改造水电完成后要怎么验收?

最美家 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-12-19 21:12

      改造水电完成后验收方法:1)暗盒高度在同一水平线上,横平竖直,不得里外倾斜,同时考虑安装位置是否合理,是否会跟其他项目发生位置冲突。 (2)确认水电材料品牌 (3)看图纸,检查开线槽、暗盒安装、排管布线是否合理、是否横平竖直,强弱电线管距离大于等于15公分

      1 评论

    • Hzl_8542 2015-12-19 20:25

      1、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;

      2、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

      3、水路验收:水路改造完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格.

      4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。

      1 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-19 19:20

      水电验收:

      1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

      2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

      3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

      4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

      5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

      6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

      7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

      8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

      9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

      0 评论