      1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。
      2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB501082001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。
      3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB501082001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
      4. 地下室外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计规范》(GB500102002)根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度的要求。
      5. 地下室外墙设计中应考虑楼梯间,车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当顶板不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题。
      6. 地下水位较高时,应特别注意只有地下室部分和地面上楼层不多时的抗浮计算,采用桩基时应计算桩的抗拔承载力。
      7. 高层地下室采用独立柱基或条基加抗水底板时,应在抗水板下设褥垫,以保证实际受力与设计计算模型相同。
      8. 地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物应按《建筑地基基础设计规范》(GB 500072002)3.0.2条进行地基变形设计。
      9. 对以下建筑物的桩基应进行沉降验算:(强条)
      1) 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基。
      2) 体形复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基。
      3) 摩擦型桩基。
      桩基础的沉降不得超过建筑物的沉降允许值,并应符合《建筑地基基础设计规范》(GB 500072002)表5.3.4的规定。
      10. 对建筑在施工期间及使用期间的变形观测要求,设计人普遍不够重视。变形观测工程范围根据《建筑地基基础设计规范》(GB 500072002)第10.2.9 条(强条),下列建筑物应在施工期间及使用期间进行变形观测。
      a. 地基基础设计等级为甲级的建筑物;
      b. 复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑物;
      c. 加层、扩建建筑物;
      d. 受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物;
      e. 需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程。
      观测的方法和要求,要符合国家行业标准《建筑变形测量规程》 (JGJ/T 897)的规定。
      11. 沉降缝基础与偏心基础:砌体结构的沉降缝基础作成下图形式:根据力的平衡原理,大部分基础存在零压力区,所设计基础不能提供设计所需的地基承载力。许多柱边与基础对齐的偏心柱基也同样存在问题。零应力区不能满足《建筑抗震设计规范》GB 500112001第4.2.4条的要求。
      12. 防潮层以下墙体采用水泥砂浆时应注意验算其强度。(因为水泥砂浆对强度的折减)。
      13. 个别工程的柱基高度不满足柱纵向钢筋的锚固长度要求。柱基的抗冲切、抗剪不够。
      14. 墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。
      15. 砌体结构的地下室问题。
      16. 地基承载力应为特征值。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-20 11:18

      地下室设计说明:1 防水水位与抗浮设防水位 在《规程》8.2“天然地基评价”7款中要求:对地下室防水和抗浮进行评价.由此可知地下室的防水和抗浮是两回事,即两种概念.前者是为防止地下水对地下室的使用功能产生危害(如渗漏、腐蚀等作用)而采取的防水措施;

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-12-19 22:46

      地下室建筑设计总说明 一、工程设计的主要依据。 1、 建设单位提供的设计委托书及设计要求。 2、 福州市罗源县建设局提供的用地红线图、地形图。 3、 建筑方案会审纪要。 4、 建设工程设计合同。 5、 国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 二、工程概况 1、 工程名称:罗源县可湖坂沙搬迁安置工程﹤二期白水主村安置—地下室﹥ 2、 工程地点:福建省罗源县 3、 建设单位:罗源县松山镇 4、 工程规模:地下室建筑面积4034㎡ 5、 建筑工程等级:二级 6、 主体结构合理使用年限:50年 7、 建筑防火分类:一级 8、 上部结构体系:现浇钢筋混凝土框架—剪刀墙及剪力墙结构体系 9、 建筑设计标高:图中相对标高圽为相对于1、6号楼一层楼面±0.00标高确定,绝对高 程详总平面图。 10、程总平面图以米为单位,标高以米为单位;其余设计图纸以毫米为单位,施工放样按总平面标注垒标实施。施工图应在统一无误后方可施工。室内外交接处高差以施工图为准,具体以景观设计为准。道路、场地按总平面竖向坡度排向雨水井并接入雨水系统排放,雨水井位置详水施图。绿化环境设计若改变总平面布置应按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求设置无障碍通道和停车位等设施,并应符合其他规范和规定,本设计图注标高楼层以建筑完成面为准;标注门窗洞为结构面层尺寸。 三、地下室防水设计:(防水等级为Ⅱ级) 1、地下室防水等级为Ⅱ级,变配电房及水泵房防水等级为Ⅰ级,防水措施采用自防水钢筋混凝土与高聚物改性沥青防水涂料(非焦油灯),地下室顶板和侧墙体防水层铺设在混凝土结构主体的迎水面上,底板防水层铺设在混凝土结构主体的背水面上,顶板防水混凝土抗渗等级为S6,底板、外墙、集水坑防水混凝土抗渗等级为S8,详细构造详地下建筑防水构造(02J301图集)及大样图。 2、地下室顶板防水做法: 详建施06.3大样 3、地下室底板,侧墙防水做法: 详建施06.4大样 4、下地下室坡道,及其藏水沟、挡水槛做法: 详建施05.,第1、2大样 集水坑具体平面位置定位详引进结施地下室底板平面布置图。 5、汽车库和非机动车库内上下部分沟沿相对标高为—4.800 室内带盖明沟200宽最小沟深150,纵向栈0.5%坡向集水坑。 集水坑做法详国标07FJ02第110页。 室内地面为20厚1:2.5水泥砂浆地面,其下部C15现浇混凝土向明沟栈1%坡最薄处不小于150厚。 8、各设备用房周边墙体基脚应用(C20)素混凝土现浇与墙同宽之反口,高度为200; 9、地下室的施工缝和穿墙管道的防水节点具体做法应严格遵守GB50108—2001《地下工程

      防水技术规范》的规定; 10、地下消防水池池壁及消防电梯集水坑均为自防水钢筋混凝土砌筑,并在内壁做水泥基渗透结晶防水涂料层0.8厚,及20厚1:2.5水泥砂浆保护层。 11、发电机房处地下室顶板底板增加设置20厚防水砂浆涂料作为防水涂料保护层的防水措施; 12、本工程采用的防水材料的各种性能、质量标准应符合国家规定的标准。 13、地下室底版、顶板、侧壁结构自防水混凝土掺入5%Jx抗裂硅质防水剂,地下室外防水20厚1:2.5砂浆掺入5%抗裂硅质防水剂。 四、墙体: 1、采用190厚水泥多孔砖砌体,砌筑砂浆强度等级不应低于M5,砂浆宜采用石灰混合砂浆,严禁采用黄粘土作为掺和料。 2、各节点构造做法参闽03J21改性粉煤灰小型空心砌块(FAS)建筑构造; 3、所有墙柱之阳角均做1:2水泥砂浆护角线高1800。 4、砌块墙与钢筋混凝土柱及构造柱拉结参闽03J21改性粉煤灰小型空心砌块(FAS)建筑构造; 5、坡道等临空处设置防护栏杆或栏板高度不小于1.10米; 6、栏杆垂直杆件净距不大于0.11米,并应为儿童不易攀爬; 7、栏杆及楼梯栏杆高地面0.10高度内不留空; 8、内墙面(柱)装修; 内墙面做法为环保型水性水泥漆内墙涂料,踢脚参国标03J930—1—1/62 在染毒区与清洁区之间的隔墙墙面做法为无机硅酸盐墙面
      ,染毒区
      楼梯间墙面中等粉刷,踢脚参国标03J930—1—1/62 五、楼地面 1、本工程名功能房间楼地面做法: 停车库及发电机房、变配电房等地面做法均采用细石混凝土面层详国标03J930—1,4/30, 2、凡装有地漏或出水口的楼地面,均做百分之一的坡度坡向地漏或出水口; 3、各设备用房周边墙体基脚应用C20素混凝土观浇与墙同宽之反门,高度为200。 六、天棚 1、楼梯间天棚刮腻子、白色普通水泥漆两度; 2、各室内天棚刮腻子、白色普通水泥漆两度; 3、挑出墙面的雨蓬窗台线挑管遮阳板等构件凡未特别注明者,其上部粉1:2水泥砂浆,并找1%排水坡,其下部均粉1:2,水泥砂浆15,刷白色水性水泥涂料,并做滴水线30宽; 4、地下室停车库各顶板不应抹灰,顶棚做法详国标03J930—1,4/84,白争涂料罩面; 七、室外工程 另详小区总平面设计师 八、电梯 共4部电梯下至地下室,都是消防电梯; 电梯各项具体参数详上部各单体建施图纸要求,电梯基坑深度均为1.6米,除特殊注明外,消防电梯下部均做集水坑并在距地下室地板高1.5米处置700×700检修门。 九、门窗(门窗表另见附表) 1、门窗锚固:参闽03J21改性粉煤灰小型空心砌块(FAS)建筑构造中门窗固定方法。 2、木门油漆,面罩米色调和漆两度,磁漆一度;胶合板门
      不做帖
      板。 3、人防工程各防护设备的安装均详国标
      防空地下室内防护设备选用,具体见门窗表中标注。

      十、其他 1、各防火分区间防火隔墙上开设的供车辆通告的洞口均设置特级防火卷帘(双轨双帘,耐火时间3H);防火卷帘与梁板之间的空隙。在安装完毕后,用耐火极限不得小于3小时的材料封堵。 2、本工程所有的管线井洞的周边应预留钢筋,在管线安装施工结束后用厚度大于40的C20混凝土封闭; 3、所有管道井、通风井等内壁均用砌筑砂浆严密砌筑,并应随砌随抹。 4、防涝措施:在1、6号楼底部地下室处设置防涝砂袋的储存室; 5、每个人防单元均有一外用于存放占时安装设备的存储间。 6、本工程施工图与各专业设计图纸密切配合施工,注意预留预
      ,预埋件,不得随意

      , 水 的做法详见水施图 7、 门窗过梁、圈梁做法见结施图。 8、 两种材料的墙体交接处,在做饰面前均须加钉金属网,防止
      9、本说明未尽事宜均按国家有关施工放验收规范执行。 十一、消防建筑设计 (一) 设计依据及工程概述 1、中华人民共和国国家标准居民用建筑设计防火规范GBS0045-95及
      建筑设计防火规范; 2、国家现行的建筑设计规范。 (二)概述 工程性质:地下一层地下室,耐火等级一级,为现浇钢筋混凝土框架,剪力墙及剪力墙结构体系。 工程规模:地下室为地下一层地下室,分为
      型车停车库和设备用房两部分;
      停车库
      及部分非机动车库为常六级
      。 地下部分建筑面积为4034平方米。 (二) 建筑设计 1、 防火分区设置:(均设置火灾自动报警系统和自动灭火系统) 本层建筑面积为:4034㎡ 共划分为3个防火分区;主要
      均不小于0.5米; 各防火分区间防火墙上开设的供车辆通行的洞口均设置
      防火卷帘(又轨又帘,耐火时间3H)
      防火分区 建筑面积 防火分区1(机动车辆停车库) 面积:3134㎡ 防火分区2(地下设备房) 面积:376㎡ 防火分区3(地下设备房) 面积:247㎡