餐厅卫生间尺寸标准是多少?

阳阳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-18 22:50

      餐厅卫生间尺寸一般是每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。还有厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.OOm,双排厕位外开门走道宽度宜为1.50~2.10m。通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20~0.25m。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-18 21:22

      看这个餐厅的具体功能,如果是单位食堂,那么人会特多,而且上卫生间的时间会在吃饭这一时间段集中,所以留四个蹲位和四个立位,或四个立位改为一排凹槽,可以解决更多人同时解手。男女卫生间各一个。
      如果是酒店大堂,800平米大概可以摆60桌左右,一桌10人,约600人(不算酒店工作人员),五个蹲位,五个立位,男女各一,员工卫生间另设,同时作为备用卫生间。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-18 21:10

      公共卫生间的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。
      公共卫生间应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。
      城市公共卫生间室内净高宜为3.5~4.om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。

      0 评论