玻璃幕墙预埋件的布置规范是什么

胡娜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-12-18 23:27

       1. 后补埋件几种施工方法
        ①普通膨胀螺栓固定
        ②化学锚栓固定
        ③穿透螺栓(双头螺柱)固定
        ④包箍钢板焊接(通常用于柱或梁)
        ⑤后补做土建结构同时埋设预埋式埋件。
        ⑥以上几种形式的复合形式。

        2. 埋件在设计与施工时的注意事项

        设计时:
        ①预埋式埋件锚筋与埋板的尺寸和位置在设计时应严格依据《玻璃幕墙工程规范》(JGJ102-96)及《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)进行设计。
        ②注意锚筋的长度不要超过结构尺寸(如梁厚度),避免锚筋露出结构外。
        ③弯形和弯勾形的锚筋在设计时应考虑锚筋间的干涉及锚筋在安装时与结构配筋之间的干涉问题。
        ④埋板的大小在设计时应考虑幕墙的结构形式的需要。后补式埋件在设计时应考虑长条形锚拴孔的大小和方向与锚栓相配。

        施工时:
        锚栓应严格按照安装规定进行时施工,详情请参照所用产品的使用说明。

      1 评论

    • 致富之豪 2015-12-19 10:46

      你好!
      预埋管施工在水电安装工程中的注意事项如下,这些也是我在网上了解到的相关信息,希望对你有所帮助。

        一、给排水部分

        1、卫生间排水管的预留洞位置必须准确,避免二次修洞破坏结构

        2、有些卫生间或厨房的排水管与相邻阳台的排水相连,为了美观及不破坏结构,梁内可预埋刚制套管,避免以后打洞凿断钢筋

        3、外墙雨水管、空调冷凝水管预留洞时要考虑外墙保温的厚度,避免二次修洞

        4、室内排污管的标高比设计标高可以高出5-10cm,这样可避免室外排水管网的坡度太小

        5、提高利润率,主要是工程材料选择,使用功能不变的情况,尽量选择经济的材料

        6、施工单位每施工一项内容前必须先作样板间,样板通过后方可大面积施工。

        7、在套管预留预埋阶段容易出现漏埋,砖墙的话以后可以开洞,如果是剪力墙、或者重要梁的部位是非常麻烦的。

        8、在给水管暗敷中试压问题,若不试压,漏水将会很麻烦,最好浇注地坪时管道保压。漏水属于质量问题,业主有权退房的

        9、做排水管时注意坡度,尤其是空调冷凝排水管,如果管子比较长,施工质量不行的容易妨碍排水,导致返水至冷凝水盘漏水。

        10、给排水管的支吊架,有的施工单位为了节省费用,选择的型钢偏小,布置的数量没达到要求,或者布置的位置不合理。

        11、UPVC排水管,使用的管件和胶水不符合要求,导致后期漏水,遭小业主投诉。在施工检查中,要有抽查,保证过程中施工单位不更换品牌。

        12、卫生间排水支管安装时,上面的排水甩口要及时进行封堵(一般用胶纸等封堵),以防碎砖及其他杂物掉入管内以后排水不畅。

        13、对于不同公司的工序交接,没有及时办理好移交手续,产生相互扯皮。

        二、电气部分:

        1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。

        2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范

        3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意

        4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价

        5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成

        6、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水

        7、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观

        8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。

        9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)

        10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-18 21:59

      一) 施工准备
      1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。
      2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。
      3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。
      4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
      (二)测量放线
      1、测量依据
      测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。
      2、测量方法
      建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
      幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出。
      幕墙立柱外平面轴线。
      幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。
      幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。
      3、测量工具
      经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。