    建筑施工现场用电安全规范
      发电机房设在站区内全年最小频率风向的上风侧;控制室、配电室设在机房的下风侧。
      冷却水池、喷水池设在机房和室外配电装置冬季最小频率风向的上风侧。
      站内地面排水坡度不应小于0.5%.
      燃油罐宜采用钢制油罐,其数量不应少于2个。
      事故油池应设在发电房外,其与发电机房外墙的距离不应小于5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。
      柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于1m;排烟管的管口应高出屋檐,且不小于1m。
      移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并宜高出周围地面0.25~0.3m。柴油发电机拖车的前后轮应卡住。
      移动式柴油发电机的拖车应有可靠的接地。
      移动式柴油发电机的拖车上部应设防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。
      移动式柴油发电机周围4m内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃
      柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。
      并列运行的柴油发电机应装设同期装置。
      柴油发电机的出口侧应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护装置。
      发电站内应设可在带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。
      变电设施、配电设施
      变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:
      靠近电源,交通运输方便。
      接近负荷中心,便于线路的引入和引出。
      所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%.
      设在污染源的全年最小频率风向的下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
      变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:
      防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。
      采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。
      邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。
      门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
      面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。
      容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的询底部距地面的高度不应小于2.5m。
      容量在400KVA及以下的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其4周应装设高度不应小于17m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。
      室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小于0.3m。
      位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。
      变压器的引线与电缆连接时,电缆及其终端头,均不应与变压器外壳直接接触。
      采用箱式变电站供电时,其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求;装有仪表和继电器的箱门,必须与壳体可靠连接。
      箱式变电站安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验,合格后方可投入运行。
      腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。
      密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。
      重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。
      重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。
      特别潮湿环境
      1在特别潮湿环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭型或防潮型。
      2.电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。
      3.移动式电动工具和手持式电动工具,应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。
      长期停用的电动工具,使用前应测绝缘。
      4.行灯电压不应超过12V。
      潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。
      照明
      1.照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家标准的规定。
      2.照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。
      3.现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙壁时应套绝缘管。
      4.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。
      照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。
      使用行灯应符合下列要求:
      1、电压不得超过36V。
      2、在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V。
      3、行灯应有保护罩。
      4、行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。
      5、行灯的电源线应采用橡套软电缆。
      6、行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器1、2次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接地或接零措施。
      7、严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。
      8、变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方。不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、配电柜除外)。
      9、照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。
      安全技术管理
      供用电设施投入运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。
      用电单位应建立、健全用电设施的运行及维护操作规定;运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。
      用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。
      用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件:
      1、经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。
      2、掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。
      3、掌握触电解救法和人工呼吸法。
      用电单位的运行及维护人员,必须学习和熟悉本规范的有关规定,并应每年考试1次,因故间断工作连续3个月以上者,必须重新学习本规范,并经考试合格后方可恢复电气工作。
      新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。
      变电所(配电所)值班人员应具备的条件:
      1、熟悉本变电所(配电所)的系统、运行方式及电气设备性能。
      2、持证上岗,掌握运行操作技术。
      3、能认真执行本单位制定的各种规章制度。
      变电所(配电所)值班负责人或单独值班人,应由有实践经验的人员担任。
      变电所(配电所)值班人员单独值班时,不得从事检修工作。
      变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。
      供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。
      各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。
      1、低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少应每周应巡视1次。
      2、配电盘应每班应巡视检查1次。
      3、架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。
      4、车间或工地设置的1KV以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行1次停电检查和清扫。
      室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等,恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。
      新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在72h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常周期进行巡视。
      供用电设施的清扫和检修,每年不宜少于2次,其时间应安排在雨季和冬季到来之前。
      电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定:
      1、1次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器2次侧开关或熔断器。
      2、设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。
      3、工作地点均应悬挂相应的标示牌。
      用电管理应符合下列要求:
      1、现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行
      接引。
      2、接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监护。
      3、施工用电用毕后,应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。
      4、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。
      5、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。
      6、电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。
      7、接地装置应定期检查。
      8、施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行维护和管理。

    0 评论

  • 致富之豪 2015-12-21 13:09

    你好!
    操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
      电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。
      电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。
      电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
      施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
      电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。
      当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。
      凡移动式照明,必须采用安全电压。
      施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-20 18:54

    一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底 11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底

    13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表) 人工挖孔桩工程安全技术交底
    施工单位名称 单位工程名 称 施工部位 施工内容

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 盖梁施工安全技术交底跪求份
    • 最亮的小太阳 回答:盖梁施工安 全 技 术 交 底 内 容: 1工人进场施工时必须佩带安全帽,并服从领导指挥和工作安排。 2搬运石块时要注意配合,步调协调一致,互相用力均匀,保证安全。 3石笼制作时注意安全,绑扎铁丝时注意不要滑伤皮肤,钩破衣服。 4修筑施工便道应保证足够的宽度和强度,确保运输安全。 5人工开挖基槽时注意不要滑伤管子防腐层,人工凿岩时要防止石块崩伤操作人员。 6修筑围堰导流时围堰应有足够的强度,防止被水冲垮。 7浆砌石护坡时应把坡上的石块清理干净,防止石块清理不净滑落伤人。 8施工人员工作中应遵守岗位安全技术操作规程,做到文明施工。 9施工人员在工作前和工作中均不得食用酒精类饮料,不应在禁止烟火的场所吸烟,不许打架斗殴。 10在施工区域应走指定通道,不应跨越危险区,不应在行驶的机动车上爬上跳下和攀登起重机吊钩和吊运中的物件。 11应注意各种安全标志,不应随便拆除或占用各种照明、信号、防雷等安全防护装置、安全标志和检测仪表等。 12所有灰浆和材料要尽量用完,不可随意丢弃掩埋,做到文明施工不浪费。 针对性交底:施工过程中灰槽摆放位置准确,并加固好。采用钉桩并用铁丝固定。投放石料时要确定槽底安全区域投放,避免砸伤他人。上下沟槽的时候要注意安全,以免脚下打滑避免摔伤。开凿石料时要注意自身防护,避免崩伤溅伤。遇雨天时,因部分标段上方有高压电缆,应立即撤离高压线下并停工。纯手打还望采纳。谢谢。
    • 交底 盖泽闭门器 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份旋喷桩施工技术交底,谢谢
    • 最亮的小太阳 回答:一、施工工艺 1、材料要求: 片石:石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍及泥土予以清除。片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm。卵形或薄片、风化剥落、受腐蚀严重的石料不得使用。 砂:采用中(粗)砂,砂的粒径不大于5mm,使用前用5mm孔径筛过筛。砂的含泥量不得大于5%。 水泥:每批水泥均应有生产厂家的出厂合格证,储存期超过三个月的水泥应重新试验确定标号。水泥储存在通风良好处,并做好防潮防水措施,结块的水泥严禁使用。 拌合水:使用经化验合格后的水或饮用水。 2、技术要求: 1、砂浆要求:使用经试验确定的配合比,严格采用重量比配料,用机械拌合,严禁用人工拌合砂浆。砂浆应有良好的和易性,施工现场可用直观法进行检查,即用手能将砂浆捏成小团,松手后既不松散,又不会由灰铲上流下。砂浆应随拌随用,在搅拌后3-4小时内用完。每个施工班组每天至少做两组砂浆试件。 砂浆配比(质量比) 水泥:砂:水=280:1450:300 砂浆应随拌随用,当运输或贮存过程中发生离析、泌水现象时,砌筑前应重新拌合,已凝结的砂浆不得使用。 砂浆运至施工地点时,应铺设灰盘存放,严禁将砂浆直接倒在地面上。 2、砌筑操作要求 (1)砌筑石料应选择质地均匀、无裂缝、不易风化的硬质新鲜块石,强度不小于30MPa,块径应大于30cm。 (2)砌筑应保证块石嵌固紧密,砂浆填筑饱满密实,砌体不得有通缝。 (3)砌体顶部、底部和墙面外层,应用较整齐的大块石砌筑,砌筑时采用“丁”、“嵌”、“楔”等方法,并将块石间隙嵌紧,保证砌体稳定。 (4)砂浆配合比由实验室确定,在现场机械拌合;施工时取样数量必须满足规范要求。 二、施工方法: (1)砌体基础清理采用人工方式,做到清理一段、验收一段、基础垫层浇筑一段、砌筑一段、验收一段。 砌筑时,要座满浆,并将块石大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20-30mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆再用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。 砌筑时,设置拉结石,拉结石均匀分布,相互错开,一般每0.7m2墙面设置一块。砌筑以每3-4皮为一个分层高度,每个分层高度段找平一次,直至顶面。对于砌体顶、边口及底部基础应选用较平整的石块并加以修整。 三、施工质量控制要点: (1)对清基出的临时弃土,应将土堆成表面整平并向外倾斜,并及时外运。 (2)施工中应经常测量或校核其平面位置,断面尺寸是否符合设计要求,控制点也应复测检查。砌筑中,采取立杆挂线,以确保砌体平直,并与周围岩石体平顺连接,保证悬空部位经封填处理后的强度和外观质量。 (3)施工时,应对建基面岩土进行必要鉴定;以保证基础垫层坐在稳定岩土体上。开挖时如发现地层与勘察设计相差较大,应当及时通知监理工程师、勘察工程师,以便建设、设计单位采取措施。 (4)应尽量在晴好天气施工,雨天应对已砌筑部分进行覆盖。施工场地应根据需要安装防护设施,在危险地带设置明显标志。 (5)做好养护工作,确保防治工程效果。 (6)严格按设计图纸安装排水管及反滤层
    • 交底 喷塑护栏 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份防水施工安全技术交底?
    • 勿忘初衷_5447 回答:安全技术交底 工程名称 中粮生化能源(龙江)有限公司 60万吨/年玉米加工工程 施工单位 中铁十三局第六公司 中粮龙江项目部 交底提要 防水施工安全技术交底 交底日期 2011年5月12日 交底内容: 针对防水施工安全技术交底 (1)对有皮肤病、眼病、刺激过敏等患者,不得从事沥青工作。施工过程中,如发生恶心、头晕、刺激过敏等情况时,应立即停止操作。 (2)高处作业时应按照“高处作业”安全交底的要求进行操作。人员不得过分集中,必要时系好安全带。 (3)从事卷材及有毒防水材料作业工作时,必须穿戴规定的防护用品。操作人员不得赤脚、穿短裤和短袖衣服进行操作,裤脚袖口应扎紧,并应佩戴手套的防脚套。 (4)卷材加温烤融所使用的喷灯必须使用汽油燃料。使用时必须戴好个人防护面具及手套、防护鞋等安全防护用品。 (5)施工现场应有急救备用药品,以防被烫伤或恶心、头晕等时涂抹急救之用。 (6)操作时应注意风向,操作人员应站在上风方向;如遇大风,应停止工作,防止下风方向作业人员中毒或烫伤。 (7)严禁使用未成年或精神不正常的工人参加屋面上的卷材烤化工作。卷材烤化作业每班应适当增加间歇时间。 (8)存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火措施,且应设置一定数量的灭火器材和砂袋。 (9)开工前,现场施工人员必须向参加操作全体人员进行安全技术交底。要详细、认真地将所用材料的品种、规格、性能和有关设备(包括防火设备),以及操作过程中应注意事项交底清楚。 (10)雨、霜、雪天,必须待屋面干燥后,方可继续进行工作,刮大风时应停止作业。 交 底 人 王 学 征 接受交底人
    • 防水 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份屋面施工安全技术交底
    • 我就是我d 回答:一、安全技术交底编制原则 安全技术交底要依据施工组织设计中的安全措施,结合具体施工方法,结合现场的作业条件及环境,编制操作性、针对性强的安全技术交底书面材料。 二、安全技术交底主要内容 1.工程概况; 2.工程项目和分部分项工程的危险部位; 3.针对危险部位采取的具体防范措施; 4.作业中应注意的安全事项; 5.作业人员应遵守的安全操作规程和规范; 6.安全防护措施的正确操作; 7.发现事故隐患应采取的措施; 8.发现事故后应及时采取的躲避和急救措施; 9.其他。 三、安全技术交底基本要求 1.实行逐级交底:施工总承包单位向项目部、项目部向施工班组、施工班组长向作业人员分别进行交底; 2.安全技术交底内容要全面、具体、针对性强; 3.安全技术交底要按不同工程的特点和不同的施工方法,针对施工现场和周围的环境,从防护上、技术上,提出相应的安全措施和要求; 4.安全技术交底必须是以书面形式进行,交底人、接底人、专职安全员要严格履行签字手续; 5.各工种安全技术交底一般同分部分项工程安全技术交底同时进行。施工工艺复杂、技术难度大、作业条件危险的工程项目,可单独进行工种交底。 四、分部分项工程安全技术交底基本项目 1.基础工程:包括挖土工程、回填土工程、基坑支护等。 2.主体工程:包括砌筑工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、楼板安装工程、钢结构及铁件制作工程、构件吊装工程等。 3.屋面工程:包括钢筋砼屋面施工、卷材屋面施工、涂料防水层施工、瓦屋面施工、玻璃钢型屋面施工等。 4.装饰工程:内外墙装饰等。 5.门窗工程:包括木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗工程等。 6.脚手架工程:包括落地式脚手架、悬挑脚手架、门型脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)。 7.临时用电工程。 8.垂直运输机械:包括塔吊、无物料提升机、外用电梯、卷扬机等机械设备的拆装、使用。 9.施工机具及设备:木工、钢筋、混凝土、电气焊等机具设备的安装、使用。 10.水暖、通风工程。 11.电气安装工程。 12.防火工程:包括电气防火、木工棚(车间)防火、职工宿舍防火及建筑材料防火等。 13.其他工程。
    • 交底 屋面瓦 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份防火卷帘门技术交底,谢谢!
    • q747572634 回答:1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。
    • 交底 卷帘门锁 空调技术 1年以前