    基面预处理:

    基层必须平整、坚固、无明水、无渗漏、有一定强度,没有会产生隔离的介质附着。孔洞和延展性裂缝需修补,阴阳角先处理成圆弧或钝角。如果基层干燥,需用水充分湿润至无明水为佳。

    施工工艺: 特别说明:底涂应使用滚筒反复滚刷,以保证涂料与基面充分粘结。 · 混合
    先将液料倒入干净容器中,然后边搅拌边将粉料倒入搅拌桶内,充分拌至均匀无结块,搅拌时约5分钟,电动搅拌更优。 · 施工方法分以下三种: · 三层施工法:底涂– 中涂– 面涂,总用量1.5-2kg/㎡,厚度约0.8 – 1mm · 四层施工法:底涂– 下层– 中层– 面涂,总用量2.5kg/㎡,厚度约1.2 – 1.4mm · 五层施工法:底涂– 下层– 玻纤网格布– 中层– 面涂,总用量3kg/㎡,厚度约1.3– 1.5mm
    · 涂层应均匀,每一层施工须等上一层略为干固后进行(室外温度在20℃时,干固时间约为2 – 5小时),加网格布需在底层未固化前铺放,并迅速涂刷后一层(即连续施工)
    ·一般条件下,涂料可用时间约 3h。涂层干固时间约4~6h。现场环境温度底、湿度大、通风不好,干固时间长些;反之短些。

    注意事项:

    勿与其它材料混合使用,本品有碱性,请保护皮肤和眼睛。皮肤接触请用水清洗;如遇眼部接触,请及时就医。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-20 19:10

    非固化橡胶沥青防水涂料施工方案:1、基层处理 (1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。 (2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修补。 (3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-20 17:26

    非固化橡胶沥青防水涂料施工方案:基层要平整、坚实、干净、无明水,如有混凝土皮、模板钉、砂浆等需清扫干净。阴阳角、管根、设备基础等细部应做成圆弧,圆弧直径应大于50mm。采用抹子等以手工涂刮的方式对接缝、螺栓,局部腐蚀等薄弱部位以及龟裂、边角等薄弱部位进行附加层处理。地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷;阴阳角处,应做成圆弧形或钝角,同时表面应洁净干燥,经隐蔽验收合格才能进行防水层施工

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问非固化橡胶沥青防水涂料价格?
    • 梦见了什么 回答:沥青大体分为两类,一类叫煤沥青,一类叫石油沥青,是煤与石油深加工之后的残羹剩饭,但用途很广。 首先,沥青还可以继续深加工,得到沥青纤维,再经碳化制成碳纤维,是优质碳纤维复合材料的重要增强体,但不是最好的碳纤维。一般的是两三百元阁下一桶。这的看你买的质量了,我建议买好点的这样不会有太大的气味对自己身体好。
    • 橡胶沥青 非固化防水涂料 聚合物改性沥青防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 热熔型非固化橡胶沥青防水涂料是如何施工的
    • 随意夜风 回答:热熔型非固化橡胶沥青防水涂料是如何施工:(1)穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。 (2)基层的排水坡度应符合设计要求。 ( 3)混凝土基层要结实、无酥松、起砂与凹凸不平。 (4)对当天要施工的基面进行清理,要求基面干净,不得有明水、油污、杂物和其他可能破坏防水层的材料。 (5)阴阳角、管根、设备基础等细部应做成圆弧,圆弧直径应大于50mm。 用1:2.5的砂浆做好找平层。 (7)施工保护:为避免已经安装好的设备以及不需要喷涂的部位被污染,应在喷涂前对其进行包裹保护。 (9)防水层施工应在天气良好的条件下铺设,雨天、大风雪天不宜施工。 (二)、节点处理: 1、阴阳角处理:用1:2.5的砂浆将阴阳角等部位做成直径不小于50㎜圆弧。待固化后进行附加层层施工: 2、变形缝 1 变形缝的防水施工应符合下列规定: 1)止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象; 2)中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉
    • 橡胶沥青 热熔玻璃 非固化防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 非固化橡胶沥青防水涂料施工工艺?
    • 森深不见鹿 回答:1)基层清理干净后,用BS-PTPO非固化橡胶沥青防水涂料配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘;    2)节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;    3)根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;    4)将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出非固化橡胶沥青防水涂料,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以正    5)卷材粘贴时,不得用力拉伸,卷材粘贴后,随即用胶辊用力向前、向外侧滚压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上非固化橡胶沥青防水涂料防水涂料;搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;    6)相对薄弱的部位应采用专用密封膏密封。