电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、操平水管等。
    3. 施工准备:
    3.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。
    3.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员住宿安排等相关事宜。
    3.3检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。
    3.4检查施工用水、电的情况。
    4. 施工条件:
    4.1按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。
    4.2施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均就高于5℃,风力不大于5级。
    4.3严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。
    4.4夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。
    二. 施工程序:
    基层处理-弹线-操平线-调制聚合物胶浆-铺设翻包网布-铺设保温-安装固定件-涂抹面层聚合物胶浆-铺设网布-涂抹面层聚合物胶浆-验收

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-20 19:10

    外墙内保温施工特点:
    外墙内保温系统应用有下列优点
    1.外墙内保温的保温材料在楼板处被分割,施工时仅在一个层高内进行保温施工,施工时不用
    脚手架或高空吊篮,施工比较安全方便,不损害建筑物原有的立面造型,施工造价相对较低。

    2.由于绝热层在内侧,在夏季的晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降,减少闷热
    感。
    3.耐久性好于外墙外保温,大大增加使用寿命。
    4.有利于安全防火。
    5.施工方便,受风天、雨天影响小。
    外墙内保温系统应用缺点
    1.外墙内保温相对外墙外保温比较,外墙内保温缺点是占用室内一定使用面积,不便于住户
    二次装饰和重物吊挂,用于既有房屋节能改造对住户的正常生活干扰较大。
    2.由于抗震和其它建筑结构的需要,一般要把外墙上的钢筋混凝土梁、圈梁、柱、构造柱都要
    与内墙上的钢筋混凝土梁、圈梁连接,都要与现浇的钢筋混凝土楼板、屋盖板连接,在对外墙
    进行内保温施工时,在这些连接处保温层不可避免地要被断开,即在这些连接处没有保温层。
    希望可以帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙内保温施工方案有没有?
    • HR897048419 回答:外墙保温施工方案 1、基层清理。 2、墙面测量、弹线、挂线。 3、粘贴翻包网格布。 4、粘贴聚苯板。 5、锚固件固定。 6、聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。 7、抹底层抹面砂浆。 8、铺贴网格布。 9、抹面层聚合物砂浆。 10、验收。
    • 保温砖 空调外机 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙内保温验收规范是哪些?
    • 繁华尽落 回答:外墙保温施工操作措施 1. 材料拌制:节能复合型保温沙浆的拌制应用机械搅拌,搅拌时间为6-8分钟。水料比为:粉料:水为:1:0:8,稠度宜控制在60mm-80mm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。 2. 施工要点; (一) 外墙内(外)保温层施工 (1) 清理基层,喷水湿润。 A. 清扫墙面上浮灰,污物,并凿凸填凹使墙面平整。 B. 喷水湿润墙体,但墙面不得有明水, C. 刮糙:用界面剂或素水泥浆掺801胶在墙面和剪力墙上刮糙。 (2) 勾实处理灰缝。 (3) 找规矩,按设计保温厚度要求做灰饼。冲筋,待灰饼,冲筋达到一定强度后方可抹保温沙浆。 (4) 以参考水料重量比0。8—0。9在沙浆搅拌机加入保温沙浆(干混料)和水。搅拌时间宜控制在7分钟以上,使沙浆均匀,粘稠并有微量气泡产生。 (5) 抹灰,压光 在两筋之间用力抹灰,抹灰厚度以标筋为准,但每层厚度不宜超过10mm。层与层之间抹灰间隔以底层达到6—7成干时时抹面灰为宜。用抹子压实搓毛后,用木工尺按标筋刮面,不平处补抹保温沙浆直至平直为止。若是外墙内保温,需保证室内阴脚方正。门窗洞口护角控制线内及踢角板高度控制线内不抹保温沙浆。 (6) 罩面 外墙内保温需做普通沙浆罩面;外墙外保温在雨天时不宜施工,外墙外保温需做防裂沙浆罩面。 (7) 接茬 在保温沙浆与普通沙浆接茬时,接茬缝应设置在普通沙浆的墙面内并距墙角200mm以上。接茬处应设置200mm的玻纤布压实并距普通沙浆和保温沙浆两边。 (二).包装,运输和储存 产品采用复合包装袋,每袋18公斤。 该材料为固体颗粒状粉料,在运输工程中,需防雨雪侵蚀。 该材料应存放在干燥的库房内,绝对防潮,在正常情况下,保质期为三~四个月。 (三).粘贴饰面砖的做法 该材料是南京市中恒新型建材厂开发研制生产的新型墙体保温材料。由界面层,保温隔热层和抗裂保护层三部分组成。保温材料采用予混合干拌技术,在现场只需加水搅拌即可成抹灰材料。将该材料抹或喷于墙体,层面或管道上,干燥后可形成性能良好的保温层,然后在其上面做抗裂防护层,抗裂防护层材料由抗裂沙浆及复合波纤网布等组成,可长期有效的防止保温层开裂。 1. 产品特点 A. 保温层材料和主要特点:导热系数底,软化系数高,耐水性好,干缩率好,体积稳定,整体性能好,难燃满足放火要求,耐冻融,材质稳定,易操作。 B. 抗裂防护层主要特点:抗裂沙浆与玻纤网格布等结合在一起有较强的抗变形能力,抗冲击性,耐侯性好。市场优选柔性耐水腻子,硅橡胶弹性底漆具有很好的防水,透气和抗裂功能。 2. 适用范围 可广泛用于采暖地区工业与民用建筑的屋面,墙体和管道保温工程。 3. 主要原材料 A. 砼界面处理剂(以下简称界面剂) 用于提高保温材料与基层的粘结力,以提高抗裂保护层的粘结力 B. 复合保温沙浆(又称保温层) 由保温材料组成,在保温系统中起保温隔热作用。ZH—I型为内保温沙浆ZH—II型为外保温沙浆。 C. 防水抗裂剂(又称抹面层)
    • 空调外机 外保温 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙外保温和外墙内保温的区别是什么
    • 瞎激动51 回答:外墙外保温和外墙内保温的区别 所谓外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。其优点:一是施工速度快,二是技术较成熟。但也有问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,室内墙壁上挂不上装饰画之类的重物,且内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构;再次是容易产生内墙体发霉等现象;最后,内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙面的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层易出现裂缝。 所谓外墙外保温,其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的“热桥”现象。外保温是目前大力推广的一种保温节能技术,国家不仅对外墙外保温的技术施工工艺材料进行完善,同时在法律层面上制定相关规定予以辅佐。
    • 保温砖 空调外机 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙内保温施工的做法是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1、施工工艺:基层清理配制基层界面砂浆喷刷基层界面砂浆配制玻化微珠保温砂浆贴饼冲筋抹玻化微珠保温砂浆抹抗裂砂浆压入耐碱网格布刮腻子两道刷中档乳胶漆三道。   2、基层处理:将墙、顶面等基层起皮、松动、空鼓等清除、凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆、流痕等杂物涂除干净。   3、用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。   4、贴饼冲筋:灰饼和冲筋均使用玻化微珠保温砂浆制作。抹灰前对墙面浇水湿润,用靠尺检查墙面的平整度和垂直度,根据设计要求的20mm抹灰厚度确定灰饼的厚度(要保证最薄处有7mm厚的抹灰)。先在距顶棚约200mm处和墙的两尽端距阴阳角150~200m的地方做上两个以上灰饼,灰饼大小为40mm*40mm,并以此为基准拉水平线,以间距1.2~1.5m作吊线做中间灰饼,然后用托线板或线锤做下灰饼,下灰饼设在踢脚线上方200~300mm处,并根据上下灰饼左右拉通线设中间灰饼。当灰饼砂浆达到七八成干后,在上下灰饼间填充作冲筋,冲筋宽度为5cm,两筋间距不大于1.5m。抹完冲筋后用硬尺找平并检查垂直度。   5、抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠的配制必须严格按照说明书要求进行,且安排专人进行搅拌。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地灰再二次加水使用。玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分两遍成活。第一遍抹灰:待基层上的界面砂浆干燥后,在基层上用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,第一遍抹灰厚度应控制在5-8mm,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。第一遍抹灰后应当拉毛,尽量做到表面粗糙,使得其与第二遍灰粘结牢固。第二遍抹灰:待第一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。保温层两遍施工时间间隔不小于24小时。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。   6、抹抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布:在保温层固化干燥后,用抹子在保温层上抗裂砂浆,厚度控制上3~4mm,注意不得漏抹,在刚抹好的抗裂砂浆上用抹子压入裁好的玻纤网格布,玻纤网格布长度为3m左右,预先裁好。玻纤网格布应竖向铺贴,并全部含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。接茬处的玻纤网格布搭接宽度不小于100mm,两层搭接玻纤网格布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。墙体最下端的玻纤网格布应压在踢脚里面。阴、阳角处的玻纤网格布采用单侧绕角压茬搭接,其搭接宽度≧150mm。应保证阴阳角处的方正和垂直度。保温墙与内隔墙的交接处,玻纤网格布应绕角搭接到内隔墙上,其搭接宽度)150mm,并抹抗裂砂浆处理搭接的玻纤网格布。在门、窗洞口等的边角处应沿450方向提前用抗裂砂浆增贴一道玻纤网格布,玻纤网格布的尺寸宜为400mmx200mm。门、窗洞口等处的玻纤网格布应翻折满包内口见图抗裂防护层施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补。   7、刮腻子两遍:用腻子粉按说明书要求比例用搅拌器搅拌成膏状腻子,也可直接使用腻子膏,用橡皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时要注意收的要干净利落,干燥后用1号砂纸打磨,将浮腻子及斑痕磨平磨光,再将墙面清扫干净。在刮每遍腻子时,应认真将墙顶面的预埋电盒及穿墙洞口沿盒(洞)口修规矩、修正。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,使用材料和方法同第一遍,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。在刮最后一遍腻子前,应对室内柱子及阴阳角方正及顺直情况进行一次检查并修补处理,合格后用钢片刮板满刮腻子。将墙、顶面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平,注意不要漏磨或将腻子磨穿。墙面腻子打磨时,在灯光下打磨,并用杠尺检查,对较凸的地方应多磨几遍,达到平整度满意为止。阴阳角应用专用工具打磨,整个房间打磨完应把墙地面清扫干净。   8、刷中档乳胶漆三道:施涂第一遍涂料顺序是先刷顶板后刷墙面,滚刷前应认真阅读产品说明书,根据说明书要求增加适量的清水,用专用搅拌机进行搅拌均匀,滚涂最好是两人一组,一人在前面施涂,一人在后面收涂,收涂时要求无滚痕、无流坠、无漏涂。第一遍涂完干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用细砂纸磨平磨光,并清扫干净。施涂第一遍涂料前宜用小滚筒将阴阳角等不宜滚涂到位的部分先滚涂两遍,以后每遍施涂时,应注意用滚筒将阴阳角等部位滚涂到位,不要用毛刷刷涂或事后补涂,防止在该部出现明显接槎。第二遍第三遍涂料操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。涂膜干燥后,用细砂纸将墙、顶面小疙瘩打磨掉,磨光滑后清扫干净。
    • 保温砖 空调外机 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙内保温系统的施工条件是什么?
    • 凌星弥梦 回答:一、材料性能要求 1、主墙体材料应为非燃烧体,并能满足建筑设计防火规范中耐火极限的要求,具有较高的强度(能满足承重或自承重的要求),易于施工,有利于环保,并可再生。 2、保温材料应为阻燃或非燃烧体,并具有一定的强度,吸水率低,无毒、无污染,有利于环保。 3、建筑饰面(内外)材料能与主体墙或保温材料结贫下中农发全可靠,并具有良好的耐久性和耐候性,视觉感观效果较好。 二、外墙构造类型 1、应符合建筑热工传热传湿机理,以获得最佳保温效果。 2、有利于避免围护结构中混凝土柱、圈梁、悬挑结构、抗震柱等部位的热桥产生,确保外墙内表面不产生结露。 3、建筑构造较简单,便于施工并能确保施工质量。 4、工程造价适中,即建筑节能所增加的投资能控制在较合理的范围之内。