装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

ggd低压配电柜标准是什么?

陈敏君 | 被浏览796次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-19 13:11

    ggd低压配电柜标准::GGD的尺寸分为: 800*600*2260mm(宽*深*高)最常用的一种。 1000*600*2260mm(宽*深*高) 1000*800*2260mm(宽*深*高) 1200*600*2260mm(宽*深*高) 1200*800*2260mm(宽*深*高) 一般进线和母联柜宽做到1000mm出线、PT柜800就可以了!

    0 评论

  • ag123456 2015-12-19 12:45

    GGD系列低压配电柜技术规范
    .概述
    1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。
    1.2 本开关柜具备以下特点:
    分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。
    1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。
    2.引用标准
    2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》;
    2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》;
    2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。
    3.设备运行环境
    3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。
    3.2海拔高度,不大于1500m。
    3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时)
    3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准)
    3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用)
    水平:0.25g;
    垂直:0.125g;
    正弦波持续时间:5周波;
    安全系数:动态 1.67;静态:3.5;
    4.电气性能
    4.1 额定工作电压:400V;
    4.2 额定电流: 1000A,1600A,3150A;
    4.3 额定短路开断电流: 15kA,30kA,50kA;
    4.4 额定短时耐受电流(1S): 15kA,30kA,50kA;
    4.5 额定峰值耐受电流: 30kA,63kA,105kA。
    4.结构性能
    5.1 外形尺寸
    5.1.1 柜高尺寸系列: 2200mm;
    5.1.2 柜宽尺寸系列: 600,800,1000,1200mm;
    5.1.3 柜深尺寸系列: 600,800mm。
    5.2 防护等级
    5.2.1 正常使用环境: IP30;
    5.2.2 特殊作用环境: IP40。
    5.3 涂装
    5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。
    5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。
    5.4结构设计
    5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。
    5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。
    5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
    5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。
    5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
    5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。
    5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
    5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。
    5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。
    5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。
    5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。
    6.试验
    6.1试验分类
    6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。
    6.1.2出厂试验,目的是检验开关柜的一般性能是否符合技术条件和供电系统的一般要求,发现材料、元器件和制造方面的缺陷,并督促改正。
    6.2试验项目
    6.2.1型式试验的项目
    a.温度试验;
    b.介电强度试验
    c.短路强度试验;
    d.保护电路连续性试验;
    e.电气间隙、爬电距离和间隔距离测量;
    f.防护等级试验;
    g.绝缘母线试验。
    6.2.2出厂试验项目
    a.一般检查;
    b.机械、电气操作试验;
    c.介电强度试验;
    d.保护电路连续性检查;
    7. 主要技术参数
    7.1 标准型终端配电箱外形尺寸,根据配电系统图结合不同类型的箱体的标准尺寸套用。
    7.3 额定电压400V
    7.4 额定绝缘电压660V
    7.5 控制回路额定工作电压AC220V
    7.6 额定频率50Hz
    7.7 各配电柜负载容量/负载电流,符合各箱体配电系统图。
    7.8 基准绝缘水平,1分钟工频耐压(有效值)不小于2500V
    7.9 各箱体防护等级IP30
    8. 技术要求:
    8.1 各类配电箱(柜)内的断路器、接触器等电气元件规格、参数均遵照各系统图要求进行配置。
    8.2 断路器、开关等电气元器件,均符合国标及IEC等有关标准。
    8.3 标准型终端配电箱(如照明配电箱)挂墙式箱体外壳采用工程塑料配电箱面板为凹形透明工程塑料,嵌墙(或装饰包装)式配电箱,底箱为钢制底箱,面板同挂墙式配电箱。
    8.4 非标准配电箱(柜)外壳,采用国标规定厚度的钢板、箱(柜)体、框架采用型材制作。
    8.5 各类配电箱外壳有足够的强度和刚度,能承受安装、运输等情况所遭受的碰撞而不影响设备的性能,塑质配电箱面板能承受国际规定的碰撞力,而不破碎。
    8.6 主接线各类配电箱内部配电主干线为成型铜母排型式,母排的尺寸满足国际规定,同时也能满足每个配电箱的负载容量。
    8.7 控制接线端子排额定电压不低于660V,额定电流不小于10A,具有PT板,每个端子排均标明编号,且每排端子排留有20%的备用端子,所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。
    8.8 控制回路的导线选用绝缘电压不小于660V,截面不小于2.5mm2多股铜导线,导线两端标明编号,控制导线的内外连线均通过端子排连接。
    8.9 控制导线在箱内的敷设,都敷设在塑料走线槽内,走线槽是阻燃的。
    8.10 进、出线方向,遵照技术要求中的规定标准挂墙式配电箱为后进出线方式,底盘(或支架)安装立式配电箱(柜)为上下进出线方式。
    8.11 各类配电箱颜色:按需方要求执行
    9.质量保证及试验
    9.1 设备制作均遵照中华人民共和国相关的制造规范和相关行业标准,以及IEC等标准,几种标准不相同时按较高标准执行。
    9.2 电气元器件,均选择高品质的专业制造厂家的产品。
    9.3 产品按国家有关标准进行试验。
    9.4 每台产品出厂前都进行必要的出厂试验,并出具产品试验合格证书,同时提供相关的主回路和控制回路等图纸类文件。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-19 12:24

     1.环境温度不高于+40℃,不低于-5℃。
      2.产品安装使用时,使用地点的海拔高度不超过2000M。
      3.周围空气相对湿度不大于90%(+25℃)。
      4.设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
      5.周围空气相对湿度在最高温度40度时不超过5%,在较低温度时允许有较大的相对温度,应考虑到由于
      度的变化可能会偶然产生凝露的影响
      6.设备安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所
      GGD型交流低压配电柜子,固定接线低压配电柜,分GGD1\GGD2\GGD3,分段电流能力不同

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜检验标准是什么?
    • qq1657946833 回答:GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。 本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。 本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品: ——户内安装使用的; ——金属材料制造的; ——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。 用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前
  • 4 回答
    • 低压配电柜执行标准是怎样的?
    • 胜利de微笑 回答:技术性能及国家规范和标准: 1、 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。 15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。 2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。 名人堂:众名人带你感受他们的驱动人生马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表) 2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3、元件部分: 3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。 3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。 3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。 3.5配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。 3.6电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。 4、组装配线 4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。 4.2全部紧固件均采用镀锌件。 4.3二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。 4.5开关接线端子应与导线截面匹配。 4.6配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 4.7电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。 4.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置) 4.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。 4.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿 4.11 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。 4.12 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。 4.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。 4.14 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 4.15配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。 4.16凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。 4.17配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。 4.18消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。 4.19不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。 2、 4.20配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜工艺标准是什么?
    • 热心网友 回答:低压配电柜工艺标准是: 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    • 低压灯 配电柜 低压配电柜价格 1年以前