  • 一追再追 2015-12-19 11:42

    商场综合布线的要求:商业大楼电信布线标准(加拿大采用CSA工T529);EIA/ TIA-569:电信通道和空间的商业大楼标准(CSA T530) ;EIA/ TIA-570:住宅和N型商业电信布线标准CSA T525 ;TIA/ EIA-606。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-18 22:07

    兼容性:
    综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。
    过去,为一幢大楼或一个建筑群内的语音或数据线路布线时,往往是采用不同厂家生产的电缆线、配线插座以及接头等。例如用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗同轴电缆或细同轴电缆。这些不同的设备使用不同的配线材料,而连接这些不同配线的插 头、插座及端子板也各不相同,彼此互不相容。一旦需要改变终端机或电话机位置时,就必须敷设新的线缆,以及安装新的插座和接头。
    综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一的规划和设计,采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见,这种布线比传统布线大为简化,可节约大量的物资、时间和空间。
    在使用时,用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用,只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)插人这个信息插座,然后在管理间和设备间的交接设备上做相应的接线操作,这个终端设备就被接入到各自的系统中了。
    开放性:
    对于传统的布线方式,只要用户选定了某种设备,也就选定了与之相适应的布线方式和传输媒体。如果更换另一设备,那么原来的布线就要全部更换。对于一个已经完工的建筑物,这种变化是十分困难的,要增加很多投资。
    综合布线由于采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,因此它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,如计算机设备、交换机设备等;并对所有通信协议也是支持的,如ISO/IEC8802-3,ISO/IEC8802-5等。
    灵活性:
    传统的布线方式是封闭的,其体系结构是固定的,若要迁移设备或增加设备是相当困难而麻烦的,甚至是不可能。
    综合布线采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模块化设计。因此所有通道都是通用的。每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌环网工作站。所有设备的开通及更改均不需要改变布线,只需增减相应的应用设备以及在配线架上进行必要的跳线管理即可。另外,组网也可灵活多样,甚至在同一房间可有多用户终端,以太网工作站、令牌环网工作站并存,为用户组织信息流提供了必要条件。
    可靠性:
    传统的布线方式由于各个应用系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方案。因此建筑系统的可靠性要由所选用的布线可靠性来保证,当各应用系统布线不当时,还会造成交叉干扰。
    综合布线采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道。所有线槽和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统布线全部采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,这就为链路的运行维护及故障检修提供了方便,从而保障了应用系统的可靠运行。各应用系统往往采用相同的传输媒体,因而可互为备用,提高了备用冗余。
    先进性:
    综合布线,采用光纤与双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。
    所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按八芯双绞线配置。5类双绞线带宽可达100MHz,6类双绞线带宽可达200MHz。对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面(Fiber To The Desk)。语音干线部分用钢缆,数据部分用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的带宽容量。
    经济性:
    综合布线比传统布线具有经济性优点,主要综合布线可适应相当长时间需求,传统布线改造很费时间,耽误工作造成的损失更是无法用金钱计算。
    通过上面的讨论可知,综合布线较好地解决了传统布线方法存在的许多问题,随着科学技术的迅猛发展,人们对信息资源共享的要求越来越迫切,尤其以电话业务为主的通信网逐渐向综合业务数字网(ISDN)过渡,越来越重视能够同时提供语音、数据和视频传输的集成通信网。因此,综合布线取代单一、昂贵、复杂的传统布线,是"信息时代"的要求,是历史发展的必然趋势。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-18 21:45

    1、这个太多了,一下子说不完。
    2、布局要合理,尽量减少交叉走线,容易造成电缆短路,但是交叉步线是必须要遇到的,能少则少。
    3、根据电脑的多少预先判断电缆长度,如果每台机器间隔一米.请不要用超长的线连接,那样不便清洁,也不方便管理。
    4、做好防火,防水漏电措施,这是必须的.网线如果有条件的话,可以埋在墙里。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 综合布线桥架价格如何,有哪些安装要求
    • chenliang33 回答:您好,综合布线桥架价格一般都在20元左右。 在综合布线桥架安装时要注意: (1)桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm; (2)桥架及槽道水平度每平米偏差不应超过2mm; (3)垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; (4)两槽道拼接处水平偏差不应超过2mm; (5)线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大值。 (6)吊顶安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象; (7)金属桥架及槽道节与节间应接触良好,安装牢固; (8)管道内应无阻挡,道口应无毛刺,并安置牵引线或拉线; (9)为了实现良好的屏蔽效果,金属桥架和槽道接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。
    • 综合布线 玻璃钢电缆桥架 综合布线施工 2年以前
  • 3 回答
    • 综合布线机柜的安装要求是什么啊?
    • 一颗柠檬_4908 回答:这个主要还是要看你的要求的,要不要打模块之类的。 大概给你列举一下吧 无论多少条网线,模块都是在机柜的最下面,逐步向上。 路由器,放在第一层,也就是最上面 下面就是交换机 交换机下面 可以放KVM (如果交换机太少的话,可以向下放,用的舒服点) KVM下面放服务器 每层交换机和路由器中间空1U放理线架 前面,大概就这样的, 后面的话,只有电源板和一些理线的
    • 综合布线 综合电缆 综合布线施工 2年以前
  • 3 回答
    • 网络综合布线验收标准要求是什么啊?
    • 亮123 回答:网络综合布线验收标准要求如下: 1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。 2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。 3、系统性能检测单项合格判定: 1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。 2)按本规范附录B的指标要求,采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。 3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。 4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求,则该光纤信道判为不合格。 5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。 4、竣工检测综合合格判定: 1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。 光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。 2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。 3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。 5、综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。
    • 综合布线 综合验收 综合布线施工 2年以前
  • 3 回答
    • 网络综合布线要求标准是什么?
    • zhaiye 回答:你好,综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数综合布线标准配置综合布线标准配置据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件
    • 综合布线 综合布线施工 物业收费标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 综合布线原则和要求是什么?
    • 梦见了什么 回答:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑设计防火规范》JGJ1-37 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997-290 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-94 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《工业企业通信接地设计规范》BGJ79-85 《计算机机房设计规范》GB50174-93 《电气装置工程施工验收规范》GBJ232-82 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 《智能建筑设计标准》EBD—03—95 《建筑通用布线国际标准》ISO/IEC11801 《商务楼通信建筑布线标准》EIA/TIA568A 《商务楼通信通道和空间标准》EIA/TIA569 《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T926 《计算站场地技术要求》GB2887—89 《电磁兼容标准》EN5022 《非屏蔽双绞线传输性能标准》EIA/TIA TSB67