空调漏水维修方法是什么

蔺欢馨 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-12-20 11:16

      挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:

        1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。

        2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。

        3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。

        4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。

        5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。

        6、热交换器滴水:

        1)、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。

        2)、空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。

        3)、有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。

        当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-20 09:02

      不同原因的漏水有不同的补救措施。“如果是排水管破裂,只需花很少的费用更换排水管即可。如果是‘脏堵’,则清洗堵住的那一段排水管。”
      关于空调排水管问题:
      a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。处理方法:重新调整排水管角度。
      b、排水管过长,流水不畅。处理方法:尽量缩短排水管长度。
      c、排水管不平整、缠绕。处理方法:重新整理排水管。
      d、排水管(软管)被挤压。处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。
      e、排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。
      f、排水管出水口插入水中。处理方法:取出插入水中的排水管。
      g、排水管接头松脱。处理方法:重新连接接头。
      h、排水管有异物脏堵。处理方法:排水管有异物脏堵。
      关于空调蒸发器问题:
      空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。处理方法有三:
      1、系统缺氟,加氟。
      2、清洗风道系统。
      3、风速不正常,将风速调整正常。
      关于室内连接管问题:
      空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生,形成滴水。处理方法有三:
      1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料。
      2、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善。
      3、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
      关于室内机漏水问题:
      处理方法:安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-19 23:33

      1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。 2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯
      曲成波浪形状,造成排水不畅。 3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管
      内制冷剂通过时,引起结露。 4.热交换器滴水: 1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不
      均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴内。 2)空调系统内制冷剂不
      足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。 当出现室内机漏水的情况时,
      可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,及时请专业技术
      人员登门处理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。