装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

砖砌挡墙施工方案求一份?

李焕冰 | 被浏览222次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-19 21:39

    砖砌挡土墙施工方案一、基础施工
    1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.
    2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工.
    3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求.
    4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面.
    5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工.
    二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝
    1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石.
    2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐.
    三、回填用料与泄水孔设置
    1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净.
    2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置.
    四、砌石工程材料的质量
    1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质.
    2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化.
    3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm.
    4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中.
    五、砌石要求
    1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层.
    2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞.
    3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称.

    0 评论

  • AN拉勾勾 2015-12-19 19:21

    砖砌挡墙施工方案“;
    1、测量放样:用全站仪放出挡土墙边线,划出开挖范围,钉好桩位,在施工场地附近布置控制桩。
    2、清理基坑及基底处理:根据测量放样的基坑施工范围和设计深度进行开挖。墙基应置于可靠的岩层上,且基础埋入基岩强风化层1~2m,如基底于设计不符,报请监理工程师变更施工方案。
    3、模板安装
    A、模板制作:钢模板宜采用标准化的组合模板。组合钢模板的拼装应符合现行国家规范标准。各种螺栓连接应符合有关标准。钢模板及其配件应按标准的加工图加工,成品经检验合格后方可使用。
    B、模板安装: 模板与钢筋安装工作应配合进行,防碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安装。安装侧模板时,应防止模板移位和变形。基础侧模可在模板外设立支撑固定。浇筑在混凝土中的拉杆,应按拉杆拔出或不拔出的要求,采取相应的措施。对小型结构物,可使用金属线代替拉杆。模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土。浇筑混凝土时 ,若发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。
    4、混凝土生产及运输
    A、混凝土搅拌:拌制混凝土配料时,各种衡器应保持准确。对骨料的含水率应经常进行检测,雨季施工时,应增加测定次数,据此调整骨料和水的用量。混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,运至现场不得有离析泌水现象。混凝土采用罐车进行混凝土的运输,使浇筑工作不间断。并使混凝土运输到浇筑地点时仍保持均匀性和规定的坍落度。因运距较远混凝土运至浇筑地点后应在罐车内再次搅拌1~2分钟后,再进行混凝土施工。严禁使用不合格的混凝土进行施工。
    B、混凝土的浇筑:
    凝土浇筑前,应对支架、模板、钢筋、进行检查,并做好记录,符合设计及施工要求后方可浇筑。浇筑混凝土前模板内的杂物积水应清理干净。模板如有缝隙,应用海棉条或双面胶填塞严密,模板内应涂刷脱模剂(不得使用废机油等油料)。
    混凝土浇筑时,采用插入式振捣器振捣,振捣不能漏振和过振。混凝土浇筑应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。混凝土分层浇筑厚度不宜超过30㎝。砼施工一层后,人工进行片石摆放,按规范要求摆放完成后,再进行下一层砼施工。砼从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m.
    浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位。混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面及时进行修整、抹平,待初凝后再抹第二遍并压光或拉毛,当裸露面面积较大或气候不良时,应加毛毡进行防护,但在开始养生前,覆盖物不得接触混凝土面。
    片石掺加前应清除表面的杂物、泥土等。片石掺入量一般不超过总圬工体积的25%,施工控制在20%,掺入时不可乱投乱放,石块应分布均匀,净距不小于100mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触预埋件,不可直接接触基底、模板。
    5、混凝土的养生及模板拆除
    浇筑完成后,应在初凝后尽快覆盖和洒水养护,覆盖时不得损伤或污染混凝土的表面,混凝土在有模板覆盖时,应在养护期间经常使模板保持湿润。养护标准以经常保持混凝土表面湿润为主,养护天数不少于7天。模板拆除:模板拆除应按设计要求的顺序进行,设计无要求时,应遵循先支后拆,后支先拆的顺序,拆时严禁抛仍。卸落支架和拱架应按拟定的卸落程序进行,分几个循环卸完,卸落量开始宜小,以后逐渐增大。在纵向应对称均衡卸落,在横向应同时一起卸落。拆除模板,卸落支架和拱架时,不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板、支架拆除后,应维修整理,分类妥善存放。
    6、沉降缝设置
    沉降缝按照设计位置设置,挡土墙施工时,按沉降缝位置分段施工,挡土墙施工完成成,沉降缝用沥青麻絮沿内、外、顶三方填塞,深入10~20cm。

    0 评论

  • du845968102 2015-12-19 17:35

    浆砌石挡土墙施工方案
    3.施工准备
    3.1 材料准备
    石料:片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正,进行强度试验并报监理批准后用于本标段的砌体施工。对准备用于砌筑的片石石料使用前用水冲洗表面的污垢、水锈。
    混凝土:按照各部位所需混凝土的标号,由混凝土拌和系统集中拌制。
    水:在施工场地附近砌筑水池,用水泵抽取干净、无污染等符合设计标准要求的水进行砌筑施工。
    模板:挡土墙浇筑采用采用组合型钢模板,每块模板尺寸为1.5m×0.6m,边角部位采用木模板,每个施工部位需准备150m2模板。
    3.2 配合比试验
    按照设计规定的标号和和易性要求,进行配合比试验,采用机械拌制,配料时称量允许误差符合设计要求。
    四、施工进度计划及资源配置
    4.1 施工进度计划
    挡土墙工程施工计划2010年01月28日开工,2010年03月31日完工。
    4.2 人员安排
    根据施工需要,各挡土墙施工现场拟配备13人,其中管理人员1人,砌筑工6人,机械工及电工计5人,其它2人。
    4.3 施工机械
    防护工程浆砌石施工地点配置混凝土罐车(3m3)1台、自卸汽车1辆、手推车2辆。混凝土施工地点配置自卸汽车2辆、手推车4辆、φ50型振捣器4个。
    五、施工方案
    5.1 准备工作
    挡土墙施工前,我部安排人员对施工现场进行“三通一平”工作,即通水、通电、通路,平整场地,做好空中电线、地下电缆、水管等障碍物的调查工作,如与挡土墙发生冲突,及时找相关单位协助解决。施工前先由技术人员和施工人员全面检查各项施工准备工作主要包括施工机具,施工需要的材料等,逐级进行技术和安全交底,使各项安全、技术措施在思想上、组织上、操作上得到落实。
    5.2 测量定线
    (1)根据施工设计图纸,准确计算挡土墙的轴线位置,然后上报测量监理工程师认可。
    (2)按测量监理工程师认可后的轴线资料进行轴线放样,并测定出边线,同时需引桩便于校核,并上报监理工程师。
    (3)根据已放出的挡土墙轴线,准确测定出挡土墙边线和原地面标高,经核查无误后上报监理工程师认可后方可开挖基坑。
    5.3 基坑的开挖
    (1)根据现场施工设备和施工环境,基坑的开挖采用机械开挖,人工配合修整的方法。
    (2)挖出的土不能任意堆放,以免妨碍开挖基坑及其他作业。
    (3)基坑开挖应避免超挖,底面应高于设计高程20cm左右,以保证夯实后满足设计要求。
    (4)挖成的基坑,先进行地基承载力检测,当地基承载力达不到设计要求时,需及时上报监理、业主以及设计单位,经监理、业主以及设计单位允许后方可进行地基处理。挖成的基坑,凡有扰动和毁坏的地方追加开挖深度,并按工程师批准的材料回填到设计标高,分层夯实。
    (5)地基处理结束并经检测合格后再进行人工整平,然后夯实。监理工程师认可后,才可进行下一道工序施工。
    5.4 基础及墙身
    (1)模板及支架的施工
    a.挡土墙墙身模板采用组合型钢模板,以槽钢为加劲撑。
    b.模板安装前,在模板表面涂刷脱模剂。
    c.安装:支立墙身侧模时为了防止模板位移凸出,在模板外侧设支撑加以固定。
    d.模板安装完毕后,为了保证位置准确,必须对其平面位置、平整度、垂直度、顶部标高、节点联结及纵横向稳定性进行自检,然后报监理工程师检查。监理工程师认可后方能浇筑砼。在浇筑过程中,模板如有位移要及时纠正。
    (2)砼的浇筑及养护
    a.浇筑墙身时,墙身所用砂、石、水泥材料要满足规范要求,严格按照设计配比或总监部中心试验室允许的配比施工。
    b. 为了保证墙身断面的准确性,整个墙身统一拉线,并在两端设立符合墙身断面的模型板。在施工中要经常检验,保证墙身的垂直度符合要求。沉降缝所用浸油木板在施工中放置时,位置要正确。
    c. 挡土墙砼采用集中拌和,罐车运输,溜槽或吊车+吊斗配合浇筑。拌和前对各种原材料质量进行严格检查,不符合要求的材料禁止使用。砼浇筑时必须对运到施工现场的砼进行严格检查,如坍落度、和易性等。
    d .浇筑前先对支架、模板进行检查。模板内的杂物、积水应清理干净,模板缝隙必须填塞严密。
    e.为防止砼自高处向模内倾卸时发生离析,在浇筑砼时倾卸高度不超过2m。
    f. 砼按一定厚度、顺序和水平方向分层浇筑。上层砼在下层砼初凝前浇筑完成。上层和下层砼同时浇筑时,前后浇筑距离应保持在1.5m左右,浇筑层厚度不超过30cm。
    g. 片石分层添加,片石厚度小于150mm,强度不小于砼强度,数量按公路桥涵施工技术规范要求埋放片石数量不宜超过混凝土结构体积的20%控制。
    h. 砼振捣采用插入式振动器振捣,移动时不得超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模距离保持在5至10cm左右。
    i. 砼浇筑要连续进行。因故中断时,其间断时间间隔应小于前次浇筑砼的初凝时间。确因施工工艺或其他原因必须预留施工缝时,施工缝应按规范要求采取处理措施(如先清洁表面,打毛,在浇筑一层高标号砂浆,然后再继续浇筑等),并且应设置占截面面积不少于20%的榫头加强(条件困难时也可用适量的短钢筋加强)。砼浇筑完成后及时养护。
    5.5 墙背填土
    5.5.1 填筑
    (1)挡墙分段长度结合地质情况可按10~15m长设置一道沉降缝并以沥青麻絮填塞,挡墙最低一排泄水孔以下部分基坑回填采用8%石灰土并要求逐层压实;墙背回填应在圬工砌体强度达到70%以后,方可采用砂卵砾石或片碎石等水稳性较好的粗粒料逐层回填、压实,并注意勿使墙身受到较大冲击力的影响。
    (2)对于回填区域,在回填施工前进行现场复查,对墙脚有明显汇水和积水的地方,根据现场具体情况采取排水设施,保证底部排水畅通,并上报监理。
    (3)回填材料在回填施工中应均衡、对称地分层填筑和压实,每层松铺厚度不超过20cm,压实度不小于96%。
    (4)墙背回填,按规定在旧填方或挖方上设台阶,台阶宽度及高度根据现场实际情况而定。
    (5)墙背回填建立相应的台帐,落实专人负责监督检查回填质量。
    5.5.2 压实
    为了便利大型机械的使用,可采取横向碾压法,以使压路机尽量靠近墙背进行碾压,对于压路机不能靠近墙背时,采用小型夯机配合人工夯实。回填料应分层摊铺,并满足相应压实度要求。
    5.6 墙背防水及排水
    挡土墙墙身在岩土分界线以上部分分层设置泄水孔,泄水孔间距为2~3m,上下排交错布置,孔内预埋Φ50mm软式透水管并长处墙背15cm,其端头用土工滤布包裹,最下面一排排水孔出口保证排水通畅,不得阻塞。在泄水孔进水口处设置粗颗粒材料推囊以利排水。在最底一排泄水孔处现浇30cm厚C20小石子砼,并于其上加设Φ50mm软式透水管形成纵向排水渗沟,纵向渗水沟可按单向坡或人字坡纵向引水。
    5.7 沉降缝
    挡土墙应设置沉降缝或伸缩缝,沉降缝或伸缩缝的位置应根据现场实际情况作合理安排,据设计图纸墙身每隔10~15m设一道沉降缝,缝宽2~3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。
    5.8 施工注意事项
    (1)衡重式挡土墙的上墙墙背与衡重台相交的折角处,宜将折角做成近似弧形的渐变形式;衡重式挡土墙的变截面处,应设置占截面面积不少于20%的榫头加强(条件困难时也可用适量的短钢筋加强)。
    (2)对总长度大于10~15m的路堑挡土墙施工时应分段跳槽开挖(分段长度10~15m)或自两端向中间逐段施工,宜隔两段开挖一段,该段砌筑并回填后再开挖相邻段。挡墙后边坡较高,土体稳定性较差,分段长度适当减少5~10m一段。
    (3)在基底标高或地基土质出现较大差异处设置变形缝。
    (4)挡土墙墙趾处的边沟及挡墙起讫桩号以外各5m的边沟铺砌加固,以防水从边沟渗入挡土墙基底,墙背面反滤层的顶部和底部应设置隔水层,以防水流深入地基。
    (5)挡土墙的倾斜基底对墙身的稳定十分重要,施工时不得改缓或改陡。
    (6)挡墙墙背应作成锯齿形,以保证挡墙墙背具有足够的粗糙度。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份砖砌围墙施工方案?
    • a1120520977 回答:一、编制依据 1、施工图纸 海口站总平面图、围墙图纸及相关图集。 2、主要规范、规程 工程测量规范(GB50026-1993) 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 在挖深范围内,土质和地形情况如下: ①自然地面挖深0.5m以内为人工耕填土,大部分由细砂土及亚粘土组成,分布均匀。 ②挖0.5m以下为亚粘土及粉质粘性土,可作围墙持力层。 ③自然地势呈线性分布,西北角最高,东南角较低,标高差4.96m左右。 4、工程概况 围墙基础为C15砼条形基础,厚300、宽700、最小埋置深度不小于500mm,基础按实际自然地势分阶找平 (注:其中落差大的部位基础找平最小距离为3.3米) ,墙身高2.4 9 ④、在场地中央安装一台350搅拌机拌料,用两台机动翻斗车水平运输到位。搅拌机旁应明示配合比,操作人必须持证上岗。 ⑤、浇筑砼 砼必须振捣密实,浇筑时设专人看模、护筋,防止钢筋移位及胀模漏浆。 ⑥模板拆除 模板拆除时砼浇筑完成时间不小于6小时,砼强度达到1.2N/mm2,保证其表面及棱角不因拆模而受损。并及时养护,养护时间不少于7天。 四、质量标准: 1、土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及堆土场地。 2、施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度。 3、土方开挖工程的质量检验标准应符合施工质量验收标准规定。 4、混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证、有关试验报告及复检报告,严格执行实验室混凝土配合比进行下料。 5、砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润。烧结普通砖含水率宜为10%~15%,(现场检验砖的含水率的简易方法采用继砖法,当砖截面四周融水深度为15㎜~20㎜时, 10 视为符合要求的适宜含水率)。 6、采用铺浆法砌筑时,铺筑长度不得超过750㎜;施工期间气温超过30度时,铺浆长度不得超过500㎜。 7、竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝和假缝。 8、施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。 9、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求,砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 10、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 11、砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌;砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10㎜,但不应小于8㎜,也不应大于12㎜;砖柱不得采用包心砌法。 12、砖砌体的位置及垂直度允许偏差及一般尺寸允许偏差应符合施工质量验收标准规定。 五、质量通病及防范: 1、防止基底超挖:开挖基槽、管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位同意,不得私自处理。 2、基底保护:基槽开挖后应尽量减少基土的扰动。如果基础不能及时施工时,可在基底标高以上预留300㎜地层 11 不挖,待做基础时再挖。 3、混凝土及砂浆配制时,对各组分材料应采用重量计量,并确保各种材料的计量误差在规定范围内,搅拌时间应符合规定,避免因配合比不准而影响质量。 4、混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定, 5、混凝土振捣密实,不得有蜂窝孔洞露筋缝隙夹渣等缺陷。 6、砌筑基础应挂线砌筑,且一砖半墙及以上必须双面挂线,大放脚两边收退均匀,砌到基础墙身时,再次复核墙的轴线和边线,保持墙身的垂直,以防基础墙身位移。 7、砌筑时每层砖都要做到与皮数杆对平,通线要绷紧拉平,同时砌筑要注意左右两侧,避免接槎处高低不平,水平灰缝厚度不一致。 8、立皮数杆进,抄平放线要准确,钉皮数杆的木桩要牢固。皮数杆立完后,要进行一次水平标高全面的复验,确保皮数杆标高一致。在施工中应注意保护皮数杆,经常检查复核,确保皮数杆标高的正确。 9、留槎应符合要求。在砌体的转角和交接处应同时砌筑,否则应砌成斜槎。 10、严禁使用过期水泥,严格按配比计量,拌制砂浆,并按规定留置、养护好砂浆试块,确保砂浆强度满足设计要求。 12 11、严格按砌块排砖图施工,应注意砌块的规格并正确组砌,避免砌块反放。 12、做好各专业之间的协调配合,确保孔洞的位置、尺寸及标高准确,避免事后剔凿开洞,影响砌体质量。 六安全措施 1. 按照施工方案的要求作业. 2. 挖掘时必须设立施工安全牌,危险警示标志,控机臂旋转区域严禁非操作人员进入,指挥操作人必须实施现场指挥.必要时必须指挥停机,再商谈理解方向,深浅的具体事宜,严禁盲目指挥. 3. 挖掘时必须遵守有关规程要求,不得酒后开机,爱护环境,保护绿化,不得破坏公物,若在挖掘中发现地下管线及文物必须马上停机立报有关单位,作处决.’ 4. 强制优化管理,文明施工,相互监督.自我保护,严格按建筑工程操作规程来施工,还必须做好安全教育工作,上班检查安全,下班后检查质量,提高人人对安全、质量重视忧患意识. 5. 在制作模板锯板要专人负责锯板,在操作前必须进行锯机运转调试,确认设备正常后方能锯料. 6. 在现浇砼工程,车子向料斗倒料,应设挡车措施.不得用力过猛和严禁把脚踏在料. 7. 搅拌机在拌和砼时严禁将工具伸入筒内. 8. 使用振动棒时应穿带好防护用品,所有开关箱必须架 13 空设置,严禁倒放于地面.
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 砌浴缸 1年以前
  • 3 回答
    • 浆砌片石挡墙施工方案求一份?
    • 秉锅锅155 回答:1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高. 2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工. 3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求. 4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面. 5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工. 二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝 1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石. 2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐. 三、回填用料与泄水孔设置 1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净. 2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置. 四、砌石工程材料的质量 1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质. 2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化. 3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm. 4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中. 五、砌石要求 1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层. 2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞. 3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称.
    • 暧气片 注浆管 切割片 1年以前
  • 3 回答
    • 砖砌挡土墙施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:石挡土墙施工方案一、基础施工 1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高. 2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工. 3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求. 4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面. 5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工. 二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝 1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石. 2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐. 三、回填用料与泄水孔设置 1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净. 2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置. 四、砌石工程材料的质量 1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质. 2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化. 3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm. 4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中. 五、砌石要求 1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层. 2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞. 3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称.
    • 挡圈 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 1年以前
  • 3 回答
    • 浆砌卵石挡墙施工方案是什么?
    • 灯泡怪兽 回答:浆砌卵石挡墙施工方案 1、施工工艺流程 施工前准备→测量放线→坡修整→基础开挖→砂砾垫层铺设→基础、坡面浆砌→勾缝→砂垫层→铺设土工布→干砌片石。 2、施工要求 单个片石石料厚度不小于15cm,镶面材料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正。 石料砌筑时应清洗干净,表面湿润,砂浆应捣实饱满。砂浆应采用小型拌和设备随拌随用,严禁人工就地拌和。 所有石料应分层砌筑,当分段施工时,相邻段砌筑高度不大于1.2m。 砌筑的平缝应交错锁结,不得贯穿,接缝用瓜米砂浆填实,所有外露缝应砂浆勾缝。 每个工作日结束后,做好湿水养生工作,下一工作日开始时应凿除表面松散的砂浆,并湿水用砂浆满铺后进行砌筑。 3、施工方法 3.1 护坡放样 路基填筑成型后,开始边坡的修整,并对坡面进行夯实处理。在确保路基边坡坡度准确,坡面平整,即可进行护坡的放样,放样严格按照设计图纸几何尺寸进行。 3.2 护坡基础开挖 护坡开挖采用人工与机械进行开挖,并严格按照图纸设计尺寸进行开挖。 3.3 砂垫层铺设 在护坡基础开挖完成后,清除基底松散结构,并进行洒水,在基底平整、密实后即可进行砂垫层的铺设。砂垫层铺设厚度为15cm,铺设平整,密实。 3.4 浆砌片石护坡砌筑 (1) 原材料采用 水泥:采用进场合格的P.O32.5R水泥,并且保证使用中水泥存放符合要求。 砂子:采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的中砂。 片石:用于浆砌工程的片石强度不得低于30MPa,片石砌筑前必须浇水湿润,并将表面灰尘、泥土冲洗干净。 (2) 砌筑 ① 施工时须挂线砌筑,并经常对其复核,以保证线型平顺、砌体平整。 ② 砌体与坡面紧密结合,砌筑片石咬口紧密、错缝砂浆饱满,不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞,砌体勾缝要牢固美观。 ③ 根据设计图纸位置设置伸缩缝和沉降缝的尺寸,按设计分段砌筑。 ④ 砌缝宽度、错缝距离应符合规定,勾缝坚固、整齐,深度和型式符合要求。 (3) 养生 应在砂浆初凝后洒水覆盖养生7~14d。养护期间应避免碰撞、振动或受压。特别是每个工作班结束时要求整体养生一遍,并用水渗透过的麻袋覆盖,在每个工作班开始砌筑前也应将砌体表层砂浆用水浸透,方可开始砌筑。 4、施工质量控制 4.1 原材料质量:砂、片石、水泥进场后按规范进行检测,抽检合格后方可使用,严禁使用风化和有水锈的石料。水泥必须附有出厂合格证等质量证明文件。 4.2 严格按施工配合比拌制砂浆,保证计量正确。现场来料后,及时将原材料按规定取样送试验室确定配合比。现场材料配合比计量偏差不得超过下列数值:水泥和外掺混合材料按重量计为±2%,骨料按重量为±3%,水按重量计为±2%。 4.3 在砌筑基础、骨架时,均采用挤浆法操作,拌制水泥砂浆严格计量,每个工点有专人负责计量工作,严格按照施工配合比配料。 4.4 砌体的砂浆强度、平面位置、断面尺寸、平整度、坡率、砌缝等符合要求,砌体表面必须平顺、圆滑、砂浆饱满且勾缝均匀、平顺、无脱落现象,无通缝、三角缝和瞎缝。
    • 注浆管 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 1年以前
  • 3 回答
    • 砖砌橱柜施工方案求一份?
    • 芒果5270 回答: 砖砌橱柜的施工方法如下:   1. 砖砌橱柜使用的主要材料就是瓷砖。根据橱柜常用的高度和深度,按照省料最大化的原则,瓷砖现场制作的橱柜通常采用的是800X800或者600X600两种规格的瓷砖。   2. 砖砌橱柜制作的时候,通常厨房的墙砖已经完成铺贴工作,地砖暂时未贴。可以有效的利用厨房本身的墙面作为橱柜背板,既节约了空间,也方便以后卫生的打扫。   3. 砖砌橱柜制作的时候先做橱柜的围角,可以根据自己的喜好选择不同颜色的瓷砖来实现。围角完成以后的重要工作就是用水泥和砂浆将橱柜的底部填实,上面铺瓷砖。同时,瓷砖竖隔板的位置按照橱柜图纸进行预留。   4. 砖砌橱柜的一大优点就是可以最大限度的利用空间,弱化厨房上下水布局的不足。比如厨房地漏设计有问题,使用石材橱柜会遮挡原有的地漏,况且无法更改的情况下,瓷砖砌橱柜可以很好的解决这个问题,重新设计一个出水口,以防止厨房被淹,水无法留出的情况。   5. 砌橱柜的受力是非常稳固的。首先,竖向隔板和内部横向隔板均是两张瓷砖重叠在一起,同时,在橱柜内部,涉及到受力的位置,我们会再增加一张瓷砖做支撑。台面均是考虑3层瓷砖做边框,现场浇筑水泥的方式进行填实。嵌入式炉灶和水盆位置事先根据尺寸进行预留,以方便日后的安装。   6 . 砖砌橱柜制作好之后,可以根据自己喜欢的风格选择不同材质的石材台面和门板,完全不影响美观,同时对于橱柜内部我们均采用不锈钢条进行收边,既美观又好打扫卫生。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 砌浴缸 1年以前