家里的开关总跳闸是怎么回事?

柳碧帆 | 被浏览1564次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-12-19 17:10

    照明开关跳闸原因如下:
    1、漏电保护器损坏误动作,检查更换漏电保护器。
    2、漏电保护器过载。检查更换大点的漏电保护器。
    3、漏电保护器接线错误。检查重新接线。
    4、照明控制线漏电。检查维修控制线。
    5、照明电源线接地短路。检查接地短路点。
    补充:如果在不开灯的情况下跳闸,说明是电源线接地漏电。
    如果是开灯的情况下跳闸,多数是灯的控制线有问题。

    1 评论

  • 米多奇hq 2015-12-19 15:12

    应该是实际的电流量超过开关的额定载流量了。你可以看看开关上面标的载流量是多大,再看看空调的电流量是多少就知道了,或者,开关坏了。

    1 评论

  • Standby凡 2015-12-19 15:32

    1、因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
    2、因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。如果没有漏电设备那就是负荷问题了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 热水器总跳闸是怎么回事
    • 奋斗_9500 回答:电热水器总是跳闸的原因: (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高会产生误动作。 (2)发热誉绝缘性能下降〔一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作。 (3)其他带电元器件与机壳之间产生漏电。 (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作。 (5)漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障。 希望能帮到你。
    • 空开跳闸 热水器漏水是怎么回事 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关越级跳闸是怎么回事?
    • Qyana 回答:(1)、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作; (2)、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 热水器跳闸是什么原因 5个月前
  • 3 回答
    • 250安漏电开关老是跳闸是怎么回事?
    • prettygirl 回答:家用漏电开关总跳闸原因有: 安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。 电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。 漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。 漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。 用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。 插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。 照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。 线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 热水器跳闸是什么原因 5个月前